Thread Content
Hallo zusammen, wenn wir in der Regel einen Lagerbehälter reinigen oder justieren, leeren wir ihn vor dem Einleiten des Öls mit Stickstoff. Liegt der Grund darin, dass man befürchtet, dass beim Fließen des Öls statische Elektrizität entsteht, wodurch der Sauerstoffgehalt sinkt? Wenn das der Fall ist, wie wird dann der höchste Sauerstoffgehalt bestimmt? Ist es möglich, das Vakuumieren anstelle eines Stickstoff-Blasens zu verwenden? Kann dieser Behälter einem bestimmten äußeren Vakuumdruck standhalten? Danke
Die Ersetzung des Systems mit Stickstoff dient hauptsächlich dazu, zu verhindern, dass Öl und Gas in Kombination mit Luft explosive Gase bilden. Was ich normalerweise sehe, ist ein Sauerstoffgehalt von nicht mehr als 0,5 %. Womit wird das Vakuum erzeugt? Die meisten dieser Geräte haben das nicht.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Das Vakuumieren bedeutet, mit einem Kompressor die brennbaren und explosiven Gase aus dem Behälter zu entfernen. Dadurch entsteht im Behälter ein Unterdruck, wodurch der Inhalt des Behälters in die Gasphase des gelagerten Mediums eingespritzt wird, bis der Gasdruck erreicht ist. Flüssigkeit wieder einfüllen. Nehmen wir Propanbutan als Beispiel. Nach dem Vakuumieren (tatsächlich nur -18 mbarg) wird das gasförmige Erdgas in den Speichertank eingefüllt. Bis 8barg. Anschließend wird Erdgas in die flüssige Phase eingefüllt. Ist diese Methode praktikabel? Ebenso wird der Sauerstoffgehalt im Most verringert. Denn ich sehe auch zum ersten Mal, wie jemand diese Methode verwendet. Ist das möglich?
Habt ihr selbst eine Vakuumpumpe? Das ist ziemlich aufwendig. Es wird empfohlen, das Gas mit Stickstoff zu ersetzen. Der Sauerstoffsatz sollte unter 0,5 Prozent liegen. Falls Anforderungen bezüglich des Taupunkts bestehen, muss auch dieser gemessen werden~~
Du kannst selbst ausrechnen, wie viel Sauerstoff nach dem Entvakuumieren noch vorhanden ist. Wenn man eine bestimmte Menge an brennbarem Gas hinzufügt – überschreitet das dann die Grenze für eine Explosion? Aber auf jeden Fall ist die Methode mit Stickstoffersatz sicherer. Hehe
Gelernt! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Vakuumsysteme sind wirklich teuer! Außerdem ist die Wirkung nicht unbedingt gut, die Dichtigkeit kann nicht garantiert werden, und wie soll man überhaupt Proben entnehmen und analysieren? Eine Entlüftung mit Stickstoff reicht aus
Sauerstoff ist eine Sache – man muss auch den Schmutz herausblasen! !
Man muss den Schmutz herausblasen! ! !