Die heutigen Messgeräte werden immer intelligenter – sie vereinen hochentwickelte Technologien in sich. Wenn bei den Geräten vor Ort Fehler auftreten, wird aus Gründen der Sicherheit und um die Produktion nicht zu beeinträchtigen, direkt ein neues Gerät eingebaut. Die Mitarbeiter, die für die Wartung der Geräte zuständig sind, werden somit zu Personen, die neue Geräte einbauen. Natürlich gilt das nicht, wenn es keine Ersatzteile gibt! Heute ist die Durchflussmessung mit einem Vortex-Flowmeter (Rosemount) plötzlich von über 100 auf nur noch ein paar Dutzend Kilogramm pro Stunde gefallen. Die Diagnose zeigte „keine Kommunikation“. Die Spannung am Einsatzort betrug nur 8 V (normal sind etwa 21 V). Ich habe den Sender ausgetauscht – doch es funktionierte weiterhin nicht. Anscheinend handelt es sich um unterschiedliche Modelle, wodurch eine erfolgreiche Konfiguration nicht möglich war (der minimale Messbereich des neuen Senders beträgt 580, während der Messbereich des defekten Senders bei 340 liegt). Ich musste wieder den ursprüngliche Sender verwenden – und jetzt funktioniert alles wieder normal! Um Himmels willen, was ich sagen will: Wenn man ein Smartphone benutzt – also ein Handy –, dann sollte man daran denken, es vorher auszuschalten, wenn es Probleme gibt!
Die Versorgungsspannung beträgt nur 8 V – daher ist eine HART-Kommunikation sicherlich nicht möglich. Wenn man nicht untersucht, warum es nur 8 V gibt, und einfach einen Wirbelstromsensor einsetzt, dann löst das das Problem auch dann nicht, selbst wenn man einen Experten hinzuzieht. :Lol; Solange das Problem mit der Stromversorgung nicht gelöst wird, wird es auch dann nicht lange funktionieren, wenn es im Moment wieder in Ordnung ist – das Problem wird wieder auftreten.
Schalten Sie aus und starten Sie dann neu! Genau wie bei Computern kann das manchmal vorkommen, besonders bei Smart-Metern – es können Probleme mit der Software auftreten!
Es liegt nicht am Spannungsausgang des Kartenmoduls, sondern am defekten Transmitter vor Ort. Genau welcher Teil defekt ist, muss erst von einem Experten festgestellt werden
Nach dem Rauchen ist man nicht brav, muss es selbst erledigen
Nachdem das Modul abgenommen und wieder eingebaut wurde, änderte sich die Spannung am Anzeigemodul. Es scheint unwahrscheinlich zu sein, dass es sich um ein Softwareproblem handelt – könnte es am Anschluss liegen? Aber vor Ort gab es kaum Vibrationen
Manchmal lässt sich der Grund nicht feststellen, und man kann nur versuchen, den Strom, die Luftzufuhr sowie die Signale abzuschalten. In diesem Fall ist eine „Absturzgefahr“ am größten.
Ist die Stromversorgung unzureichend, sodass keine Kommunikation mit dem Bediengerät möglich ist? Wir haben einige Differentialdrucksender von Sercos – doch es ist auf keinen Fall möglich, sie mit dem Handbediengerät zu verbinden. Die Versorgungsspannung liegt unter 24 V. Hat das damit zu tun? Auf dem Etikett steht, dass der Betriebsbereich 15V–45V beträgt, aber sollte die Versorgungsspannung des Rittal-Moduls nicht 24V sein? ! Die Messung vor Ort ergab 21,5 V, nachdem die Kabel richtig angeschlossen wurden, waren es 18,5 V. Ich weiß auch nicht, was los ist
Nach dem Auseinandernehmen wird es schon wieder funktionieren. Gibt es die Möglichkeit, dass ursprünglich eine schlechte Verbindung vorlag?
Könnte es sein, dass die Isolierung in der 24-V-DC-Energieversorgungsleitung nachgelassen hat oder dass es ein Problem mit der Erdung gibt?
Das kann nicht sein – diese Uhr wird bereits seit einigen Jahren verwendet. Ich habe einfach die Stromleitung wieder angeschlossen und das Schaltmodul neu installiert
Jetzt wird die Analyse des Problems immer unklarer
Smartphones sind manchmal auch so – wenn man sie ausschaltet und wieder einschaltet, ist alles in Ordnung! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Im wörtlichen Sinne bedeutet das keine Kommunikation – damit kenne ich mich nicht so gut aus. Allerdings hat Rosemount einen Transmitter, bei dem anscheinend ähnliche Fehlermeldungen auftreten können. Der Grund liegt in Problemen mit den elektronischen Komponenten selbst; eine erneute Installation löst das Problem. Du hast auch gesagt, dass der Modul neu installiert wurde – könnte es das gleiche Problem sein?