Zum häufigen Betrieb der Regelventile

2015-09-30View Original

Thread Content

Regelventile sollten im automatischen Betrieb in der Regel nicht häufig ein- und ausgeschaltet werden. Falls dies dennoch geschieht, muss entweder der Betriebszustand stabilisiert werden oder die PID-Parameter neu eingestellt werden. Aber in Anlagen zur PSA-Adsorptionsentwässerung arbeiten die Regelventile sehr häufig. Es gab kaum je Stabilität. Welcher Unterschied besteht also zwischen den Regelventilen in PSA-Anlagen und denen in herkömmlichen Anlagen? Warum können die Regelventile in PSA-Anlagen so häufig betätigt werden?
Reply #22015-09-30
Unterschiede zwischen Regelventilen in PSA-Anlagen und Regelventilen in herkömmlichen Anlagen – Schaltsperrenventile
Reply #32015-11-26
Hallo LZ: 1. Die Regelventile in der PSA sind genauso wie die Regelventile in anderen Systemen, denn Regelventile werden in der Regel nach ihrer inneren Struktur klassifiziert, zum Beispiel: Einzel sitzige Ventile, Zylinderventile, Dämpferregelventile usw. Als Hersteller von Regelventilen wählt man in der Regel das geeignete Modell anhand der Parameter Ihrer Anwendung aus – je nach Druckdifferenz, Durchflussmenge, Temperatur sowie Eigenschaften des Mediums ; 2. Regelventile sollten im Allgemeinen nicht häufig betätigt werden, da solche häufigen Aktionen Störungen in den Betriebsbedingungen verursachen können und außerdem die Lebensdauer des Ventils sowie seiner Zubehörteile beeinträchtigen ; 3. Es gibt viele mögliche Ursachen für das häufige Öffnen und Schließen der Ventile. Diese sind wie folgt: a. Falsche Wahl der Cv-Werte sowie der Durchflusseigenschaften des Ventils, was dazu führt, dass das Ventil häufig geöffnet und geschlossen wird ; b. Die Empfindlichkeit der zu regulierenden Parameter ist zu hoch. Wenn beispielsweise die Temperatur des Wassers reguliert werden soll, liegt der Zielwert bei 25 Grad – mit einer Toleranz von plus/minus 1 Grad. Der Regelungsbereich ist daher zu eng, was dazu führt, dass die Ventile häufig arbeiten müssen ; c. Undichtigkeiten am Aktor der Ventile, an den Anschlüssen der Verbindungsrohre usw., führen dazu, dass der Positionierer häufig nachgeliefert werden muss – was wiederum zu häufigen Aktionen des Ventils führt ; d. Falsche Montageposition der Ventile, was zu einer sehr unregelmäßigen Strömung des Mediums führt und damit zu Schwingungen ; Was oben steht, ist lediglich eine willkürliche Zusammenfassung auf der Grundlage meines eigenen Verständnisses. Falls etwas nicht in Ordnung ist, bitte korrigiert mich.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.