Zur Frage der Einbindung eines Kupferdrahtes zwischen die Kompensationsleitungen des Hotspot-Paares

2015-09-30View Original

Thread Content

Wenn man zwischen die Thermoelement-Kompensationsleitungen ein gewöhnliches Kupferkabel einfügt, wird die Messfehlergröße größer oder kleiner? Wie wird die Abweichung sein, wenn dazwischen eine Ausgleichsleitung mit dem gleichen Skalenniveau eingefügt wird? Was soll man in der Praxis tun, wenn die Kompensationsschleife zu kurz ist? Oder wenn das Kompensationsschaltkreiskabel gerissen ist, gibt es dann keine Lösung mehr?
Reply #22015-09-30
Wenn es abbricht, kann man es wieder verbinden; mit Kupferdraht zu messen, ist auf jeden Fall falsch.
Reply #32015-10-01
Wenn man zwischen die Thermoelement-Kompensationsleitungen ein gewöhnliches Kupferkabel einfügt, wird die Messfehlergröße größer oder kleiner? Das hängt von der Temperatur an den beiden Enden des Kupferleiters ab. Wenn die Temperaturen an beiden Enden gleich sind, hat das keinen Einfluss auf die Messung. Wenn in den Thermoelementkreis ein Zwischenleiter (dritter Leiter) eingefügt wird, dann hat die Einführung dieses Zwischenleiters keinen Einfluss auf die Gesamtpotenzial des Thermoelementkreises, sofern die Temperaturen an den beiden Enden des Zwischenleiters gleich sind. Das ist das Gesetz des Zwischenleiters bei Thermoelementen.
Reply #42015-10-01
Wie wird die Abweichung sein, wenn dazwischen eine Ausgleichsleitung mit dem gleichen Skalenniveau eingefügt wird? Es hat keinen Einfluss auf die Messung. Was soll man in der Praxis tun, wenn die Kompensationsschleife zu kurz ist? Oder wenn das Kompensationsschaltkreiskabel gerissen ist, gibt es dann keine Lösung mehr? Man kann sie mit Ausgleichsleitungen derselben Präzisionsklasse verbinden. Wenn die Umgebungstemperatur konstant ist, können auch Kupferleitungen verwendet werden. Bei der Verbindung muss auf eine ordentliche Behandlung der Anschlüsse geachtet werden – am besten wird geschweißt.
Reply #52015-10-01
Zum Beispiel wird für die Ausgleichsschleifen eine Verbindungsbox verwendet; die Anschlusskontakte bestehen aus Kupfer. Die Temperatur innerhalb der Box unterscheidet sich kaum – so wird sie einfach genutzt. Ich habe Steckverbinder aus Kompensationsschaltleitermaterial gesehen, die eine Seriennummer haben. @jiaguoyun
Reply #62015-10-01
Wirklich gelernt! Danke an den Threadersteller und den Moderator!
Reply #72015-10-02
Wenn die Ersatzleitung gerissen ist, kann man einfach eine neue Ersatzleitung anschließen. . . . So kann es keine Fehler mehr geben
Reply #82015-10-02
Es kommt hauptsächlich darauf an, welche Skalengröße verwendet wird. Wenn eine geringe Messgenauigkeit erforderlich ist, eignen sich am besten Verlängerungskabel mit Kompensationselementen. Für T-förmige Anschlüsse kann Kupferdraht verwendet werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.