Dieser Beitrag wurde zuletzt von hjztbwg am 7.10.2015 um 14:26 bearbeitet. Belohnung für die Beteiligung: 2 Reichtümer. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtum. Bei einem neunstöckigen Wohngebäude (mit Geschäftsräumen im Untergeschoss), bei dem eine Brandschutzauslegung vorgenommen wird, sind welche der folgenden Vorgehensweisen nicht mit den Vorschriften übereinstimmend oder überschreiten diese? Die richtigen Antworten sind ABD: (A) In Rauchschutztreppenhäusern, die an der Außenwand liegen und über Bedingungen für eine natürliche Lüftung verfügen, wird ein mechanisches Überdrucklüftungssystem eingesetzt. (B) Der Überdruck im Vorraum der mechanischen Überdrucklüftung beträgt 20 Pa. (C) In Innenhöfen mit einer Höhe von 15 m wird eine mechanische Lüftung eingesetzt. (D) In Internetcafés im zweiten Stock, die keine Bedingungen für eine natürliche Lüftung haben (Fläche: 15 m²), wird ebenfalls eine mechanische Lüftung eingesetzt
Reply #22015-10-01
Ist BCD nicht standardkonform? ? ? ?
Reply #32015-10-01
(A) In Rauchschutztreppenhäusern, die an der Außenwand liegen und über Bedingungen für eine natürliche Lüftung verfügen, wird ein System zur mechanischen Überdruckbelüftung eingesetzt. (B) Der Überdruck im Vorraum der mechanischen Überdruckbelüftung beträgt 20 Pa. (C) In Atrien mit einer Deckenhöhe von 15 m wird eine mechanische Lüftung zum Abtransport von Rauch eingesetzt. (D) In Internetcafés im zweiten Stock, die keine Bedingungen für eine natürliche Lüftung haben (Fläche: 15 m²), wird ebenfalls eine mechanische Lüftung eingesetzt
Reply #42015-10-01
USA:lol:lol:lol:lol:Sieg::Sieg:
Reply #52015-10-01
Bei einem neunstöckigen Wohngebäude (mit Geschäftsräumen im Untergeschoss), bei dem eine Brandschutzauslegung vorgenommen wird, sind welche der folgenden Vorgehensweisen nicht mit den Vorschriften übereinstimmend oder überschreiten diese? USA (A): In Rauchschutztreppenhäusern, die an der Außenwand liegen und über Bedingungen für eine natürliche Lüftung verfügen, wird ein System zur mechanischen Belüftung eingesetzt (B). Der Überdruck im Vorraum der mechanischen Belüftung beträgt 20 Pa (C). In Innenhöfen mit einer Höhe von 15 m wird eine mechanische Lüftung eingesetzt (D). In Internetcafés, die sich im zweiten Stock befinden und keine Bedingungen für eine natürliche Lüftung haben (Fläche: 15 m²), wird ebenfalls eine mechanische Lüftung eingesetzt
Reply #62015-10-01
Die richtige Antwort auf diese Frage ist: ABD
Reply #72015-10-01
Bei einem neunstöckigen Wohngebäude (mit Geschäftsräumen im Untergeschoss), bei dem eine Brandschutzauslegung vorgenommen wird, sind welche der folgenden Vorgehensweisen nicht mit den Vorschriften übereinstimmend oder überschreiten diese? A B D
Reply #82015-10-01
Bei einem neunstöckigen Wohngebäude (mit Geschäftsräumen im Untergeschoss), bei dem eine Brandschutzauslegung vorgenommen wird, sind welche der folgenden Vorgehensweisen nicht mit den Vorschriften übereinstimmend oder überschreiten diese? (A) In Rauchschutztreppenhäusern, die an der Außenwand liegen und über natürliche Lüftungsmöglichkeiten verfügen, wird ein mechanisches Belüftungssystem eingesetzt. (B) Der Überdruck im Vorraum der mechanischen Belüftung beträgt 20 Pa. (C) In Atrien mit einer Deckenhöhe von 15 m wird eine mechanische Lüftung eingesetzt. (D) In Internetcafés im zweiten Stock, die keine natürlichen Lüftungsmöglichkeiten haben (Fläche: 15 m²), wird ebenfalls eine mechanische Lüftung eingesetzt. D
Reply #92015-10-01
A) In Brandschutztreppenhäusern, die an der Außenwand liegen und über natürliche Lüftungsmöglichkeiten verfügen, wird ein System zur mechanischen Überdruckbelüftung eingesetzt. Baunorm 9.1.1 (B): Der Überdruck im Vorraum bei mechanischer Lüftung beträgt 20 Pa. Baunorm 9.3.3: In Internetcafés auf der zweiten Etage, bei denen keine Bedingungen für eine natürliche Lüftung vorliegen (Fläche 15 m²), muss eine mechanische Lüftungsanlage eingerichtet werden – mit einem Druck von 20–30 Pa (D). Baunorm 9.1.3
Reply #102015-10-01
(A) In Rauchschutztreppenhäusern, die an der Außenwand liegen und über Bedingungen für eine natürliche Lüftung verfügen, wird ein System zur mechanischen Überdruckbelüftung eingesetzt. (B) Der Überdruck im Vorraum der mechanischen Überdruckbelüftung beträgt 20 Pa. (D) In Internetcafés im zweiten Stock, die keine Bedingungen für eine natürliche Lüftung haben (Fläche: 15 m²), wird eine mechanische Lüftungsanlage eingesetzt
Reply #112015-10-01
(A) In Rauchschutztreppenhäusern, die an der Außenwand liegen und über Bedingungen für eine natürliche Lüftung verfügen, wird ein System zur mechanischen Überdruckbelüftung eingesetzt. (B) Der Überdruck im Vorraum der mechanischen Überdruckbelüftung beträgt 20 Pa. (D) In Internetcafés im zweiten Stock, die keine Bedingungen für eine natürliche Lüftung haben (Fläche: 15 m²), wird eine mechanische Lüftungsanlage eingesetzt
Reply #122015-10-01
Die Antwort ist: ABD Die Antwort ist: ABD
Reply #132015-10-01
Die richtigen Antworten sind ABD. Die richtigen Antworten sind ABD
Reply #142015-10-01
Meiner Meinung nach ist die Antwort ABC. . . .
Reply #152015-10-01
Bei einem neunstöckigen Wohngebäude (mit Geschäftsräumen im Untergeschoss), bei dem eine Brandschutzauslegung vorgenommen wird, sind welche der folgenden Vorgehensweisen nicht mit den Vorschriften übereinstimmend oder überschreiten diese? ABC (A): Im raumseitig angeordneten, mit natürlicher Lüftung ausgestatteten Brandfallaufzug wird ein mechanisches Überdrucklüftungssystem eingesetzt. (B) Der Überdruck im Vorraum der mechanischen Überdrucklüftung beträgt 20 Pa. (C) Im Innenhof mit einer Deckenhöhe von 15 m wird eine mechanische Lüftung eingesetzt. (D) In einem Internetcafé im zweiten Stock ohne natürliche Lüftungsmöglichkeiten (Fläche: 15 m²) wird ebenfalls eine mechanische Lüftung eingesetzt
Reply #162015-10-02
Bei einem neunstöckigen Wohngebäude (mit Geschäftsräumen im Untergeschoss), bei dem eine Brandschutzauslegung vorgenommen wird, sind welche der folgenden Vorgehensweisen nicht mit den Vorschriften übereinstimmend oder überschreiten diese? (A B D) (A) In Rauchschutztreppenhäusern, die an der Außenwand liegen und über natürliche Lüftungsmöglichkeiten verfügen, wird ein mechanisches Überdrucklüftungssystem eingesetzt. (B) Der Überdruck im Vorraum der mechanischen Überdrucklüftung beträgt 20 Pa. (C) In Atrien mit einer Deckenhöhe von 15 m wird eine mechanische Lüftung zur Entfernung von Rauch eingesetzt. (D) In Internetcafés im zweiten Stock, die keine natürlichen Lüftungsmöglichkeiten haben (Fläche: 15 m²), wird ebenfalls eine mechanische Lüftung eingesetzt
Reply #172015-10-02
Bei einem neunstöckigen Wohngebäude (mit Geschäftsräumen im Untergeschoss), bei dem eine Brandschutzauslegung vorgenommen wird, sind welche der folgenden Vorgehensweisen nicht mit den Vorschriften übereinstimmend oder überschreiten diese? (USA) (A) In Rauchschutztreppenhäusern, die an der Außenwand liegen und über natürliche Lüftungsmöglichkeiten verfügen, wird ein System zur mechanischen Belüftung eingesetzt. (B) Der Überdruck im Vorraum der mechanischen Belüftung beträgt 20 Pa. (C) In Innenhöfen mit einer Deckenhöhe von 15 m wird eine mechanische Lüftung eingesetzt. (D) In Internetcafés im zweiten Stock, die keine natürlichen Lüftungsmöglichkeiten haben (Fläche: 15 m²), wird ebenfalls eine mechanische Lüftung eingesetzt
Reply #182015-10-02
Bei einem neunstöckigen Wohngebäude (mit Geschäftsräumen im Untergeschoss), bei dem eine Brandschutzauslegung vorgenommen wird, sind welche der folgenden Vorgehensweisen nicht mit den Vorschriften übereinstimmend oder überschreiten diese? (C)
Reply #192015-10-02
Die USA entsprechen vermutlich nicht den Anforderungen der geltenden Vorschriften für die Brandbekämpfung in Gebäuden.
Reply #202015-10-06
Bei einem neunstöckigen Wohngebäude (mit Geschäftsräumen im Untergeschoss), bei dem eine Brandschutzauslegung vorgenommen wird, sind welche der folgenden Vorgehensweisen nicht mit den Vorschriften übereinstimmend oder überschreiten diese? ABC (A): In dem rauchgeschützten Treppenhaus, das an die Außenwand angelegt ist und über natürliche Lüftungsmöglichkeiten verfügt, wird ein System zur mechanischen Belüftung eingesetzt. (B) Der Überdruck im Vorraum der mechanischen Belüftung beträgt 20 Pa. (C) Im Innenhof mit einer Deckenhöhe von 15 m wird eine mechanische Lüftung eingesetzt. (D) In einem Internetcafé im zweiten Stock, das keine natürlichen Lüftungsmöglichkeiten hat (Fläche: 15 m²), wird ebenfalls eine mechanische Lüftung eingesetzt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.