1. Was ist ein trockener Kontakt? Was ist ein feuchter Kontakt? Zum Beispiel wird verlangt, dass Signale wie das Stoppsignal für die Pumpe vom Motorsteuerungszentrum an das DCS-System, Anzeigen zum Betriebszustand der Pumpe sowie Anzeigen zum Fehlerzustand der Pumpe als Trockenkontakte an das DCS-System übermittelt werden. Was bedeutet das genau – und wie wird das umgesetzt? 2. Was ist der Unterschied zwischen aktiven und passiven Signalen? Heißt passiv auch trockene Kontakte? Ist aktiv ein feuchter Kontakt?
Im Forum gibt es bereits viele Beiträge zu diesem Thema, in denen auch autoritäre Antworten zu finden sind. Deshalb wird empfohlen, direkt nach den entsprechenden Beiträgen zu suchen.
Einfach ausgedrückt: Trockene Kontakte – das heißt, der Kontakt selbst ist nicht geladen und muss über einen externen Stromkreis in einen leitenden oder unterbrochenen Zustand versetzt werden. Nasser Kontakt (feuchter Kontakt): Das bedeutet, dass dieser Kontakt oder Kontaktpunkt über eine externe Stromversorgung verfügt und somit den Zustand der Leitfähigkeit bzw. Trennung direkt anzeigt. Aktiv, das heißt, das Signal verfügt über eine Stromversorgung; das am Empfänger ausgegebene Signal benötigt daher keine zusätzliche Stromversorgung. Passiv – das bedeutet, dass das Signal noch eine Stromversorgung benötigt. Das ausgegebene Signal kann nur dann erhalten werden, wenn zusätzlich Strom zugeführt wird.