Es handelt sich um einen Wärmetauscher mit geschlossenem Kreislauf für Kühlmittelwasser. Die Materialien der Wärmetauscherrohre sind 316L; die Abmessungen betragen 25X0,8. Der Druck bei den Hydrostests lag bei 0,6 MPa. Vor der Auslieferung gab es keine Probleme bezüglich des Wasserdrucks. Vor Ort brachen jedoch die Anschlüsse aufgrund des hohen Wasserdrucks. Entlüftungsöffnung beim Überwachen des Wasserdrucks, Spülung ist ausgeschaltet. Was könnte die Ursache sein?
Die Wärmeaustauschrohre sind gerissen; die Bruchkanten sind ziemlich glatt
Ist die Qualität der Rohre an sich mangelhaft? Gibt es die Spalte nach außen oder nach innen? Gibt es gefütterte Rohre?
Es sieht aus wie eine bruchartige Zerstörung – es handelt sich um rohe Rohre ohne Nahtstellen
Bei einer Wandstärke von 0,8 verwendet man einen Druck von 0,4 MPa zur Prüfung – 0,6 MPa ist etwas zu hoch
Leckrohr lokalisieren, beide Enden verschweißen; Im Allgemeinen sollten neue Wärmeaustauscher zurück in die Fabrik gebracht werden, um ausgetauscht zu werden ;
Der Druck in diesem Fall ist gering. Wenn der Eigentümer keine 100%-ige Fehlerprüfung verlangt, werden in den meisten Fabriken nur Stichproben überprüft – oder es wird überhaupt nicht geprüft. Dadurch können an den Schweißverbindungen Defekte entstehen, die zu Rissen und Leckagen führen ; Außerdem kann es bei schlechter Qualität der Rohre zu einem Reißen des Grundmaterials kommen.
Entschuldigen Sie, ist dieser Wärmetauscher beim Drucktest im Gehäusebereich oder im Rohrbereich gebrochen? Liegt die Rissstelle im Rohrmaterial selbst oder an der Schweißnaht zur Rohrplatte? Vor kurzem kam es bei einem Wärmetauscher aus 316L während des Vor-Produktions-Drucktests zu einem Leck. Nachdem die Rohre entfernt wurden, traten an verschiedenen Stellen der Rohre zahlreiche Längsrisse auf. Wir können miteinander reden. Danke!
Wenn die Qualität der Rohre schlecht ist, entstehen solche Probleme. In der Regel werden Rohre mit den Abmessungen 25*1,5 oder 2 verwendet – Rohre mit einer Dicke von 0,8 sind zu aggressiv
Es muss in der Nähe der Biforke gerissen sein, die Rohr ist zu dünn