Durchflussmessplatten und Differenzdrucksender werden zusammen eingesetzt, um den Flüssigkeitsdurchfluss zu messen. Der Messbereich des Senders liegt bei 0–80 KPa, was einem Durchfluss von 0–100 t/h entspricht. Nach Inbetriebnahme des Messgeräts stellte sich heraus, dass der tatsächliche Durchfluss in den Rohrleitungen sehr gering war; die Ausgangsspannung des Transmitters lag bei etwa 5,5 mA. Wenn man möchte, dass der Transmitter einen Ausgangswert von etwa 8 mA liefert, wie kann man dann den Messbereich des Differenzdrucktransmitters anpassen? Welcher maximale Durchfluss wird nach der Anpassung gemessen?
Die Düse verfügt bereits bei der Auslieferung über einen festgelegten Druckmessbereich, den man nicht willkürlich ändern kann. Es ist nicht möglich, durch Änderung des Senders oder des Messbereichs des DCS etwas zu erreichen. Wenn der normale Durchfluss bereits gering ist, bedeutet das nur, dass die Düse zu groß gewählt wurde – man hat bei der ursprünglichen Planung das nicht berücksichtigt?
Die Auswahl des Durchflussmessers ist unangemessen. Nur wenn dem Hersteller wieder angemessene Parameter bereitgestellt werden, kann dieser die Düse neu berechnen. Durch Änderungen der Parameter lässt sich der Durchfluss nicht messen.
Das sind nur Rechenaufgaben aus dem Buch – es müssen die Fälle berücksichtigt werden, in denen Quadratwurzeln gezogen werden und die Fälle, in denen das nicht der Fall ist. Suchen Sie ein Sammelbuch mit Prüfungsfragen für Messtechniker – vermutlich mit den Originalfragen.
Das. . Der Messbereich sollte nicht veränderbar sein. Bei der Fertigung wird bereits die Größe des Drosselgeräts festgelegt – nehmen wir lieber ein kleineres
Ein Druckunterschied von 80 KPA bedeutet, dass im Betriebszustand ein sehr hoher Durchfluss vorliegt (hohe Strömungsgeschwindigkeit = großer Druckunterschied). Dies tritt in der Regel in Anwendungen mit mittlerem/hohem Dampfdruck auf. Für übliche flüssige Stoffe wird bei der Prozessplanung ein Rohrdurchmesser von 2 Metern pro Sekunde gewählt, für Gase in der Regel 10 Meter pro Sekunde. Nach dieser Erfahrung reicht in der Regel ein Differenzdruck von 50 KPA aus. Man kann selbst ausrechnen, wie viele Lochplatten benötigt werden. Es ist eine Möglichkeit, den Transmitter so einzustellen, dass er den gesamten Spannungsunterschied misst. Doch bei geringem Durchfluss reicht möglicherweise sogar die Reynolds-Zahl nicht aus, um die erforderliche Genauigkeit zu erreichen – das ist ein Problem des Durchflusses selbst. @jiaguoyun @ Der Wind weht stark
Es ist allgemein bekannt, dass die Ausgangsspannung eines Differenzdrucksenders 4–20 mA beträgt. Die Zuordnung lautet: (20–4) mA – Differenzdruck von 80 KPa – Durchfluss von 100 t/h. Vor Ort gilt: (5,5–4) mA – Differenzdruck von 7,5 KPa – Durchfluss von 30,618 t/h. Das Ziel ist es, einen Differenzdruck von (8–4) mA zu erreichen – das entspricht einem Differenzdruck von 20 KPa sowie einem Durchfluss von 50 t/h. Wenn man möchte, dass der Sender 8 mA ausgibt und die Anforderungen an ReD erfüllt sind, dann sollte der gemessene Durchfluss etwa 50 t/h betragen. @HEJIYUER
Der Differenzdruckbereich muss neu berechnet werden – man kann ihn nicht einfach so ändern
Ich stimme deiner Ansicht voll und ganz zu, vorausgesetzt, der Sender gibt kein Quadratwurzelwert aus.