Lithiumbromid-Kraftwerk

2015-10-06View Original

Thread Content

Wasserkühlte Einphasen-Absorptionskühlanlage, Kühlwasser-Eingangstemperatur 13,5 °C, Kühlwasser-Ausgangstemperatur 9,8 °C, Durchfluss 640 m³/h – wie berechnet man die Kühleffizienz einer Lithiumbromat-Kühlanlage? Das heißt die Leistung?
Reply #22015-10-07
Es sollte die Wärmekapazität mal Temperaturunterschied mal Durchflussrate sein
Reply #32015-10-13
2,37 Millionen Kalorien pro Stunde 2.753 kW
Reply #42015-10-18
(13,5–9,8) * 640 * 1000 / 3600 * 4,1868 = 2754 kW

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.