Entlüftungsöffnung des Sicherheitsventils

2015-10-07View Original

Thread Content

In dem Stickstoff-Pufferbehälter der Luftkompressoranlage in unserem Betrieb befindet sich ein Sicherheitsventil, dessen Druckentlastung direkt im Innenraum erfolgt. Nach welchem Gesetz sollte entschieden werden, ob die Entlastungsöffnungen nach außen geführt werden sollen?
Reply #22015-10-07
Unabhängig von den gesetzlichen Vorschriften gehört Stickstoff zu den Erstickungsgasen. Ein Druckabfall im Innenraum führt unweigerlich zu einer hohen Stickstoffkonzentration dort. Wenn Wartungsarbeiter in diesen Raum eindringen, kann das zu Erstickungsunfällen führen. Stickstoff verschmutzt die Umwelt nicht – warum wird dann nicht in Betracht gezogen, ihn in die Atmosphäre abzulassen? Ich halte die Entlastung im Innenraum für nicht mit den Sicherheitsvorschriften vereinbar und für eine potenziell große Sicherheitsgefahr.
Reply #32015-10-07
Die Analyse im 2. Stock ist sehr gründlich – tatsächlich sollte es nach draußen abgeleitet werden! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42015-10-07
Außer Luft darf kein anderes Gas im Innenraum freigesetzt werden.
Reply #52015-10-07
Gemäß den Vorschriften für Sauerstoffstationen reicht es aus, die Leitungen 4,5 Meter über dem Boden nach draußen zu führen
Reply #62015-10-08
Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass eine Entlastung genau zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem eine Inspektion durchgeführt wird, sehr gering ist, sollte aus Gründen des Sicherheitsdesigns dennoch mit einer Entlastung im Freien gerechnet werden
Reply #72015-10-08
Aus Sicht des sicheren Designs sollte es lieber nach draußen führen! ! ! Manchmal reicht es aus, die Rohrleitungen einfach zu gestalten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.