Wie im Titel angegeben: SH/T 3007-2014 „Vorschriften für die Planung von Tanksystemen in der Petrochemieindustrie“, Paragraf 5.1.9: 5.1.9 An den Lüftungsrohren oder Atemventilen der folgenden Tanks, die mit der Atmosphäre in Verbindung stehen, müssen Brandhemmer installiert werden: d) Zentrales Lüftungsrohr auf dem Dach von Tanks mit innenliegendem Schwimmdeckel. Frage: Welchen Zweck hat es, nur am zentralen Lüftungsrohr einen Brandhemmer zu installieren? Hat der innere Schwimmkörper nicht auch Lüftungsfenster? Habt ihr es installiert?
Liebes, natürlich nicht. An einer Seite des Deckels befindet sich ein Lüftungsfenster
Ich denke, es ist nicht nötig, etwas zu installieren – man sollte nur in der Mitte etwas einbauen und an den anderen Stellen nichts. Ist das dann nicht sinnlos? ?
Ersteller, habt ihr jetzt die Mängel beseitigt? Auch unser Unternehmen ist auf ähnliche Probleme gestoßen. In den „Leitlinien für den sicheren Betrieb von Tanks zur Aufbewahrung leichter Öle bei China Petrochemical Corporation“, Punkt 5.2.2, steht, dass an den zentralen Lüftungsöffnungen der Tanks mit innenliegendem Deckel ein Brandhemmer angebracht werden muss. ”, auch dieselben Anforderungen ; Und in den „Technischen Richtlinien für Tankanlagen für Leichtöle der China National Petroleum and Natural Gas Corporation“ heißt es in Abschnitt 3.4.3: „Bei Tankanlagen mit schwimmendem Deckel, bei denen keine Abdichtung erforderlich ist, müssen ringförmige Belüftungsöffnungen vorhanden sein.“ Die zirkulären Belüftungslöcher sollten in der Wand des Behälters oder auf dem festen Deckel oberhalb der höchsten vorgesehenen Flüssigkeitsebene angeordnet werden ; An der höchsten Stelle des festen Daches ohne Schließanforderungen muss ein Abluftventil installiert werden, außerdem ein Brandhemmer. In Gesprächen mit Kollegen aus der Raffineriebereich wurde der Ansicht geäußert, dass die Vorschriften befolgt werden sollten ; Manche sind der Ansicht, dass seitliche Belüftungslöcher (quadratische Löcher) nutzlos sind, wenn man sie nicht ändert, und es daher besser ist, sie unverändert zu lassen.
Könnte ein Brandhemmer am zentralen Lüftungsgitter des innen schwimmenden Daches dazu führen, dass die entweichenden brennbaren Gase nicht ausreichend verdünnt und verteilt werden, wodurch stattdessen eine explosive Gasmischung auf der Dachoberfläche entsteht? Gibt es Beispiele dafür, dass an der Zentralluftentlüftung des Innenschwimmdachs ein Brandhemmer installiert wurde?