Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von slll611 am 21.11.2015 um 21:17 bearbeitet. SY-T0511 1996 „Atemventile für Öltanks“ muss aktualisiert werden. Die größte Atemventil in den Vorschriften hat einen Durchmesser von DN250. Heutzutage haben die Lagerbehälter oft ein Fassungsvermögen von 10.000 oder 20.000 Litern – kann das Atemventil mit DN250 dann noch die Anforderungen des Lagerbehälters erfüllen?
„SY/T 0511.1-2010 Anhänge zu Öltanks Teil 1: Atemventile“ wurde bereits vor langer Zeit veröffentlicht. Die vom Standard vorgeschriebene maximale Durchmessergröße sollte auf dem damaligen technischen und herstellungsbezogenen Niveau beruhen. Was die Erweiterung des Fassvolumens angeht, kann man in Betracht ziehen, einige zusätzliche Abluftventile hinzuzufügen.
In der aktuellen Phase muss man bei größeren Behältern nicht nur mehrere große Abluftventile zur Sicherstellung des Druckablasses einbauen, sondern auch das Gewicht des Behälters berücksichtigen. Neben den Abluftventilen sind außerdem geeignete Notentlüftungsventile erforderlich, um die Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz zu erfüllen
Ja, die Abluftventile für die im Ausland durchgeführten Projekte, die ich hergestellt habe, sind alle DN300
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Liu Fengrui am 24.11.2015 um 18:16 bearbeitet. Der Durchmesser der Abluftventile der Lagerbehälter sollte anhand der maximalen Menge an Flüssigkeit, die in den Behälter eingebracht bzw. aus ihm entnommen werden kann, festgelegt werden.
Gelernt*, danke an den Beitragstäter für den Austausch.
Welche Kriterien erfordern die Installation von Notentlastungsventilen? Könnten Sie die Normnummer teilen?