Warum kann bei Drehstrom-Fluidbettkesseln während des Anzündvorgangs der Brandüberwachungsschutz nicht deaktiviert werden?

2015-10-13View Original

Thread Content

Warum kann bei Drehstrom-Fluidbettkesseln während des Anzündvorgangs der Brandüberwachungsschutz nicht deaktiviert werden?
Reply #22015-10-13
Während des Zündvorgangs darf der Brandüberwachungsschutz nicht deaktiviert werden. Wenn die Brennkammer aufgrund schlechten Brennverhaltens der Treibstoffpumpe ausgeht und die Brandüberwachung nicht funktioniert, versorgt der Treibstoffschalter weiterhin Treibstoff. In den Zündluftkanälen entstehen dadurch viele unverbrannte Öltropfen, was zu einer Explosion führen kann – mit erheblichen Schäden als Folge. Deshalb darf der Brandüberwachungsschutz auf keinen Fall deaktiviert werden.
Reply #32015-10-14
Sowohl die TSG als auch die NFPA legen fest, dass bei der Zündung eine Flammenüberwachung erforderlich ist. Wenn innerhalb einer bestimmten Anzahl von Sekunden keine stabile Flamme entsteht, muss die Hauptstoffzufuhrventil oder das entsprechende Stoffabschaltventil geschlossen werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.