Es wird gefordert, dass die Ventilpositionierer vor Ort über den DCS und den dortigen PLC arbeiten – sie müssen intrinsisch sicher sein. Sie sollen in das PLC-Gehäuse angeschlossen werden (mit positiver Luftzufuhr), und von dort aus an das DCS im zentralen Kontrollraum. Gibt es die Notwendigkeit, sowohl im PLC-Schrank als auch im DCS Sicherheitsgitter einzubauen? Muss man das alles einstellen? Ist es auch in Ordnung, wenn nur eine Seite eingestellt wird? Ist es ein Problem, wenn es auf beiden Seiten eingestellt wird?
Die Vorortventilpositionierer sind intrinsisch sicher, werden an den Vorort-PLC-Schrank angeschlossen (positive Luftzufuhr) und von dort aus an die DCS im Zentralkontrollraum. Sind die Terminals im Eingabeschrank des PLC der Anschluss an den Schrank? Oder ein IO-Kartenmodul? Wenn es sich um Steckverbinder handelt, reicht es aus, im DCS-Steuerraum eine AO-Sicherung einzurichten.
Wenn im PLC-Schrank (mit Überdruckbelüftung) bereits ein Sicherheitsgitter vorhanden ist, muss dann im DCS-Schrank im Zentralkontrollraum auch noch ein Sicherheitsgitter installiert werden? @budaoweng123
Das ist nicht mehr notwendig – für den intrinsisch sicheren Stromkreis reicht bereits eine Sicherheitsbarriere aus.
Zwischen DCS und PLC muss über Sicherheitsgitter kommuniziert werden, andere sind nicht erforderlich
Nicht nötig. Wenn das PLC eine Sicherheitsbarriere hat, ist es wie im DCS-Raum. Die PLC-Schränke in unserer Fabrik befinden sich zusammen mit dem DCS-Raum im selben Gebäude; die Sicherheitsbarrieren sind in den PLC-Schränken des DCS-Raums installiert.
Äh … das bedeutet, dass für den Positionierer der intrinsisch sicheren Ventile nur eine Sicherheitsbarriere zwischen Vor-Ort und Steuerungszentrum erforderlich ist. Die Installation kann sowohl im Vor-Ort-Schrank als auch auf der DCS-Seite erfolgen, oder? Richtig, frage ich den Neuling
Die Antworten von oben scheinen mir nicht präzise zu sein! Suchen Sie im Internet nach Informationen zu intrinsisch sicheren Systemen, explosionsgeschützten Konstruktionen, positivem Druck zur Explosionsschutz sowie anderen Aspekten des Explosionsschutzes! Für die Explosionsschutzmaßnahmen gelten strenge Voraussetzungen und Zertifizierungen! Auf dem PLC-Schrank vor Ort steht nur „Positivdrucklüftung“ – gibt es eine Zertifizierung? Welches Modell sind die Kabel vor Ort! Ist es intrinsisch sicher? Wie lang darf das Kabel sein? Das lässt sich nicht in ein oder zwei Sätzen erklären!