Leitungen mit positivem Betriebsdruck müssen bei den Start-Vakuumtests kurzfristig einen negativen Druck aushalten

2015-10-14View Original

Thread Content

Leitungen mit einer Betriebsdruck, der positiv ist, müssen während des Vakuumtests vor dem Inbetriebnehmen kurzfristig einem negativen Druck standhalten. Worin unterscheiden sich solche Leitungen von gewöhnlichen Leitungen mit positivem Druck? Danke!
Reply #22015-10-14
Es gibt keinen Unterschied; Solange der Unterdruck nicht zu hoch ist ; Die Wandstärke ist zu gering ; Der Rohrdurchmesser ist zu groß ; Solange die Zeit unter negativem Druck nicht zu lang ist, gibt es kein Problem
Reply #32015-10-15
Ist eine zusätzliche Berechnung des Unterdrucks in den Rohrleitungen erforderlich? Sorge, dass die Rohre entleert werden
Reply #42016-01-22
Gemäß SH/T3059-2012 müssen Vakuumrohre so konstruiert werden, dass sie einem äußeren Druck standhalten können. Wenn Sicherheitskontrollvorrichtungen vorhanden sind, muss der Konstruktionsdruck dem kleineren Wert von 1,25 mal dem maximalen Unterschied zwischen innerem und äußerem Druck oder 0,1 Mpa entsprechen; Ohne Sicherheitskontrollvorrichtungen wird der Konstruktionsdruck mit 0,1 MPa angenommen. Damit ist klar, dass die Leitung einen Unterdruck aushalten kann, solange der Konstruktionsdruck über 0,1 MPa liegt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.