Thread Content
Der Winter steht vor der Tür und der Frostschutz verschiedener Wasserleitungen, Instrumentenheizungen usw. in Chemieproduktionsstätten bereitet Kopfschmerzen. Teilen Sie uns mit, über welche guten Frostschutzmaßnahmen Ihre Fabrik verfügt!
Kälte- und Frostschutzmaßnahmen; Während der Abschaltung der Einheit müssen die Geräteinspektionen verstärkt werden, um ein Einfrieren der Geräte zu verhindern und sicherzustellen ; Hauptfach Dampfturbine: ; 1. Schließen Sie alle Türen, Fenster und Lüftungsklappen am Dach des Maschinenraums. ; ; 2. Wenn die Temperatur in der Turbinenfabrik 5 °C beträgt, installieren Sie eine Heizung vor Ort und kontrollieren Sie die Temperatur im Inneren der Fabrik. ; 3. Die Kondenswasserspeicher laufen parallel. Achten Sie darauf, dass die beiden Maschinen das Wasser so lange entsalzen, bis es kondensiert. ; 4. Unter normalen Umständen sollten die Wassernachfüllleitungen Nr. 1 und Nr. 2 sowie die Nachspeiseleitung Nr. 1 gleichzeitig betrieben werden ; 5. Wenn der Wasserturm außer Betrieb ist, muss das außer Betrieb befindliche Becken vorübergehend mit zirkulierendem Wasser zurück in die Quallenleitung gefüllt werden. ; 6. Bringen Sie in Bereichen mit niedrigen Umgebungstemperaturen am Maschinenstandort eine Reihe von Kälte- und Frostschutzmaßnahmen an. Während der Anlagenabschaltung müssen die Geräteinspektionen verstärkt werden, um ein Einfrieren der Geräte zu verhindern und eine sichere Produktion zu gewährleisten. Es wurden spezielle Kälte- und Frostschutzmaßnahmen formuliert. Bitte setzen Sie diese sorgfältig um.:
Hauptfach Dampfturbine: 1. Schließen Sie alle Türen, Fenster und Lüftungsklappen am Dach des Maschinenraums. ; 2. Wenn die Temperatur in der Turbinenfabrik 5℃ beträgt, installieren Sie eine Heizung vor Ort und regeln Sie die Umgebungstemperatur in der Fabrik auf über 5℃ ; 3. Die Kondensatwasserspeicher arbeiten parallel. Beachten Sie, dass die Öffnung der Einstelltür vom Entsalzungswasser zum Kondenswassertank der beiden Maschinen nicht weniger als 5 % betragen darf. Überprüfen Sie vor Ort, ob Wasser fließt. ; Wenn das Gerät kein Wasser nachfüllen muss, halten Sie den Kondenswasserspeichertank in einem überfüllten Zustand, um ein Einfrieren zu verhindern, und starten Sie die Kondensationspumpe einmal pro Schicht, um ein Einfrieren der Einlassleitung der Kondensationspumpe zu verhindern. ; 4. Unter normalen Umständen müssen die Wasserauffüllleitungen Nr. 1 und Nr. 2 gleichzeitig betrieben werden. Die Wassernachfüllleitung Nr. 1 versorgt das Recyclingwassersystem und die Wassernachfüllleitung Nr. 2 versorgt den Wasserversorgungsturm und den umfassenden Pumpenraum mit Wasser. ; Passen Sie unter besonderen Umständen den Betriebsmodus an. Die beiden Wasserversorgungsleitungen müssen gleichzeitig einen Durchfluss von mindestens 100 t/h gewährleisten. ; 5. Wenn der Wasserturm außer Betrieb ist, muss das außer Betrieb befindliche Becken mit Wasser gefüllt werden, um ein Einfrieren zu verhindern, indem Wasser zurück zum Quallenrohr zirkuliert wird. ; 6. Hängen Sie eine bestimmte Anzahl von Thermometern in Bereichen mit niedrigen Umgebungstemperaturen am Maschinenstandort auf, verstärken Sie die Kontrollkontrollen, passen Sie die Menge an Heizdampf und den Heizkopfdruck vor Ort umgehend an und halten Sie die Umgebungstemperatur am Maschinenstandort zwischen 5 und 15 °C. ; Wenn die eingestellte Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt, melden Sie dies umgehend der Schicht, dem Dienstleiter und den zuständigen Führungskräften ; 7. Das geschlossene Wassersystem bleibt in Betrieb. Maschinen und Öfen (Luftkompressoren und Chemikalien sollten an Block 2 geliefert werden). Bei Arbeiten zur Unterbrechung des Betriebs des geschlossenen Wassersystems der Standby-Einheit darf eine umfassende Inspektion aller Drehmaschinen, Rohrleitungen usw., die geschlossenes Kühlwasser verwenden, nur dann durchgeführt werden, wenn die Umgebungstemperatur über 6 °C liegt und vom Vorgesetzten genehmigt werden muss. Nach der Abschaltung müssen die Inspektionen und Inspektionen jedes Systems oder Geräts verstärkt werden. ; 8. Verstärken Sie die Inspektionen von Wasserbrandschutzsystemen und -geräten wie Hydranten und Überschwemmungsventilen und kontaktieren Sie uns umgehend, wenn Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. ; 9. Der Außenablasspunkt von der Dampfentnahme aus Block 2 zur Heizungshauptleitung sollte offen gehalten werden, wenn die Rohrleitung außer Betrieb ist. Die Abflussleitung sollte jede Schicht überprüft werden und glatt sein. ; 10. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, muss getestet werden, ob das Hauptmotoröl, das Kleinmotoröl, das Dichtungsöl und die EH-Ölsystemheizung ordnungsgemäß funktionieren. 11. Beim Betrieb einer einzelnen Einheit muss der Frostschutz des Umlaufwassersystems strikt den „Frostschutzmaßnahmen für das Umlaufwassersystem im Inselbetrieb“ entsprechen. 11.1. Wenn die 300-MW-Einheit allein läuft, nutzt die Standby-Einheit die Kontakttür zur Zirkulationswasserversorgung, um die offene Wasserpumpe am Laufen zu halten, und achtet darauf, den Durchfluss und den stabilen Betrieb der offenen Wasserpumpe sicherzustellen. ; Achten Sie darauf, die Durchflussbedingungen jedes Benutzers von offenen Gewässern zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Wasserfluss normal ist. ; 11.2. Während der Abschaltung darf das zirkulierende Rücklaufwasser nicht in den Turm steigen und die Einlasstemperatur des zirkulierenden Wassers darf nicht unter 5 °C liegen, um sicherzustellen, dass das Becken nicht gefriert. Verwenden Sie das Rücklaufwasser des zirkulierenden Wassers, um das Mutterrohr anzuschließen, um die Pooltemperatur zu erhöhen. ; 11.3. Der Wasserturm der Reserveeinheit muss vollständig mit Windabweisern ausgestattet sein. ; 11.4. Die elektrische Tür des Umlaufwassereinlasses des Kondensators der Standby-Einheit ist vollständig geöffnet und die elektrische Tür des Umlaufwasserauslasses ist um 5 Grad geöffnet. Die Kontakttür der zirkulierenden Wasserversorgung wird verwendet, um den Wasserfüllfluss aufrechtzuerhalten. In jeder Schicht werden regelmäßige Inspektionen durchgeführt und die Entlüftungstür des Auslasses für das zirkulierende Wasser des Kondensators wird geschlossen, sobald Wasser gesehen wird. ; Wenn Sie die Umwälzpumpe des Standby-Geräts starten, um ein Einfrieren zu verhindern, achten Sie darauf, die elektrische Klappe des Umwälzwasserauslasses des Kondensators einzustellen. Stellen Sie den Eingangsdruck des zirkulierenden Wassers des Kondensators nicht auf mehr als 0,2 MPa ein. ; 11.5. Wenn die Standby-Einheit im Einsatz ist, bitten Sie bitte den Vorgesetzten, die kleine Einheit vor Ort entsprechend den Außentemperaturbedingungen im Einsatz zu starten.
Betrieb der Umwälzpumpe: 1) Wenn die Außentemperatur im Betrieb über minus 10 °C liegt, muss die Umwälzpumpe auf der Maschinenseite nicht gestartet werden. ; 2) Wenn die Außentemperatur zwischen minus 10℃ und 20℃ liegt, startet die dritte Schicht die kleine Umwälzpumpe auf der Maschinenseite und läuft 30 Minuten lang. ; 3) Wenn die Außentemperatur während der Schicht unter minus 20 °C liegt, starten Sie die kleine Umwälzpumpe auf der Maschinenseite und lassen Sie sie jede Schicht 30 Minuten lang laufen. ; Öffnen Sie die Wassernachfülltür der Rohre Nr. 1 und Nr. 2 des Wasserturms der Standby-Einheit einmal pro Schicht, halten Sie sie 5 Minuten lang bei 10 Grad offen und schließen Sie sie dann. Kontrollieren Sie das Wasserturmbecken streng, um ein Überlaufen zu verhindern. ; Bei der Umsetzung dieser Maßnahme zum Starten des Frostschutzmittels der kleinen Umwälzwasserpumpe müssen die Start- und Stoppzeiten sowie die Umgebungstemperatur in den Notizen klar angegeben werden.
Kesselprofi: 1. Jede Position sollte eine umfassende Inspektion des Produktionsstandorts durchführen und alle festgestellten Lücken sollten rechtzeitig gemeldet und behoben werden. 2. Überprüfen Sie die Heizungssituation umfassend. Sollten Mängel festgestellt werden, melden Sie diese rechtzeitig und setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung, um versteckte Gefahren in der Heizung zu beseitigen, einen Standby-Zustand zu erreichen und eine jederzeitige Inbetriebnahme zu gewährleisten. Die Heizung vor Ort sollte entsprechend der Umgebungstemperatur vor Ort eingebaut werden. Wenn die Umgebungstemperatur vor Ort unter 5 °C liegt, sollte eine Heizung vor Ort eingeschaltet werden. Wenn die Umgebungstemperatur vor Ort höher als 15 °C ist, sollte die Erwärmung jeder Gruppe gestoppt und der Sammeldruck reduziert werden. ; Liegt sie nach der Einstellung immer noch über 15℃, sollte die bauseitige Heizung gestoppt werden. Wenn die Umgebungstemperatur bei Inbetriebnahme der Heizung niedrig ist, sollte der normale Betrieb jeder Gruppe von Heizgeräten überprüft werden. Vor Ort werden Lufterhitzer und Heißluftschleier für Maschine und Ofen eingebaut. Wenn die Umgebungstemperatur immer noch unter 5 °C liegt, sollte ein Antrag auf Installation eines Koksofens gestellt werden, um die Raumtemperatur sicherzustellen. 3. Verhindern Sie die Ansammlung und das Einfrieren von Wasser in verschiedenen Rohrleitungen. Die Isolierung verschiedener Wasserleitungen sollte vollständig sein, insbesondere die Isolierung verschiedener Rohre, die durch den Außenbereich führen, und der Fluss und die Zirkulation des Mediums in den Rohren sollten sichergestellt sein. Nachdem das Medium aus verschiedenen Gründen nicht mehr fließt, sollten die Wasser- und Abwasserentsorgungsstellen jeder Abteilung geöffnet und abgelassen werden (z. B. geschlossenes Kühlwasser), um ein Einfrieren der Ausrüstung zu verhindern. 4. Türen und Fenster am Produktionsstandort sollten vollständig inspiziert werden, und das Glas sollte vollständig installiert und sorgfältig gewartet werden. Türen und Fenster, die geschlossen werden sollen, müssen fest verschlossen sein, Fenster, die nicht geschlossen werden können, müssen rechtzeitig kontaktiert werden. Wenn die Tür oder das Fensterglas beschädigt ist, benachrichtigen Sie rechtzeitig die zuständigen Stellen, um die Reparatur durchzuführen, verschließen Sie die Innentür der Fabrik mit einem Vorhang und wenden Sie sich umgehend an das zuständige Team des Wartungsunternehmens, um die Arbeiten je nach Wetterbedingungen abzuschließen. ; 5. Nach dem Abschalten des Kessels sollte der Kessel gewartet und vor dem Einfrieren geschützt werden, indem vor dem Ofen geheizt wird oder Wasser aus dem heißen Ofen abgelassen wird. Wenn sich nach dem Abschalten des Ofens Wasser im Ofen befindet und die Temperatur des Ofenwassers unter 10 °C liegt, sollte das Wasser regelmäßig aufgefüllt und abgelassen werden. Das Ablassen des Wassers sollte abwechselnd an jedem Tiefpunkt erfolgen. Die zu öffnende Tür und die Abschirmung des Standby-Kessels sollten geschlossen sein und der zu wartende Kessel sollte über Maßnahmen verfügen, um das Eindringen von kaltem Wind zu verhindern. Wenn der Kessel Wasser ablassen muss, sollten alle Abflüsse, Abflusstüren und Lufttüren vollständig geöffnet sein, um sicherzustellen, dass das Wasser im System abgelassen wird und das Abflusssystem nicht einfrieren kann. Wenn der Druck der Abschaltdampftrommel unter 0,1 MPa fällt, öffnen Sie die Haupt- und Zwischenüberhitzer-Dampfablasstüren, um eine Wasseransammlung im Überhitzer, Zwischenüberhitzer und deren Abflussrohren zu verhindern. 6. Rohre, die Dampf ins Freie ableiten, wie z. B. Ausdehnungsgefäße, müssen regelmäßig überprüft und gereinigt werden, da der Dampf abkühlt und gefriert. 7. Bei der Reinigung hochgelegener Gebiete sollte das Reinigungsteam versuchen, die Fenster nicht zu öffnen. Wenn sie geöffnet werden müssen, sollten sie sofort nach der Reinigung wieder verschlossen werden und dürfen nicht vergessen werden. Im Winter sollten die Inspektionen bei Geräten, die zum Einfrieren neigen oder bei niedrigen Temperaturen in der Nähe von Türen und Fenstern sind, verstärkt werden. An wichtigen Stellen sollten Thermometer angebracht werden. Liegt die Temperatur unter 5 Grad Celsius, sollten rechtzeitig Maßnahmen zur Temperaturerhöhung ergriffen werden. 8. Achten Sie bei der Inspektion der Ausrüstung an verschiedenen Standorten im Freien auf die Gefahr von rutschigem Eis und Schnee unter den Füßen, um Verletzungen vorzubeugen. 9. Verbessern Sie die Wartung von Wasserversorgungsrohren, Dampfversorgungsrohren und Abflussrohren im Freien. Die Geräteleitungen müssen vollständig entleert und regelmäßig überprüft werden.
Frostschutzmaßnahmen für Kraftstoffleitungen: 1. Wenn die Außentemperatur 0 bis -10 °C beträgt, starten Sie die Kraftstoffpumpe und lassen Sie sie jeden Tag im Dienst 20 Minuten lang laufen. 2. Wenn die Außentemperatur -10 bis -15 °C beträgt, sollte die Kraftstoffpumpe jeden Tag in der ersten und dritten Schicht gestartet und 20 Minuten lang laufen. 3. Wenn die Außentemperatur -15 bis -20 °C beträgt, sollte die Kraftstoffpumpe gestartet werden und 20 Minuten pro Schicht laufen. 4. Wenn die Außentemperatur unter -20 °C liegt, starten Sie den Dauerbetrieb der Kraftstoffpumpe. 5. Nachdem der Kessel nicht mehr läuft, wird das Brennstoffeinlass-Magnetventil zwangsweise geöffnet. Stellen Sie nach dem Starten der Brennstoffpumpe sicher, dass die Ölzirkulation vor dem Ofen normal ist. 6. Überprüfen Sie nach dem Starten der Brennstoffpumpe, ob der Brennstoffvorlauf- und -rücklaufdruck der Kessel 1 und 2 normal ist. 7. Die Brennstoffpumpe startet und stoppt und wird im Kesselprotokoll Nr. 1 erklärt. 8. Versuchen Sie, die Wartung der Kraftstoffleitung im Winter nicht zu veranlassen. Wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind, sollten das im System gespeicherte Öl und Wasser abgelassen und bei Bedarf eine temporäre Heizvorrichtung installiert werden.
Frostschutzmaßnahmen für Chemieanlagen im Winter Frostschutz ist das größte Problem für die Sicherheit der Produktion von Chemieunternehmen im Winter. Unser Unternehmen befindet sich in Jilin, wo die Temperatur im Winter minus 12-24 Grad beträgt. Die allgemeinen Frostschutzmaßnahmen für Prozessleitungen sind Heizung und Isolierung. Das Betriebspersonal ist sich der Bedeutung von Frostschutzmitteln bewusst. Das Problem besteht nun darin, Geld zu sparen und gleichzeitig die Sicherheit des Frostschutzmittels zu gewährleisten. Das langlaufende Wasser darf nicht zu stark aufgedreht werden. Die Strom- und Wärmebegleitung von Feuerlöschanlagen, Energieeinsparung und Emissionsreduzierung sind für uns wichtige Themen und stehen auch im Fokus unserer Prüfung. Unternehmen sollten immer auf die lokale Wettervorhersage achten, sich frühzeitig auf Wetteränderungen vorbereiten und Vorsichtsmaßnahmen für das Team treffen. Allgemeine Frostschutz- und Antikondensationsmaßnahmen werden entsprechend den Eigenschaften der eigenen Ausrüstung formuliert. Besonderes Augenmerk sollte auf Aspekte gelegt werden, an die das Team nicht denken kann oder kann. Evakuieren, entleeren, kondensieren und erhitzen Sie wichtige Teile wie Wasser, Dampf, Wind und Öl, halten Sie sie offen und führen Sie regelmäßige Inspektionen durch. Automatische elektrische Heizung für das Rohrleitungssystem der Ausrüstung ; Die restlichen Frostschutzleitungen werden weiterhin elektrisch beheizt. Bei der Winterfestmachung einer Chemieanlage geht es vor allem darum, den normalen Prozessbetrieb sicherzustellen. Es hängt davon ab, ob die Ausrüstung und das Medium in den Rohren die Prozessanforderungen bei niedrigen Temperaturen im Winter beeinflussen. Die Hauptmethode besteht darin, Steinwolle zur Isolierung zu verwenden oder im Inneren eine elektrische Heizung einzubauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Einfrieren im Winter zu verhindern. Eine besteht darin, Heizung und Isolierung hinzuzufügen. Es gibt zwei Arten der Heizung: Elektroheizung und Dampfheizung. Die zweite besteht darin, Luft zu machen. Einige ungenutzte Rohrleitungen sollten rechtzeitig entleert und entlüftet werden. Die dritte besteht darin, kleine Entladungen vorzunehmen oder an Tiefpunkten zu zirkulieren, um den Durchfluss sicherzustellen. Zu den häufig verwendeten Frostschutzmethoden gehören Dampfheizung, elektrische Heizung, Isoliermaterialien und Warmwasserheizung. Was tun, um im Winter Frost und Kondensation zu verhindern?: 1. Alle Heizbegleitheizungen werden in Betrieb genommen und eine umfassende Inspektion durchgeführt, um eine Kondensatableitung am Tiefpunkt sicherzustellen. 2. Blasen Sie die Maschinenpumpe nach dem Abschalten mit Stickstoff aus. 3. Der Boden des Luftbehälters der Instrumentenluftleitung wird regelmäßig von Kondenswasser befreit. Verhindern Sie, dass der Wind Wasser zum Instrument trägt. 4. Wenn die Wasserleitung des Geräts nicht entlüftet werden kann, sollte sie leicht geöffnet werden, um ein Einfrieren und Reißen zu verhindern. 5. Wenn das Gerät gespült wird, muss das Bodenventil des Abwassers gespült und ohne Flüssigkeit abgelassen werden. 6. Tragen Sie einen Schutzhelm, wenn Sie zur Inspektion gehen. 7. Um Energie zu sparen, versuchen Sie, nicht unter Druck zu entladen.
Isolier- und Frostschutzmaßnahmen für Chemieanlagen im Winter 1. Isolieren Sie die Rohre im Totwasserbereich des Umlaufwassers in der Werkstatt; Bei deaktivierten Umwälzpumpen Rückflussmaßnahmen ergreifen und diese sauber entleeren. 2. Außer Betrieb befindliche Geräte in der Werkstatt, wie z: Wasserversorgungspumpen, Umwälzpumpen, Kühler, Kondensatoren usw. müssen Maßnahmen wie das Ablassen des Wassers und regelmäßige Inspektionen ergreifen. Das Kühlwasser des Kompressors sollte vom Betreiber regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Wasserventil geöffnet bleibt. 3. Der Adsorptionsturm, der Entschwefelungsturm, der Wasserwaschturm und die Abwasserleitungen des Gas-Flüssigkeits-Abscheiders außerhalb der Werkstatt werden durch den Einsatz elektrischer Heizbänder vor dem Einfrieren geschützt. Der Wasserabscheider und Kühler in der Werkstatt sollte nach dem Parken umgehend entleert werden, um ein Einfrieren zu verhindern. 4. Wenn die Innenheizung gestoppt wird, müssen Sicherheitseinrichtungen wie fließendes Wasser, Augenspüler und Feuerstellen in der Werkstatt durch elektrische Zusatzgeräte vor dem Einfrieren geschützt werden. 5. Wenn Wasser auf den Werkstattboden oder die Plattform gespritzt wird, reinigen Sie diese sofort, um ein Einfrieren zu verhindern. Beim Betreten der Plattform und beim Treppensteigen sollte das Werkstattpersonal sein Sicherheits- und Präventionsbewusstsein schärfen. 6. Wenn das Werkstattpersonal Wartungsarbeiten am Rahmen durchführt und die Anforderungen für Arbeiten in großer Höhe erfüllt sind, müssen verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden: Tragen Sie einen Helm und Sicherheitsgurt und lassen Sie sich von jemandem beaufsichtigen. Operationen in großen Höhen mit starkem Wind bei Böen der Stärke 6 (Windgeschwindigkeit 10,8 m/s) und höher gelten als spezielle Höhenoperationen und müssen vom Geschäftsführer genehmigt werden, bevor die Operation durchgeführt werden kann. Reinigen Sie die Treppe bei Regen oder Schnee rechtzeitig. 7. Während dieser Zeit wird das Werkstattpersonal die Anzahl der Inspektionen erhöhen und etwaige Auffälligkeiten rechtzeitig seinen Vorgesetzten melden.
Die Antwort des Moderators war wirklich ausführlich.
Frostschutzmaßnahmen für Rohrleitungen im Winter: 1. Wasserlinie für Handwerkskunst. Wenn es auf dem Boden installiert wird und der Wasserverbrauch nicht groß ist, sollte sichergestellt werden, dass am Ende der Rohrleitung ein Entlüftungsventil vorhanden ist, um einen konstanten Wasserfluss aufrechtzuerhalten und ein Einfrieren zu verhindern. Wenn möglich, sollte die Rohrleitung isoliert werden. 2. Wasserleitungen, die zeitweise genutzt werden, müssen zur Wärmeerhaltung mit elektrischen Heizbändern ausgestattet sein, sonst sind sie nicht nutzbar. 3. Bei Wasserleitungen, die im Winter nicht genutzt werden, sollten die Flansche auf beiden Seiten demontiert und das gesamte Wasser abgelassen werden. Wenn möglich, blasen Sie die Wasserleitungen mit Industrieluft aus, um sicherzustellen, dass sich das Wasser in den Rohrleitungen nicht füllt. Wenn der Schalter nicht fest sitzt, sollten Blindplatten an beiden Enden an den Flanschen angebracht und registriert und aufgelistet werden. 4. Bei einigen Rohrleitungen, die aufgrund einer längeren Außerbetriebnahme nicht für die normale Produktion genutzt werden, kann sich Wasser in den Sackgassen befinden und gefrieren. Sobald es verwendet wird, kann es zu Verstopfungen kommen und die Produktion beeinträchtigen. Bei solchen Pipelines sollten die Pipelines vor dem Winter ausgebaggert und mit entsprechenden Durchflussraten ersetzt werden. Anschließend sollten die entsprechenden Ventile geschlossen und in einem Standby-Zustand gehalten werden. 5. Bei Hydranten im Löschwasserleitungssystem, Löschwasserleitungsventilbrunnen usw. müssen die Ventile in den Ventilbrunnen geschlossen und das im gereinigten Wasserhydranten gespeicherte Wasser freigegeben werden, um sicherzustellen, dass der Wasserhydrant jederzeit in Betrieb genommen werden kann. In Feuerschächten sollten zweischichtige Schachtabdeckungen verwendet werden (eine Schicht davon ist eine isolierte Schachtabdeckung). Es findet eine Freeze-Verarbeitung statt: Nachdem das Gerät eingefroren ist, sollte es mit Dampf oder heißem Wasser aufgetaut werden. Gusseiserne Rohrleitungen und Geräte sollten langsam aufgetaut werden, um ein Bersten zu verhindern. Es ist verboten, gerissene Rohrleitungen oder Geräte im verschlossenen Zustand zu erhitzen. Sie sollten zuerst geöffnet werden. Horizontale Rohre sollten von unten nach oben und vertikale Rohre von oben nach unten aufgetaut werden. Etwaige Risse sollten gemeldet werden.
1. Teilweise Frostschutz- und Antikondensationsstellen der Anlage im Rohgasbereich: 1. Der Rohgaskühler stoppt Wasser und leitet das Wasser im Tank ab. 2. Das Tiefpunkt-Ablassventil des Rohgas-Puffertanks wird nach dem Ablassen von Wasser geschlossen. 3. Der Wasserwaschturm stoppt das Nachfüllen der Wasserpumpe und der Umwälzwasserpumpe, lässt das Wasser im Turm und in der Wasserpumpenleitung ab und die Wasserstandsanzeige wird entleert. 4. Das Tiefpunkt-Ablassventil des Gas-Flüssigkeits-Abscheiders wird nach dem Ablassen von Wasser geschlossen.
Frostschutz- und Antikondensationspunkte der Installation im Kompressorbereich: 1. Schließen Sie die primären Einlass- und Rücklaufwasserventile. 2. Öffnen Sie die Einlass- und Rücklaufwasserumleitungsventile, um das Wasser in den Rohren abzulassen. 3. Lassen Sie das Wasser aus den Kompressorkühlern auf allen Ebenen und den Ablassventilen des Gas-Flüssigkeits-Abscheiders ab und schließen Sie diese dann. 4. Lassen Sie das Wasser aus dem Ölkühler an der Ölstation ab
Frostschutz- und Antikondensationspunkte des Geräts für den Bereich des gereinigten Gases: 1. Das Ablassventil am Boden des Kühlentfeuchters wird entleert und geschlossen, und die Stromversorgung erfolgt über Heizung und Isolierung. 2. Das untere Ablassventil des Kühlers wird entleert und geschlossen, mit Heizung und Isolierung versorgt. 3. Das untere Ablassventil des Gas-Flüssigkeits-Abscheiders wird entleert, geschlossen und mit Heizung und Isolierung versorgt. 4. Das untere Ablassventil des Adsorbers wird entleert und geschlossen, mit Heizung und Isolierung versorgt. 5. Das Bodenventil des Entschwefelungsturms wird entleert, geschlossen und mit Heizung und Isolierung versorgt.
Nach meiner tatsächlichen Arbeit zu urteilen, sind Frostschutzmittel und Antikondensation nicht so problematisch. Ich bin hier in einer zentralen Stadt und die Temperatur ist nicht so niedrig wie im Norden, wenn es am kältesten ist. Zunächst müssen alle Arten von Dampf- und Elektroheizkabeln zum Einsatz kommen. Sie müssen nicht nur in Betrieb genommen, sondern auch bestätigt werden. Zweitens besteht der entscheidende Punkt darin, eine kleine Öffnung zwischen den Wassereinlass- und -rücklaufleitungen der Umlaufwasserleitung aufrechtzuerhalten, um die Bildung von Sackgassen zu vermeiden. Drittens muss das Wasser aus Wärmetauschergeräten abgelassen werden, die längere Zeit nicht verwendet wurden.
Es scheint letztes Jahr eine Reihe von Diskussionen darüber gegeben zu haben
Sie sollten die Provinz oder Region angeben, in der Sie sich befinden. Zumindest wird die Provinz Ihre Identität nicht zu sehr preisgeben. Die Kluft zwischen Nord und Süd ist zu groß, ähnlich der Geschichte vom Pony, das den Fluss überquert.
Die Außenpumpe muss in jeder Schicht angekurbelt werden und das Phänomen des Einfrierens der Pumpe sollte rechtzeitig entdeckt werden.
Wenn das Instrument einfriert, liegt dies im Allgemeinen hauptsächlich daran, dass die Schnittstelle oder die Ventilspule eingefroren ist.: Wir haben eine Dampfbegleitheizung hinzugefügt und die Druckrohre und Ventile miteinander isoliert (elektrische Heizung ist schwer zu kontrollieren und kann leicht beschädigt werden). ; Lassen Sie die Pumpe über einen längeren Zeitraum laufen, damit das Wasser weiter fließt und es nicht gefriert. ; Maschinenpumpe: Die Oberseite ist mit schwarzer Gummi-Kunststoff-Wärmedämmbaumwolle bedeckt und die Unterseite kann mit Dampf belüftet werden.
Wo arbeitest du? Ich bin in Xinjiang! In diesem Jahr hat die Installation zum ersten Mal überwintert. Ich habe keine Erfahrung, aber ich habe gehört, dass es sehr kalt ist!
Hast du einen Link? Veröffentlichen Sie es, damit jeder daraus lernen kann.* einmal!
Arbeitet einer von euch oben in Xinjiang oder der Inneren Mongolei? Lass uns reden!