2015-10-15View Original

Thread Content

Der Einlassstrommesser des kombinierten Kompressors ist ein Differenzdruckstromsender. Im Winter treten große Datenfehler auf – die Werte sind stark zu niedrig. Zudem kann das Stotterverhinderungsventil nicht vollständig geschlossen werden, wodurch ein hoher Verbrauch an Mitteldruckdampf entsteht. Nach jeder Prozessbehandlung wird Wasser von der Druck- und Unterdruckseite abgeleitet; danach liegen die Werte wieder in der Nähe der Werte des vorherigen Strommessers. Die Stotterverhinderungsventile sind vollständig geschlossen, doch im Laufe des Betriebs nehmen die Werte allmählich ab, wodurch die Stotterverhinderungsventile automatisch allmählich geöffnet werden. Im Winter muss das im Grunde einmal oder zweimal pro Woche so gemacht werden – was sowohl Sicherheitsrisiken mit sich bringt als auch eine kontinuierliche Produktion behindert. Ich frage die erfahrenen Kollegen, wie man damit umgehen soll? Heizung aktiviert! ! ! !
Reply #22015-10-15
Es wurde bereits eine Wärmezufuhr eingebaut, was darauf hindeutet, dass es nicht zu einem Erfrieren gekommen ist. Nach dem Entleeren zeigte das Gerät normale Werte an, was bedeutet, dass der Durchflussmesser ordnungsgemäß funktioniert. Meiner Meinung nach könnte das Problem darin liegen, dass die Leitungen unter niedrigem Druck nicht richtig durchgängig sind. Nach dem Entleeren war die Leitung wieder frei – doch schon nach kurzer Zeit verstopfte sie erneut. Es sollte daher die Druckleitung entfernt und gründlich überprüft werden.
Reply #32015-10-15
Was für eine Heizung hat der Poster verwendet? Wenn Dampfheizung verwendet wird, versuchen Sie es mit elektrischer Heizung.
Reply #42015-10-15
Wird Dampf gemessen? Wie hoch ist die Temperatur? Welche Drosselkomponente und in welche Richtung wird sie installiert? Der Wassermengenmesser funktioniert einwandfrei – warum hat es dann den Anschein, als wäre das Problem durch Kondenswasser verursacht?
Reply #52015-10-16
Es muss klar angegeben werden, welches Medium der Durchfluss misst
Reply #62015-10-17
1. Bei Druckrohren tritt ein langsames Verstopfen auf; 2. Überprüfen Sie, ob die Begleitheizleitung an der Druckrohr angebracht ist – dadurch kann Kondenswasser verdampfen und die Messwerte sinken ;
Reply #72015-10-18
Meiner Ansicht nach hat der Kompressor in der Regel einen Saugbehälter, wodurch Schmutz kaum in die Hauptleitung des Kompressors gelangen kann – also in die Druckdifferenzleitungen. Das Hauptproblem liegt vermutlich weiterhin im Kondenswasser. Ich würde gerne nach dem Verfahren fragen: Bei diesem Betriebsdruck, wie hoch ist der „Tautropfpunkt“ der Gemischgase? Wenn die Temperatur viel höher ist als die Umgebungstemperatur (zum Beispiel 50 Grad), bedeutet das, dass die Substanz bei der Umgebungstemperatur sehr leicht kondensieren kann. Sie können auch andere Druck/Differenzdrucksensoren für dasselbe Medium verwenden (Leistungsstand/Pressur im Saugbehälter), um zu prüfen, ob es zu Austritt von Kondensat kommt. Gibt es im Sommer auch solche großen Abweichungen? Wärmeübertragung ist erforderlich; der Transmitter sollte am besten über dem Druckmesspunkt installiert werden, um einen Rückfluss des Kondensats in die Hauptleitung zu gewährleisten. Wenn der Transmitter bereits unten ist und ein Verschieben nicht praktikabel ist, kann man in Erwägung ziehen, den Druckleitungsschlauch mit Trennflüssigkeit zu füllen und einen Dreiecksteil zu verwenden. @jiaguoyun

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.