Frage 1: Zwischen dem explosionsgeschützten Bereich 2 und dem Verteilraum gab es ursprünglich einen leeren Korridor, der eine Schutzfunktion sowie eine Pufferfunktion hatte. Dieser Korridor wurde nun entfernt. Das bedeutet, dass der explosionsgeschützte Bereich 2 und der Verteilraum nun direkt aneinandergrenzen – dazwischen befindet sich nur eine explosionssichere Trennwand. Ist das überhaupt machbar?
Frage 2: Der explosionsgeschützte Bereich 2 und der Verteilraum grenzen nun direkt aneinander, dazwischen befindet sich eine explosionssichere Trennwand. Wie soll man in diesem Fall Leitungen verlegen? Muss man die Leitungen einfach durch die Wand führen und anschließend mit Kleber abdichten? Es wäre am besten, Vorschriften für konkrete Vorgehensweisen bereitzustellen
Die Vorschriften sind unklar. Ich habe das auch schon so gemacht, aber es ist eine Dreifachunterzeichnung erforderlich, sonst wird die Prüfung problematisch
Wenn die Hauptkabelträger verwendet werden, lässt sich nichts dagegen tun. Eigentlich hat das keine Auswirkungen – die Kabel werden schließlich nicht ohne Grund beschädigt, und es entstehen auch keine Funken. Die Kabelträger in unserem explosionsgeschützten Bereich führen direkt durch die explosionsgeschützte Eingangshalle in den Verteilraum. Anstelle von Kabelträgern kann man einfach explosionsgeschützten Schutzstoff verwenden, um die Leitungen abzudichten (bei Wanddurchführungen muss der Innenraum mit explosionsgeschütztem Schutzstoff gefüllt und anschließend mit Gummipolstern abgedeckt werden – das sieht besser aus). Die Vorschriften – man muss einfach mit dem Entwurfsbüro, dem Aufsichtspersonal sowie den Vertragsparteien zusammenkommen und alles unterschreiben, dann ist es erledigt. Ich kenne mich mit den Vorschriften nicht so gut aus. Natürlich werden zur Erleichterung der Prüfungen Sprengschutzwände errichtet – und man wird wohl auch kein Problem damit haben, die Kosten für eine zusätzliche Eingangstür zu tragen. Die Antwort ist etwas unordentlich. . . Wie kannst du da oben genauso sein wie ich?
Im Verteilraum wurde das nicht so gemacht. Wir haben eine Zentrale, die direkt neben Zone 2 liegt; an der Seite, die an die explosionsgeschützte Zone grenzt, wurde eine explosionsgeschützte Wand errichtet. An den Stellen, an denen die Kabel herausgeführt werden, gibt es explosionsgeschützte Becken. Die Leitungen gelangen von hier aus in die Zentrale. Zur Information