Es hängt davon ab, um welche Art von Sender es sich handelt – je nachdem, welchen Typ der Benutzer besitzt. Wenn es sich um einen intelligenten Sender handelt, kann er über ein Bedienfeld oder das mitgelieferte Anzeigefeld justiert werden. Bei analogen Sendern erfolgt die Justierung durch Anpassung des Nullpotentiometers. Ohne eine standardmäßige Temperaturquelle oder Widerstandskiste wird empfohlen, nicht auf diese Weise zu justieren. Welche konkrete Regelungsmethode empfohlen wird, sollte man beim Hersteller des Produkts erfragen.
Reply #42015-10-16
Es gibt viele Hersteller und Modelle von Temperatursendern. Der Besitzer sollte zumindest detaillierte Informationen über das Gerät bereitstellen, damit die anderen ihm helfen können.
Reply #52015-10-16
Die Temperaturübertragungseinheiten sind einstellbar, allerdings sind Kommunikationsgeräte erforderlich. Jeder Hersteller verwendet andere Geräte – am besten wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, damit diese die Einheiten für Sie anpassen können
Reply #62015-10-16
Die Pt100-Platinwiderstandstemperaturübertragungssysteme der Yunnan Yunrun Instrument Manufacturing Co., Ltd. bieten in der Regel sechs standardmäßige Messbereiche zur Auswahl. Sondermessbereiche können auf Anfrage des Kunden bereitgestellt werden. Die Benutzer können außerdem den Messbereich des Pt100-Platinwiderstandssenders mithilfe von Standardwiderstandskästen, digitalen Strommessgeräten und anderen Prüfgeräten selbst einstellen. Durch Änderung der Verbindungen der Lötstellen auf der Leiterplatte und erneute Überprüfung kann der Messbereich des Transmitters angepasst werden, sodass er den Anforderungen vor Ort entspricht. Aufgrund der Eigenschaften des Platinwiderstandstemperaturwandlers selbst wird eine Änderung des Messbereichs die Kalibrierpunkte bei 4 und 20 mA beeinflussen. Wenn die Berechnungen des Transmitters auf einem echten Nullpunkt beruhen – wobei der echte Nullpunkt der Temperaturwert ist, bei dem die theoretische Ausgangsspannung null ist – dann ist die Kalibrierung des Transmitters sehr einfach: Man berechnet den SPAN-Bereich sowie den Temperaturwert des echten Nullpunkts für den gewünschten Messbereich. Anschließend wird in der Tabelle mit den Temperaturwerten (Tabelle 1) sowie in der Tabelle zum echten Nullpunkt (Tabelle 2) nachgesehen, welche Zeile entsprechend ist. Danach werden die entsprechenden Kontakte gemäß den Anweisungen in den Tabellen verbunden, und der Transmitter wird auf den gewünschten Messbereich eingestellt. 1. Bereiten Sie eine Widerstandskiste mit einer Genauigkeit von ±0,01 Ohm vor, einen vierhalbstelligen digitalen Strommessgerät mit einer Genauigkeit von 0,05 % im Bereich von 0–20 mA sowie eine Gleichstromquelle mit 24 V.
2. Bestimmen Sie den erforderlichen Messbereich: TH = Obergrenze des Messbereichs (Temperaturwert bei einer Ausgangsspannung von 20 mA), Tlo = Untergrenze des Messbereichs (Temperaturwert bei einer Ausgangsspannung von 4 mA).
3. Berechnen Sie den SPAN-Bereich: SPAN-Bereich = Obergrenze des Messbereichs – Untergrenze des Messbereichs = TH – Tlo.
4. Berechnen Sie den tatsächlichen Nullpunkt: Tatsächlicher Nullpunkt = Untergrenze des Messbereichs – SPAN-Bereich ÷ 4 = Tlo – (SPAN-Bereich / 4).
5. Besuchen Sie die Website http://www.yunrun.com.cn/Product/115.html und suchen Sie dort nach den gerade berechneten Werten für den SPAN-Bereich sowie den tatsächlichen Nullpunkt. Achten Sie dabei auf die entsprechenden Kontakte, die miteinander verbunden werden müssen. 6. Öffnen Sie den Bodendeckel des Gehäuses, verbinden Sie mit Lötdraht die Kontakte auf der Leiterplatte, die miteinander verbunden werden sollen, und entfernen Sie die zuvor bereits gelöteten Kontakte, damit diese in einem offenen Zustand bleiben. 7. Geben Sie „Pt100“ ein. 6. Öffnen Sie den Bodendeckel des Gehäuses. Verbinden Sie mit Lötdraht die Kontakte auf der Leiterplatte, die miteinander verbunden werden sollen. Entfernen Sie außerdem die bereits gelöteten Kontakte, damit diese in einem offenen Zustand bleiben. Der äquivalente Widerstandswert des Pt100-Platinwiderstands bei einer Ausgangsspannung von 4 mA des Senders – durch Anpassung des Z-Potentiometers soll die Ausgangsspannung 4 mA ± 0,01 mA betragen. 8. Geben Sie den äquivalenten Widerstandswert des Pt100-Platinwiderstands ein, der bei einer Ausgangsspannung von 20 mA vom Pt100-Sender erzeugt wird. Justieren Sie anschließend den S-Wert (Nullpotentiometer), sodass die Ausgangsspannung 20 mA ± 0,01 mA beträgt. 9. Wiederholen Sie Schritt 7 und Schritt 8, bis sowohl die Nullpunkt- als auch die Messbereichskalibrierung des Senders abgeschlossen sind. Hinweis: Die Einstellung des Messbereichs und des Nullpunkts beeinflussen sich gegenseitig, daher müssen sie wiederholt angepasst werden. 10. Schalten Sie die Stromversorgung aus und trennen Sie die Kabel ab. 11. Neue Beschriftung für Pt100-Platinwiderstandstemperaturwandler anfertigen: Temperaturwandler http://www.yunrun.com.cn/Product/115.html, Thermoelement-Temperaturwandler http://www.yunrun.com.cn/Product/371.html, Widerstandstemperaturwandler http://www.yunrun.com.cn/Product/372.html
Reply #72015-10-16
Der Messbereich ist der Unterschied zwischen dem oberen und unteren Messlimit. Anpassungen sind nur am oberen und unteren Messlimit möglich. Wenn das untere Limit auf -20°C eingestellt werden soll, wird zunächst der Standardwiderstandswert von -20°C an den Temperaturwandler übermittelt. In diesem Fall gibt der Wandler 4 mA aus – das ist falsch. Stattdessen muss der Nullpunktpotentiometer so eingestellt werden, dass 4 mA ausgegeben werden. Anschließend wird der Standardwiderstandswert der oberen Temperatur eingeführt; in diesem Fall gibt der Wandler 20 mA aus – das ist ebenfalls falsch. In diesem Fall muss der Messbereichspotentiometer angepasst werden. Dieser Vorgang muss 2–3 Mal wiederholt werden.
Reply #82015-10-17
1. Prüfen Sie, ob die oberen und unteren Grenzen des von Ihnen verwendeten Transmitters Ihren Anforderungen entsprechen; 2. Intelligente Transmitter müssen mit einem speziellen Handbediener eingestellt werden ; 3. Bei herkömmlichen Sendern werden Widerstandskästen verwendet, um die Standardwiderstandswerte für die oberen und unteren Grenzen festzulegen, anschließend wird justiert ;
Reply #92015-10-17
Die Spezifikationen und Modellnummern der Geräte sowie die Möglichkeit einer Kommunikation müssen allen mitgeteilt werden. Sonst bleibt nur noch, den Hersteller zu fragen
Reply #102015-10-17
Der Messbereich ist einstellbar; die genauen Werte müssen vom Lieferanten bereitgestellt werden. Bei -20 Grad Celsius muss auf Frostschutz geachtet werden.
Reply #112015-10-17
Ich weiß nicht, von welchem Hersteller und welcher Modellreihe die Temperaturregulierung vor Ort stammt. Zumindest hat MTL den Bereich nicht auf einen unveränderlichen Wert beschränkt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.