Was muss man beachten, wenn man Differenzdruckstrommesser mit Isolierflüssigkeit verwendet und die Ausgleichsventile öffnet bzw. schließt? Welche Gründe gibt es?

2015-10-16View Original

Thread Content

Was muss man beachten, wenn man Differenzdruckstrommesser mit Isolierflüssigkeit verwendet und die Ausgleichsventile öffnet bzw. schließt? Welche Gründe gibt es?
Reply #22015-10-16
Die Schritte sind zu kompliziert – gehen Sie lieber auf Baidu. Der Hauptgrund ist, dass die Anzeigen nicht beschädigt werden und dass die Trennflüssigkeit nicht weggespült wird
Reply #32015-10-16
Bei Differenzdruckstrommessern mit Isolierflüssigkeit muss vor dem In Betriebnehmen, also bevor die Druckentnahmenventile geöffnet werden, zunächst das Ausgleichsventil geschlossen werden, um zu verhindern, dass die Isolierflüssigkeit weggespült wird. Beim Stilllegen muss zunächst die Druckentnahmerventil geschlossen werden, danach kann die Ausgleichsventil geöffnet werden, damit das Messgerät im Gleichgewicht ist.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.