Wie kann man feststellen, ob ein Differenzdrucksender im Betrieb ordnungsgemäß funktioniert?
Öffnen Sie die Hoch- und Niedrigdruckmessventile des Schalters mit den drei Ventilen. Öffnen Sie anschließend das Ausgleichsventil und prüfen Sie, ob der Wert auf Null zurückgeht. Dadurch kann festgestellt werden, ob es zu einer Abweichung vom Nullwert kommt. Schließen Sie danach das Ausgleichsventil wieder und öffnen Sie den Verschluss des Messraums auf der einen Seite. Lassen Sie die Luft in diesen Raum strömen und öffnen Sie langsam das Messventil auf der anderen Seite. Prüfen Sie anschließend, ob sich der Wert des Transmitters entsprechend ändert
Wenn der Anzeigewert des Differenzdrucksenders bzw. die damit verbundenen Werte für Durchfluss und Flüssigkeitshöhe im Wesentlichen mit den vom Prozess vorgegebenen Werten übereinstimmen, kann man davon ausgehen, dass der Differenzdrucksender im Betrieb ordnungsgemäß funktioniert.
Da die häufigsten Störungen bei Differenzdrucksendern ein Nullpunktverschieben sowie Verstopfungen der Druckschläuche sind, wird vor Ort selten eine punktweise Überprüfung der Skala vorgenommen. Stattdessen wird der Nullpunkt sowie die Trends in den Messwerten überprüft. Die konkreten Methoden sind wie folgt: 1) Nullpunktüberprüfung: Der Druckventil für den positiven Druck wird geschlossen, das Ausgleichsventil geöffnet, während das Ventil für den negativen Druck geschlossen bleibt. In diesem Zustand sollte der Ausgangsstrom des Senders 4 mA betragen. 2) Überprüfung der Trends: Nach der Nullpunktüberprüfung kehren alle Ventile in ihren ursprünglichen geöffneten Zustand zurück; außerdem wird das Entlüftungsventil des Vakuumraums leicht geöffnet. In diesem Fall sollte die Ausgabe des Transmitters erhöht werden ; Wenn der Entlastungsventil des Überdruckraums geöffnet wird, verringert sich die Ausgabe. Durch die obige Überprüfung kann vorläufig festgestellt werden, dass der Transmitter einwandfrei funktioniert.