Thread Content
Das druckfeste Gerät verwendet eine eigensichere Kabelübertragung und das DCS verwendet eine Sicherheitsbarriere. Welche Auswirkungen hat diese Verbindung?
Ist das nicht genau die erforderliche Verkabelung für Geräte in explosionsgeschützten Bereichen?
Gewöhnliche Kabel werden ausreichen, aber die Verwendung eigensicherer Kabel erhöht jetzt die Kosten und das Niveau ist höher.
Es verschwendet nur die Sicherheitsbarriere, erhöht die Kosten und hat keine weiteren Auswirkungen.
1. Hinsichtlich eigensicherer Kabel für explosionsgeschützte Instrumente gibt es keine Probleme aus technischer Sicht und tatsächlichen Anwendungseffekten. Da die technischen Parameter eigensicherer Signalkabel strenger sind (der Begriff „eigensichere Kabel“ ist ungenau), sind die erforderlichen Induktivitäten und Kapazitäten strenger als bei gewöhnlichen Kabeln. 2. Das Hinzufügen von Sicherheitsbarrieren zu explosionsgeschützten Instrumenten hat keine Vorteile, sondern nur Nachteile. Eigensichere Instrumente verbrauchen weniger Strom und ihre eigenen Fehler entzünden keine explosiven Gase. Die Sicherheitsbarriere wird verwendet, um die Energie zu begrenzen, die dem Gerät vor Ort zugeführt wird, so dass die an den Standort übertragene Energie nicht ausreicht, um gefährliche Gase zu entzünden, sodass das Gerät eigensicher ist. Eigensichere Geräte müssen mit einer Sicherheitsbarriere ausgestattet sein, sonst kann kein eigensicherer Stromkreis gebildet werden. Wenn jedoch bei explosionsgeschützten Instrumenten das Instrument selbst ausfällt, kann die erzeugte Funkenenergie explosives Gas entzünden. Da die Hülle des dünneren Instruments jedoch stark genug ist, kann die interne Explosion nicht nach außen dringen und somit kein externes explosives Gas zur Explosion kommen. Dies ist der Mechanismus explosionsgeschützter Instrumente zur Isolierung von Explosionen. Dies zeigt, dass explosionsgeschützte Instrumente keine eigensicheren Instrumente sind. Der Energiebedarf eigensicherer Geräte ist sehr gering und gehört zur Kategorie der Eigensicherheit. Allerdings muss der Energiebedarf explosionsgeschützter Instrumente höher sein als der von eigensicheren Instrumenten. Da die Sicherheitsbarriere eine strenge Obergrenze für die an den Standort übertragene Energie hat, funktioniert das explosionsgeschützte Instrument aufgrund von Energiebeschränkungen möglicherweise nicht ordnungsgemäß, nachdem das explosionsgeschützte Instrument dem Kreislauf eine Sicherheitsbarriere hinzugefügt hat, da nicht genügend Energie vorhanden ist! Das ist eine versteckte Gefahr. Einige explosionsgeschützte Instrumente benötigen möglicherweise sehr wenig Energie. Das Hinzufügen einer Sicherheitsbarriere darf davon nicht betroffen sein. Dies bedeutet jedoch nicht, dass bei allen explosionsgeschützten Instrumenten keine Probleme auftreten, wenn eine Sicherheitsbarriere hinzugefügt wird. Es ist nur so, dass das Originalplakat Glück hatte und keine Probleme hatte. 3. Dem druckfesten Instrument wird eine Sicherheitsbarriere hinzugefügt. Aus Sicht der Fehleranalyse wird eine Verbindung hinzugefügt, und auch die Ausfallrate der gesamten Schaltung steigt, sodass es keine Vorteile, sondern nur Nachteile gibt. Zusammenfassend wird dem Vermieter dringend empfohlen, den Schutzzaun zu entfernen!
Obwohl eine Sicherheitsbarriere verwendet wird, handelt es sich bei der Verkabelung dieses druckfesten Geräts um einen „nicht eigensicheren Stromkreis“ und sollte zusammen mit den „nicht eigensicheren“ Leitungen verlegt werden (oder mehradrige Kabel verwenden). Die Startspannung der meisten Sender liegt bei etwa 11 V, während die Ausgangsspannung der AI-Sicherheitsbarriere bei voller Belastung 16 V beträgt. Es kann auch paarweise verwendet werden. Beachten Sie, dass einige alte druckfeste Sender eine Startspannung von mehr als 18 V haben und die Lichter nicht leuchten können. schlimmste Folgen: Sie haben ein blaues Kabel verwendet (Blau ist das Symbol für Eigensicherheit). Das Wartungspersonal ging davon aus, dass die „eigensichere“ Leitung bei eingeschaltetem Strom ein- und ausgeschaltet wurde. Der Sender war jedoch nicht eigensicher und versehentlich entzündete ein Funke das Gas. . . . :F Ich verstehe, dass Sie über das Thema „theoretische Forschung“ sprechen. Bei der praktischen Anwendung muss neben der Tatsache, dass die bauseitige Verkabelung nicht mit dem „echten eigensicheren Stromkreis“ vermischt werden darf, auch die Verkabelung im Schaltschrank in Leitungskanäle getrennt werden, da es sich hierbei nicht um eigensichere Leitungen handelt und die sogenannte Sicherheitsbarriere im Wesentlichen als „Isolator“ dient und getrennt von der Sicherheitsbarriere angeordnet werden muss. Dies wird die Gewinne überwiegen und Ärger verursachen. @jiaguoyun
Eine Geldverschwendung, verwenden Sie keine Isolationsbarrieren, die druckfest und eigensicher sind. Ist die Verwendung explosionsgeschützter Geräte nicht verschwenderisch? ,
Es ist am besten, sie nicht zu vermischen und unsachgemäß zu verwenden. Es kann leicht zu einem Ausfall der Eigensicherheitsbarriere kommen
Ich sagte nichts, sondern ging einfach leise zu einer Bank und lauschte.
Nachdem dem Stromkreis eines explosionsgeschützten Instruments eine Sicherheitsbarriere hinzugefügt wurde, funktioniert das explosionsgeschützte Instrument aufgrund von Energiebeschränkungen möglicherweise aufgrund unzureichender Spannung und Stromstärke nicht ordnungsgemäß.
Da die Sicherheitsbarriere über begrenzte Energie verfügt, ist es möglich, dass die Stromversorgung der Sicherheitsbarriere das explosionsgeschützte Instrument nicht bewegen kann. Darüber hinaus kann der explosionssichere Effekt nicht erreicht werden.
Ich verstehe nicht, warum explosionsgeschützte Instrumente mit einer Sicherheitsbarriere ausgestattet sein müssen? Wo wird die Sicherheitsbarriere hinzugefügt, da explosionsgeschützte Instrumente in Zweileiter-, Dreileiter- oder Vierleitersystemen erhältlich sind? Wer hat Sie gebeten, die Sicherheitsbarriere anzubringen? Sicherheitsbarrieren werden in eigensicheren Stromkreisen eingesetzt, um die Energie zu begrenzen und sicherzustellen, dass der Stromkreis die Anforderungen an die Eigensicherheit erfüllt. Wenn es sich um ein explosionsgeschütztes Zweileiterinstrument handelt, bedeutet dies, dass der Leistungsbedarf dieses Instruments die Einschränkungen des eigensicheren Messgeräts nicht erfüllen kann. Das Hinzufügen einer Sicherheitsbarriere kann dann zu einer unzureichenden Stromkreisspannung führen und das Messgerät startet möglicherweise nicht normal. Wenn es sich um ein explosionsgeschütztes Messgerät mit Wechselstromversorgung handelt, fügen Sie der Signalschleife eine Sicherheitsbarriere hinzu. Wenn der Widerstand am Empfangsende nicht übereinstimmt, kann es zu Abweichungen im Messwert kommen. Beachten Sie jedoch, dass einige explosionsgeschützte Instrumente möglicherweise einen eigensicheren Signalausgang verwenden. In diesem Fall muss auf der DCS-Seite eine Sicherheitsbarriere hinzugefügt werden.
Explosionsgeschützte Instrumente müssen zum Schutz der Kabel explosionsgeschützte verzinkte Rohre verwenden. Wenn dies geschieht, gibt es sicherheitstechnisch kein Problem! Was die älteren Brüder zuvor gesagt haben:: 1. Erhöhte Kosten, 2. Ein weiterer Fehlerpunkt wurde eingeführt, 3. Fahrfähigkeitsproblem (wenn es verwendet werden kann, bedeutet das, dass es kein Problem mit dem Fahrer gibt) sind alles richtige Antworten!