Meine Pumpe ist dreiphasig und hat eine Leistung von 5,5 Kilowatt; sie startet direkt. Aus bestimmten Gründen wurde nun ein Schalter vom Typ C20 sowie ein Kontaktor mit einer maximalen Leistung von 5,5 Kilowatt (BC7-30-10) verwendet. Die Kabel sind dreifachisoliert und haben einen Querschnitt von 2,5 Quadratmillimetern. Es ist im Moment nicht möglich, Änderungen vorzunehmen. Gibt es mit der aktuellen Ausstattung denn keine großen Probleme?
1. Bei Schaltern muss man sich keine Sorgen um den Startstrom machen; es reicht aus, wenn die Nennstromstärke den Anforderungen entspricht. Theoretisch reicht für einen Strombedarf von 5,5 KW ein Wechselschalter mit einer Leistung von mindestens 12 A aus – es sei denn, die Betriebsbedingungen erfordern sehr häufiges An- und Ausschalten; 2. Der Schalter muss in der Lage sein, die Startströme zu überstehen. Es wird empfohlen, einen C20-Schalter durch einen D20- oder D16-Schalter zu ersetzen. Natürlich kann man auch prüfen, ob der Schalter bei einem tatsächlichen Start auslöst. Wenn das nicht der Fall ist, ist es kein Problem, ihn weiterhin zu verwenden ; 3. Bei Motoren mit 5,5 KW ist es kein Problem, 2,5-Quadratmillimeter-Kabel zu verwenden.
1. Der Nennstrom des Motors beträgt etwa 10 A. Ein Polyvinylchlorid-Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² kann bei Verlegung in der Luft einen Strom von 15 A transportieren. Das sollte kein Problem sein. 2. Wenn die Strecke zwischen den Komponenten recht lang ist, ist es besser, eine Klasse höher zu wählen – das erleichtert den Anlauf des Motors ; Außerdem sollte bei häufigem Anlaufen des Elektromotors auch ein Grading erhöht werden. 3. Der Auslösestrom des Schalters bei längerer Trennung darf nicht größer sein als die Tragfähigkeit des Kabels.
Da ein Ersatzteil dringend benötigt wird und in kurzer Zeit kein geeignetes Teil verfügbar ist, geht es jetzt hauptsächlich darum zu prüfen, ob es zu Ausfällen kommt, die die normale Produktion beeinträchtigen könnten. Wenn das nicht der Fall ist, kann man beruhigt sein