Meister, sagen Sie mir bitte, wie ich die gegenseitige Sicherungsverriegelung der Flüssigsauerstoffpumpe (Geschwindigkeit, Rücklaufventil und Plattenaustausch-Sauerstoffspülventil) einrichten muss, um ein störungsfreies Schalten zu erreichen. Die gegenseitige Backup-Verriegelungseinstellung meines Geräts besteht darin, die Backup-Pumpe zu verriegeln und zu starten, wenn der Ausgangsdruck der Sauerstoffpumpe niedrig ist und das Betriebssignal gestoppt wird. Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Betriebssignalbedingungen nicht richtig eingestellt sind. Bei mehreren Unfällen mit Sauerstoffpumpen startete der Bediener die Ersatzpumpe manuell. Ich hoffe, dass die Meister über ihre persönlichen gegenseitigen Backup-Einstellungen sprechen können. :Handschlag:Handschlag
Dieser Beitrag wurde zuletzt von wcq1010 am 21.10.2015 um 19:58 Uhr bearbeitet. Es ist immer noch schwierig, die Flüssigkeitspumpe im Notfall störungsfrei zu schalten. Es ist definitiv unvernünftig, das Fahrsignal Stopp als Schaltsignal zu verwenden. Bei niedrigem Pumpendruck kommt es zu Kavitation. Hierbei handelt es sich um eine Flüssigkeitspumpe, die dringend umgestellt werden muss. Als Schaltsignal werden im Allgemeinen die Differenzdruckinformationen am Pumpeneinlass und -auslass sowie der Pumpenauslassdruck verwendet. Im Allgemeinen ist die Druckdifferenzmethode gebräuchlicher. Die automatische Umschaltung kann jedoch immer noch eine vollständige Umschaltung durchführen. Alle erfordern menschliches Eingreifen und Anpassung. Ich kenne nur sehr wenige, die die Umschaltung automatisch durchführen. Alle erfordern menschliches Eingreifen.
Sind ineinandergreifende Werte angemessen? Außerdem gibt es den Kalt-Standby-Status der Standby-Pumpe und ob sie die Startanforderungen erfüllt.~~
Kann dieses Problem unter diesen Gesichtspunkten betrachtet werden?: 1. Wenn die Sauerstoffpumpe ausfällt und abschaltet (z. B. Stromausfall, Gerätegründe usw.), fällt der Druck der Pumpe plötzlich ab und die Ersatzpumpe muss rechtzeitig gestartet werden, um sicherzustellen, dass der Druck im Sauerstoffleitungsnetz nicht erheblich abfällt, was sich auf den Gasverbrauch der Kunden auswirkt. Wenn eine solche Situation auftritt, sollte der Kugeltank im Allgemeinen für einen Zeitraum überleben können, der gerade so lange dauert, bis die Backup-Pumpe normal zu arbeiten beginnt. Oder der Verdampfer wird so gesteuert, dass er automatisch startet, wenn der Druck niedrig ist, und stoppt automatisch, wenn der Druck hoch ist. 2. Der Druck der Sauerstoffpumpe war aufgrund von Kavitation instabil und die Pumpe hörte nicht auf zu laufen. Wenn in diesem Fall eine separate Druckketten-Backuppumpe verwendet wird, laufen dann die beiden Pumpen gleichzeitig? In diesem Fall können die beiden Pumpen miteinander interagieren, wodurch der Druck instabiler wird. Auch die Sauerstoffentlüftung am Heck mit hohem Druck kann zu Störungen führen, wodurch die Arbeitsbedingungen schwieriger zu kontrollieren sind. Für diesen Fall sollte das Pumpengehäuse theoretisch über ein Auslassventil verfügen, um Kavitation zu verhindern. Um Pumpenkavitation zu verhindern, muss die Sauerstoffpumpe regelmäßig entladen werden. Dadurch sollte das Kavitationsproblem beseitigt werden. Wenn es wirklich nicht beseitigt werden kann, sollten wir dann eine weitere Bedingung hinzufügen, beispielsweise „aktuell“? Wenn Kavitation auftritt, sollte der Pumpstrom abnehmen. Kann die Pumpe in einer Kette abgeschaltet werden, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum weiterhin niedrig ist, sodass die Reservepumpe entsprechend der ersten Situation geschaltet werden kann?
persönliches Gefühl: Ein störungsfreier Wechsel zwischen zwei Sauerstoffpumpen ist theoretisch möglich, in der Praxis jedoch schwierig umzusetzen. Beispielsweise passt sich nach dem Starten der Backup-Pumpe das Rücklaufventil automatisch an den Druck an, und das Entlüftungsventil passt sich im automatischen Zustand ebenfalls automatisch an den Druck oder die Durchflussrate an. Auf diese Weise führen beide Automatiken dazu, dass der Sauerstoffdruckfluss instabil wird. Im Allgemeinen bedeutet die gegenseitige Backup-Verriegelung der Sauerstoffpumpe, dass die Hauptpumpe einige Verriegelungen auslöst, wie z. B. niedriger Sauerstoffpumpen-Auslassdruck (auch niedriger Sauerstoffpumpen-Einlass- und Auslassdruckunterschied), niedriger Sauerstoffpumpen-Sperrgasdruck, hoher und niedriger Sauerstoffpumpenstrom, hohe und niedrige Sauerstoffpumpenlagertemperatur, niedrige Sauerstoffpumpen-Sperrgas-Lecktemperatur, Hauptpumpen-Ausschaltsignal verschwindet usw., was dazu führt, dass die Backup-Pumpe automatisch startet und dann die normalen Betriebsparameter der Hauptpumpe kopiert. Einige werden automatisch über den Frequenzumrichter und das Rücklaufventil eingestellt, andere erfolgen vollständig manuell und einige werden manuell und automatisch angepasst. Wenn die Reservepumpe normal läuft, wird die Hauptpumpe sofort manuell gestoppt. Wenn die Hauptpumpe nicht gestoppt wird, ist es aufgrund des Betriebs der beiden Pumpen nicht möglich, die Arbeitsbedingungen anzupassen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Vorgang stabiler sein könnte. Wenn die Hauptpumpe den automatischen Start der oben genannten Ketten-Backuppumpe auslöst (Kopieren der Hauptpumpenparameter), bleiben der Frequenzumrichter und das Rücklaufventil im manuellen Zustand und das Sauerstoffentlüftungsventil wird automatisch angepasst. Bei Bedarf kann der Bediener auf manuell umschalten und eine manuelle Einstellung vornehmen. Das Rücklaufventil der Backup-Pumpe kann auch rechtzeitig manuell feinjustiert werden, um den Betrieb unter den Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Wenn die oben genannte Kette ausgelöst wird, kann die Hauptpumpe die Last nach einer Verzögerung von 15 bis 20 Sekunden automatisch auf das Minimum reduzieren (dies kann die Schwierigkeit vermeiden, die Arbeitsbedingungen anzupassen, wenn die beiden Pumpen zusammen laufen, und auch den Bedienern einige Probleme ersparen, sodass sie sich auf die Anpassung der Arbeitsbedingungen konzentrieren können). Wenn die Hauptpumpe ausfällt und den Mindestlastbetrieb nicht aufrechterhalten kann, kann die Pumpe manuell gestoppt werden.
Vielen Dank für Ihre Antworten. Meine persönliche Meinung ist, dass der Verriegelungszustand der Sauerstoffpumpe darin besteht, dass das Betriebssignal große Einschränkungen aufweist und nur bei Stromausfall auftritt. Die meisten Unfälle werden durch Kavitation der Sauerstoffpumpe verursacht. Meiner Meinung nach ist die Verknüpfung der Pumpenausgangsdruck- und -stromsignale angemessener und kann auch das Risiko eines Doppelpumpenbetriebs aufgrund des Ausfalls des Ausgangsdrucktransmitters beseitigen.
Hallo, Herr, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich verstehe immer noch nicht ganz die Zusammenhänge zwischen der Flüssigsauerstoffpumpe, der Wellentemperatur und dem Sperrgasdruck. Die Eingangs- und Ausgangsdruckdifferenz ist hierbei ein bauseitiges Manometer, das durch technische Modifikation realisiert werden kann.
Der Verriegelungswert ist angemessen und die Standby-Pumpe läuft im Leerlaufmodus. Der Hauptgrund liegt darin, dass die Betriebssignalbedingungen nicht erfüllt sind und die gegenseitige Rückwärtsbedingung nicht erreicht werden kann.
Übernehmen Sie die Eingangs- und Ausgangsdruck-Differenzkette! Wenn der Auslassdruck der Betriebspumpe niedrig ist und die Druckdifferenz zwischen Einlass und Auslass gering ist, wechselt der manuelle Bediener der Reservepumpe vom manuellen Zustand in den automatischen Zustand und öffnet basierend auf der ursprünglichen Leerlaufdrehzahl 5 Öffnungen pro Sekunde bis 100. Zu diesem Zeitpunkt hat die ursprüngliche Betriebspumpe aufgrund der geringen Druckdifferenz zwischen Einlass und Auslass ausgelöst und das Rücklaufventil ist vollständig geöffnet. Der Bediener muss das Rücklaufventil der kleinen Reservepumpe manuell schließen und in die Öffnung des manuellen Bedieners eingreifen, damit der Ausgangsdruck den Prozessanforderungen entspricht. Der Hauptgrund für die Auslösung der Selbstladekette der Reservepumpe ist der Ausfall der Betriebspumpe! Zu den Gründen für die Abschaltung der Betriebspumpe zählt jedoch neben diversen gerätetechnischen Gründen auch der Druckunterschied zwischen Pumpeneinlass und -auslass!
Dann machen Sie eine weitere Kette. Wenn die Druckdifferenz zwischen Pumpeneinlass und -auslass gering ist, schaltet die Kettenpumpe ab! Fügen Sie dem Feldmessgerät einen Sender hinzu, führen Sie ihn zur Hauptsteuerung und erstellen Sie eine Druck-Zwei-Wahl-Kette. Dadurch können Fehlfunktionen durch einen einzelnen Senderausfall vermieden werden! Es ist sehr einfach, den Doppelpumpenbetrieb zu vermeiden, indem man die Pumpe mit niedrigem Druck einfach im Kettenmodus stoppt.