HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Diskussion zum Problem der Ventilöffnung?

2015-10-19View Original

Thread Content

Bei Steuerventilen für denselben Betriebszustand zeigt das DCS bei einigen Modellen keinen Öffnungsstatus an, wenn der Wert unter 5 % liegt, während es bei anderen Modellen erst ab einem Wert von 10 % keinen Öffnungsstatus anzeigt. Was sind die Ursachen für dieses Problem? Wie anpassen? Ist es außerdem schwierig, Skalen anzubringen, um anzuzeigen, wie weit die Ventile geöffnet sind?
Reply #22015-10-19
Schauen Sie sich den Auslassdruck an – manchmal ist ein Ventilstellung von 5 % nicht wahrnehmbar. Wenn es sich um die Werte 5% und 10% handelt, während alle anderen Werte wie 25%, 50%, 75% und 100% in Ordnung sind, dann könnte der Grund darin liegen, dass der Betriebsdruck zu niedrig ist ; Oder eine Karte ; Oder die Ventilposition ist falsch – in diesem Fall könnte eine Justierung in Betracht gezogen werden
Reply #32015-10-20
Die Frage ist nicht ganz klar. In DCS kann die Öffnungsposition einer Ventil durch deren Öffnungsgrad definiert werden. Meinen Sie mit der Anzeige auf der Skala, dass die Ventilöffnung geöffnet ist, die Stellung des Ventils? Das ist alles nicht schwierig, solange es sich um Regelventile handelt, die eine Öffnungsanzeige an das DCS senden.
Reply #42015-10-20
In unserer Kohlechemieindustrie gilt eine einheitliche Vorgabe: Der Ventilzustand muss bei einem Öffnungsgrad von unter 5 % als vollständig geschlossen angezeigt werden. Unter normalen Betriebsbedingungen und bei einer richtigen Auswahl der Ventile sollte die Öffnungsgrad des Ventils in der Regel zwischen 30% und 70% liegen. Wenn es vor Ort einen Ventilpositionssender gibt, kann die tatsächliche Öffnungsweite des Ventils angezeigt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.