Zu hoher Luftdurchsatz des DVC6200-Positioniers?

2015-10-20View Original

Thread Content

Am Entlüftungsloch des Positioniersystems DVC6200 entweicht stets Luft, egal ob es in Betrieb ist oder nicht. Hat jemand von Ihnen bereits mit einem ähnlichen Problem zu tun gehabt? Der Lokalisator wird vor Ort erst seit ein paar Tagen verwendet.
Reply #22015-10-20
Ist der Druck der Gasquelle zu hoch?; Öffnet man den Deckel, sieht man eine Edelstahlabdeckung mit einem quadratischen Loch darin; darin befindet sich ein Zahnrad, das angepasst werden muss.
Reply #32015-10-20
Der Druck der Gasquelle beträgt nur 3 Kilogramm, und die Zahnräder wurden ebenfalls angepasst. Ich vermute, das Problem liegt beim Verstärker – doch ich habe noch nie einen solchen Verstärker repariert.
Reply #42015-10-20
Hat sich bei der Einstellung des Getriebes die Menge der Ausgasung am Auslassloch verändert?
Reply #52015-10-20
An den Steckkontakten gibt es zwei Kurzschlüsse, mit denen die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden können. Wenn die Werkseinstellungen wieder aktiviert sind, ist das Problem gelöst. Der Grund dafür ist, dass der Druck der Gasversorgung zu Beginn zu hoch war, wodurch dieses Problem entstand
Reply #62015-10-21
Könnten Sie bitte die Schritte zur Rücksetzung auf die Werkseinstellungen detailliert erläutern? Danke
Reply #72015-10-21
Kannst du den Verstärker mit der Nummer 6200 selbst reparieren? ? ? Zweifel. . .
Reply #82015-10-21
Sowohl die 6200- als auch die 6000-Serie haben vier Anschlüsse: zwei für die Stromversorgung und zwei für die Hilfsfunktionen. Was im fünften Punkt erwähnt wurde, kann ich tatsächlich nicht mehr erinnern. Falls es jedoch eine solche Funktion gibt, dann kann es nur darum gehen, die Hilfsanschlüsse miteinander zu verbinden.
Reply #92015-10-21
Wahrscheinlich ist der Verstärker kaputt – es handelt sich dabei um ein Verschleißteil. Auch der I/P könnte das Problem sein; man kann ihn austauschen und ausprobieren. Ich habe die Ersatzteile, fragen Sie gerne nach :)
Reply #102015-10-22
Schicken Sie eine Vorstellung Ihres Unternehmens – ich stoße hier oft auf Lokalisatoren und ähnliche Geräte, die repariert werden müssen. E-Mail: liping12345a@hotmail.com
Reply #112015-10-24
Wenn möglich, ersetzen Sie doch diesen Teil des Edelstahlgehäuses durch etwas anderes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.