Thread Content
Vorschriften für den Entwurf von Öltanks GB50074-2014, Abschnitt 9.1.11: An Rohrleitungen, die korrosive Flüssigkeiten sowie giftige Flüssigkeiten der Kategorien I und II transportieren, sollten keine Entlüftungs- oder Entlastungsanlagen installiert werden. Falls Entlüftungs- und Entlastungsvorrichtungen erforderlich sind, müssen Maßnahmen zum geschlossenen Sammeln des Kondensats getroffen werden. Gibt es ähnliche Anforderungen in den Gasvorschriften, da für flüssige Kohlenwasserstoffe keine Anforderung an eine geschlossene Rückgewinnung besteht? Aus heutiger Sicht: Welche Nachteile hat eine nicht abgeschlossene Rückgewinnung?
Gemäß GB50160 müssen flüssige Kohlenwasserstoffe in geschlossenen Systemen in eine Fackel oder andere sichere Entlastungsanlagen geleitet werden.
Auch wurde bemerkt, dass der Threadersteller diesen Beitrag erwähnt hat. „Vorschriften für den Brandschutz bei der Planung von Petrochemiebetrieben“ GB50160-2008, Abschnitt 5.5.17: Das Kondenswasser in den Entlüftungsrohren für brennbare Gase muss ordnungsgemäß aufgefangen werden; es darf nicht einfach in die Umwelt abgelassen werden. (Hervorgehoben) Trotz dieser Anforderung wird auch erwähnt, dass brennbare Gase, die aufgrund von Prozessbedingungen oder Eigenschaften des Mediums nicht in eine Fackel oder ein Abgasbehandlungssystem geleitet werden können, direkt über Abgastürme oder Entlüftungsrohre in die Atmosphäre abgegeben werden dürfen. Wie in vielen Stauseengebieten gibt es keine Fackellinien; die Abgase können nur durch intermittierende Auspuffrohre abgeleitet werden.
Ich würde gerne fragen, ob angegeben ist, welche Materialien nach dem Sicherheitsventil nicht direkt entleert werden dürfen, sondern erst in einem Behälter gesammelt oder aufgenommen werden müssen, bevor sie entleert werden können
Aus normativer Sicht halte ich es für möglich, einige Vorgaben umzusetzen: Die „Norm für die Planung von Industriemetallrohren“ GB 50316-2000 besagt, dass Flüssigkeiten der Klasse A1 (extrem gefährlich) nicht direkt in die Abwasseranlagen oder in die Atmosphäre abgeleitet werden dürfen, sondern in geschlossene Systeme. (Die „Vorschriften für die Planung von Metallrohren in der Petrochemieindustrie“ SH3012-2011 entsprechen diesen Anforderungen.) Die Anforderungen der „Vorschriften für den Entwurf von Öllagern“ sind oben aufgeführt. Kurz gesagt, Korrosions- und giftige Stoffe müssen abgeschlossen entsorgt werden, sie dürfen nicht direkt in die Umwelt freigesetzt werden. Andere brennbare Gase sollten am besten über eine Flamme abgeleitet werden. Einige können nicht über eine einzige Flamme abgeleitet werden; in solchen Fällen muss ein separates Abführsystem eingerichtet werden. Wenn die Bedingungen es nicht zulassen, müssen die Abführrohre bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Höhe usw. erfüllen.
Verflüssigte Kohlenwasserstoffe sollten in geschlossenen Systemen in eine Flamme oder andere sichere Entlastungsanlagen geleitet werden. Im Entwurfsprozess wird, wenn es zu Konflikten zwischen den Vorschriften kommt, in der Regel die strengere Vorschrift angewandt.
In den Vorschriften steht nicht, dass flüssige Kohlenwasserstoffe in geschlossenen Systemen in eine Flamme oder andere sichere Entlastungsanlagen geleitet werden sollen.
Ja, in GB50160 sind Vorschriften dafür festgelegt: Unter bestimmten Bedingungen kann das Gas direkt in die Atmosphäre abgegeben werden. Tatsächlich ist die Toxizität von kleinen Mengen an flüssigen Kohlenwachsen gering, sodass sie direkt in die Atmosphäre abgegeben werden können. Die Abgase, die bei der Behandlung von Rohrleitungen entstehen, sowie das Gas, das aus Speichertanks entweicht, können direkt in die Atmosphäre abgegeben werden. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass die Konzentrationen nicht zu hoch sind, um eine explosionsfähige Mischung zu vermeiden.
In der Regel erfolgt die Freisetzung durch Fackeln oder aus großer Höhe. Wenn die Menge sehr gering ist, muss bei der direkten Freisetzung auf den persönlichen Schutz geachtet werden.
Wir leiten sie direkt in die Fackel.
Als ich im Ausland war, sah ich, dass die Ballonbehälter im Stausee direkt dort abgelagert wurden.
In den Stauseen gibt es in der Regel keine Flammenwerfer; wenn es keine andere Möglichkeit gibt, wird die Flüssigkeit an einem höher gelegenen Punkt abgelassen. Flüssige Kohlenwasserstoffe sind entzündlich und explosiv – daher ist die Gefahr ziemlich groß. Daher können die Fackeln dort platziert werden, wo die Voraussetzungen gegeben sind; bei fehlenden Voraussetzungen kann man sie einfach an einer höheren Stelle ablassen. Natürlich sind äußerst toxische und hochtoxische Stoffe nicht zur direkten Entsorgung zulässig.
Flüssige Kohlenwasserstoffe werden auch direkt ausgestoßen – es gibt einfach keine andere Möglichkeit