Beschreibung der Stilllegungsprozedur des Kreislaufwassersystems?
1 Stilllegung des Sandfilterns 1) Schließen der Luftzufuhrventile des Sandfilters; 2) Schließen des Eingangsventils des Sandfilterns ; 3) Öffnen Sie die Entlüftungsventile des Sandfilterns ; 4) Überprüfen, ob der Sandfilter entleert ist. 2 Stilllegung des Dosiersystems 1) Überprüfen, ob der Stand der Chemikalie im unteren Bereich liegt ; 2) Stoppen der Medikamentenpumpe ; 3) Reinigen Sie den Medikamentenbehälter gründlich. 3 Überwachung des stillgelegten Wärmetauschers 1) Abschalten der elektrischen Heizanlage ; 2) Schließen Sie die Ein- und Auslassventile des Überwachungswärmeaustauschers sowie die Ein- und Auslassventile des Kondensators. 4 Einstellung der Wassergabe 1) Überprüfung des Stilllegungsbefehls ; 2) Schließen des Ventils zur Zufuhr von gereinigtem Wasser bei der Entfernung von saurem Wasserdampf ; 3) Schließen Sie die Ventile zur Nachfüllung des Produktionswassers. 5 Stilllegung der Zirkulationskühlpumpen 1) Je nach Systemdruck und Wasserverbrauch der einzelnen Einheiten wird die Anzahl der in Betrieb befindlichen Kühlpumpen schrittweise verringert ; 2) Schließen Sie die manuelle Auslassventil langsam ; 3) Mit dem Stoppschalter des Motors ; 4) Bestätigung des Anordnungsstopps ; 5) Alle Kühlpumpen werden stillgelegt. 6 Stilllegung der Kühltürme 1) Überprüfen, ob die Lüfter der Kühltürme stillgelegt werden können ; 2) Stilllegung der Kühlturbinenlüfter ; 3) Überprüfen, ob der Kühlturm stillgelegt werden kann ; 4) Schließen des Wassertankschalters ; 5) Öffnen des Ablassventils des Kühlturmkollektors ; 6) Kontrolle der Abwassermenge, um Belastungen für die Kläranlagen zu vermeiden ; 7) Überprüfung der Entleerung der Vertikalrohre ; 8) Überprüfen, dass die Sammelbecken der Kühltürme sowie die Kaltwasserspeicher geleert sind. 7 Schließen Sie die Ventile der entsprechenden Systemleitungen. 1) Öffnen Sie die Entlüftungsventile an den verschiedenen Entlüftungspunkten des Systems ; 2) Überprüfung auf Entleerung des Wasserreservoirs im Systemnetzwerk ; 3) Entlüftungsventil schließen ; 4) Schließen des Hauptventils für kaltes Wasser am Auslass der Kreislaufwasserpumpe ; 5) Schließen des Hauptventils für das zirkulierende Rückwasser.
1. Schließen Sie die Systemzufuhrventile für Wasser und stoppen Sie die Wasserversorgung; 2. Stoppen des Seitenfilter-Systems ; 3. Beenden des Zusatzes von Chlor, Chemikalien und Säure ; 4. Stilllegung der Lüfter ; 5. Stilllegung der Zirkulationspumpe ; 6. Stilllegung der Kühltürme ; 7. Systementwässerung.