Thread Content
Beschreibung der Inbetriebnahmeverfahren für die Kreislaufwassereinrichtung?
1. Beginn der Inspektion: 1. Überprüfung der Kühltürme, Auffangbecken sowie der zugehörigen Anlagen. 1) Überprüfen, ob die Sprüher zur Verteilung des Wassers in den Kühltürmen, das Füllmaterial sowie die Auffangvorrichtungen in Ordnung sind; 2) Überprüfen und sicherstellen, dass der Entlastungsventil des Kühlturmwasserspeichers geschlossen ist ; 3) Überprüfen und sicherstellen, dass die Rückflussklappe der Zirkulationskühlwasserpumpe geschlossen ist ; 4) Überprüfen und sicherstellen, dass alle oberen Ventile der Kühltürme geschlossen sind ; 5) Überprüfen, dass alle Nachfüllventile des Kaltwasserspeichers geschlossen sind ; 6) Überprüfen, ob die unterirdischen Abwasserkanäle frei sind ; 7) Überprüfen und sicherstellen, dass die Lüfter in gutem Zustand und einsatzbereit sind ; 8) Inneres/Bestätigung: Das Instrument ist in Ordnung und steht zur Verfügung ; 9) Überprüfen Sie, ob das Reinwassersystem ordnungsgemäß funktioniert. 2 Überprüfung der Zirkulationskühlwasserpumpe, der Abwasserpumpe sowie der dazugehörigen Anlagen 1) Überprüfen, ob die Kupplungen ordnungsgemäß installiert sind ; 2) Überprüfen, ob der Schutzdeckel richtig installiert ist ; 3) Überprüfen, ob die Mechanik, die Messgeräte und die Elektrik der Pumpe in Ordnung sind ; 4) Überprüfen, ob die Schmierung der Kaltwasserpumpe in Ordnung ist ; 5) Überprüfen, ob die Dichtung der Kaltwasserpumpe in Ordnung ist ; 6) Überprüfen, dass der Entlüftungsstopfen der Kaltwasserpumpe ordnungsgemäß installiert ist ; 7) Überprüfen, ob der Auslassventil des Kaltwasserpumpens gut funktioniert und geschlossen ist ; 8) Eingangsventil der Kaltwasserpumpe vollständig öffnen ; 9) Überprüfen, ob der Druckmesser am Ausgang der Kaltwasserpumpe in Ordnung ist ; 10) Überprüfen und sicherstellen, dass alle Abwasserpumpen in gutem Zustand und einsatzbereit sind ; 11) Drehen Sie die Kaltwasserpumpe 3–5 Mal, um sicherzustellen, dass sie geschmeidig läuft und keine Blockaden aufweist. 3 Überprüfung des Sandfilter-Systems sowie der dazugehörigen Anlagen 1) Stellen Sie sicher, dass die Einlassventile der Sandfilter gut funktionieren und in geschlossenem Zustand sind ; 2) Überprüfen, ob die Ventile im Luftweg des Sandfilterns beweglich und funktionsfähig sind sowie in geschlossenem Zustand befinden ; 3) Überprüfen, ob der Entlastungsventil des Sandfilterns geschlossen ist ; 4) Überprüfen Sie, ob das unterirdische Abwassersystem frei ist. 4 Überprüfen Sie den Systemablauf sowie den Zustand der einzelnen Ventile und machen Sie Notizen dazu. 1) Überprüfen Sie den Öffnungs- und Schließzustand der einzelnen Ventile ; 2) Überprüfen, ob der Ablauf zur Inbetriebnahme reibungslos ist. 5 Die Dosiergeräte sowie die zugehörigen Anlagen sind in gutem Zustand und bereit für den Einsatz. Es liegen ausreichende Mengen an Wasserbehandlungschemikalien vor. 1) Es wird überprüft, ob die Behälter für die Chemikalien in gutem Zustand sind und bereit zum Gebrauch sind ; 2) Überprüfen, ob die Dosierpumpe in gutem Zustand und einsatzbereit ist ; 3) Überprüfen, ob der Prozess der Zusatzstoffzugabe korrekt ist ; 4) Überprüfen, ob das Dosiersystem ordnungsgemäß funktioniert ; 5) Überprüfen, ob alle Medikamente vorhanden sind. 6 Überprüfung des Abwasserbecken sowie der dazugehörigen Anlagen 1) Überprüfen, ob die Ein- und Ausflusswege des Abwasserbeckens für die Prozessabwässer sowie der Behälter für das Haushaltsabwasser korrekt sind ; 2) Überprüfen Sie, ob die Pumpen zur Förderung der Produktionsabwässer sowie der Haushaltsabwässer in Ordnung sind und in Bereitschaft stehen.
II. Betrieb der Zirkulationskühlwasserpumpen
1) Stellen Sie sicher, dass der Wasserspiegel im Kühlwassertank im zulässigen Bereich liegt ; 2) Vorbereitungen vor dem Start der Zentrifugalpumpe treffen ; 3) Bestätigung des Startbefehls für die Disposition ; 4) Überprüfen, ob der Motor mit Strom versorgt wird und somit betriebsbereit ist ; 5) Drehen des Rades 3–5 Mal – geschmeidig und ohne Blockaden ; 6) Drücken Sie den Startknopf des Motors ; 7) Wenn der Druckmesser am Ausgang eine stabile Anzeige zeigt, öffnen Sie die manuelle Ausgangsventil ; 8) Die Öffnung der Auslassventile sollte langsam erfolgen, um den Druck am Pumpenauslass zu regulieren; dabei sollten die Strom- und Druckveränderungen beobachtet werden ; 9) Anpassung des Drucks im Rohrnetz auf 0,40–0,45 MPa (Hinweis: Dieser Druck im Rohrnetz gilt als Normalwert für den Betrieb; bei der Spülung mit Wasser sollte der Druck etwas höher sein) ; 10) Überprüfen, ob der Motorstrom unter dem Nennwert liegt ; 11) Bei einer Trübkeit des Kreislaufwassers nach Analyse ≤ 10 NTU wird der Austausch gestoppt. III. Betrieb der Kühltürme 1) Überprüfen, ob die Lüfter betriebsbereit sind ; 2) Überprüfen, ob der Motor mit Strom versorgt wird und die Bedingungen für den Betrieb erfüllt sind ; 3) Öffnen Sie langsam die Zulaufventile der Kühlturms, schließen Sie das Unterdruckventil des Turmkreislaufs ; 4) Achten Sie auf Veränderungen des Drucks im Rohrnetz und kommunizieren Sie rechtzeitig mit dem Außendienst ; 5) Regulieren Sie die Öffnungsgrad, um eine gleichmäßige Verteilung des Wassers zu erreichen ; 6) Kontrolle des Wassereinzugsdrucks und des Rückflussdrucks im zulässigen Bereich ; 7) Die Öffnungsweite der Ventile im oberen Turm wird anhand des Rückflussdrucks bestimmt ; 8) Entscheidung darüber, ob der Lüfter eingeschaltet werden soll, basiert auf der Temperatur des Kaltwassers ; 9) Der Wasserspiegel im Kühltank wird im vorgeschriebenen Bereich gehalten. IV. Wasseraufbereitung 1) Einsetzen eines Überwachungswärmetauschers ; 2) Einsetzen einer automatischen Dosieranlage ; 3) Einsetzen einer automatischen Desinfektionsanlage. V. Betrieb der Nebenfilteranlage 1) Überprüfen, ob der Filterprozess des Zirkulationswassers korrekt ist ; 2) Öffnen Sie langsam die Einlassventile des Sandfilters sowie die Ventile für den Luftstrom ; 3) Stellen Sie die Öffnungsweite der Zulauftürke auf Normalwert ein. VI. Bestätigung des Endzustands 1) Die Pumpe funktioniert einwandfrei, alle Parameter liegen im normalen Bereich ; 2) Druck im Kreislaufsystem der Kühlmittellieferrohre: 0,40–0,45 MPa ; 3) Kühlmitteltemperatur ≤ 32℃ ; 4) Der Wasserstand in den Kühltanks und Abwassertanks muss im vorgeschriebenen Bereich gehalten werden ; 5) Der Sandfilter funktioniert einwandfrei.
I. Schulung der Einsatzkräfte, Inhalt der Schulung: 1. Bedienung von Einstufen-Doppelpumpen mit Zentrifugalansaugung. 2. Bedienungsanleitung für Elektromotoren von Mehrdrehzahlventilen. 3. Bedienung von Axialpumpen, Dosiergeräten usw. 4. Vertrautheit mit dem Prozessdiagramm des Kreislaufwassersystems sowie dessen Zeichnung. 5. Die Prüfer kennen die Verfahren für die zu durchführenden Prüfungen sowie die Bedienung der Prüfgeräte. II. Vorbereitungen für den Betriebsbeginn: 1. Die zur Herstellung der Medikamente benötigten Stoffe müssen bereitstehen (die Dosierparameter werden von der Pharmafirma festgelegt). 2. Überprüfen Sie alle Geräte wie Pumpen, Behälter, Ventile, Messgeräte, Filteranlagen sowie Dosiersysteme. 3. Praktische Übungen an den Geräten vor Ort. Grundlegend in der Lage, es zu bedienen und zu nutzen. 4. Überprüfen Sie das Schmieröl sowie die Schmierstellen aller Geräte und führen Sie Tests sowie Justierungen der Geräte durch. Jedes Gerät auf Betriebsbereitschaft bringen. 5. Überprüfen Sie, ob die Brandbekämpfungsausstattung vollständig und ordnungsgemäß vorhanden ist. III. Wasserspülung: 1. Alle Ventile des Systems justieren. 2. Die jeweiligen Wassernutzer sollen darüber informiert werden, dass die Ventile in den Anlagen justiert werden müssen, damit die Wärmetauscher einwandfrei funktionieren und es keine Engstellen gibt. 3. Füllen Sie das System mit Leitungswasser. 4. Befolgen Sie die Anweisungen des Disponenten, um den Betrieb der Wasserpumpe zur Reinigung zu starten. 5. Während des Spülvorgangs muss der Wasserspiegel im Kühlturmwasserbecken gut kontrolliert werden. Regelmäßig sollte Leitungswasser nachgefüllt werden, und je nach Situation muss das Wasser entsprechend entleert werden. 6. Während des Spülvorgangs dürfen die einzelnen Einheiten kein Wasser eigenmächtig ablassen, und es muss sorgfältig überprüft werden, ob die Wärmetauscher verstopft sind. 7. Während des Spülvorgangs wird alle 4 Stunden eine Trübungsanalyse durchgeführt. 8. Bei Trübheit