Wie sollten die Eigenschaften des Wärmeträgeröls aufgrund des Wärmeaustauschs bewertet werden? Einschließlich neuer Ölstandards sowie der Überwachung der Öqualität im Betrieb. Auf welchen Daten sollte man sich stützen, um den Zeitpunkt des Ölwechsels zu bestimmen?
Reply #22015-10-20
Mit Wärmeträgerölen gibt es in der Regel kaum Probleme. Bei uns wird alle drei Monate eine Analyse durchgeführt – seit drei Jahren läuft das System ohne Probleme. 1. Viskosität: Veränderungen der Viskosität deuten in der Regel auf eine Kontamination der Wärmeleitflüssigkeit im System sowie auf einen Grad an thermischer Zersetzung und oxidativer Degradation hin. Wenn die Änderungsrate größer als 15 % ist, sollte man dies ernst nehmen. 2. Flammpunkt: Schwankungen des Flammpunkts deuten auf die Entstehung von Stoffen mit niedrigem Siedepunkt im System hin. Wenn die Schwankungsrate größer als 20 % ist, sollte man dies ernst nehmen. 3. Säuregehalt: Veränderungen des Säuregehalts deuten darauf hin, dass die Wärmeträgerflüssigkeit im System verschmutzt oder oxidiert ist. Wenn der Säuregehalt 0,5 mgKOH/g erreicht, sollte dies ernst genommen werden. 4. Restkohle: Ein Anstieg der Restkohle weist in der Regel auf Verunreinigungen, Korrosion, starke Oxidation oder starke Zersetzung hin. Wenn der Wert 1,5 % erreicht, sollte man dies ernst nehmen. Sobald die Testergebnisse vorliegen, bedeutet es, dass die Wärmeträgerflüssigkeit einwandfrei funktioniert, sofern alle Werte innerhalb des zulässigen Bereichs liegen ; Wenn eine oder mehrere Stoffe außerhalb des zulässigen Bereichs liegen, sollten Maßnahmen in Erwägung gezogen werden, um den Wärmeträger teilweise oder vollständig auszutauschen und ihn wieder in einen guten Zustand zu versetzen.
Reply #32016-01-10
Die Antwort von oben war sehr professionell: Die Viskosität, der Flammpunkt, der Säuregehalt sowie der Restkohlenstoffgehalt – wenn dieser Wert über 1,5 liegt, gilt das Produkt als unbrauchbar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.