In der Fabrik wird das DCS-System von Zhejiang University verwendet. Bei der Steuerung eines einzelnen Kreislaufs wurde ein kleines Problem festgestellt: Nach einer Weile im Betrieb wechselt die Steuerung von automatisch auf manuell. Kann mir jemand erklären, warum das so ist?
Ist das PID-Modell mit anderen Bedingungen verknüpft?
Nein, es handelt sich nur um einen Einfachkreis – das ist bereits mehrmals der Fall gewesen
Ist es ein benutzerdefinierter Schaltkreis oder ein Standard-Schaltkreis? Wenn es sich um einen benutzerdefinierten Schaltkreis handelt, tritt die oben im zweiten Absatz beschriebene Situation auf. Bitte suchen Sie in der grafischen Programmierung sorgfältig nach! !
Ein einzelner Schaltkreis im herkömmlichen System – ich habe gerade die Mitarbeiter des Zentralsteuerungssystems gefragt, und auch sie waren ziemlich verwirrt~~
Laden Sie es noch einmal herunter und schauen Sie nach. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ein Fehler auftritt
Könnte es zu irgendwelchen Zusammenhängen kommen, oder wiederholt sich deine Position mit einer anderen Position?
Es handelt sich wahrscheinlich um ein Problem mit den PID-Einstellungen. Man sollte die PID-Parameter anpassen – insbesondere den Integral- und Proportionalwert. Im Allgemeinen sollte die Wirkung des Integrals nicht zu stark sein
In der Regel wechselt es automatisch auf manuell, wenn die Grenzwerte überschritten werden. Wenn man die Logik prüft, wird es klar. Wenn nichts anderes hilft, schauen Sie sich die historischen Trends an.
Lassen Sie die Mitarbeiter des Herstellers den Programmcode überprüfen, um zu sehen, ob es Schreibfehler gibt.
Lassen Sie die Mitarbeiter des Herstellers den Programmcode überprüfen, um zu sehen, ob es Schreibfehler gibt.
Stimme dem 11. Stock zu. Prüfen Sie den Trendgraphen, ob es plötzliche Änderungen bei den Messwerten gibt