Ist die Luftmenge bei den vorderen und hinteren gebogenen Blättern der Zentrifugalventilatoren gleich?

2015-10-20View Original

Thread Content

Beim Demontieren und Reinigen des Heizers sowie des Kühllüfters vor Ort wurde nicht zwischen den Richtungen unterschieden, wodurch bei der Installation Probleme entstanden. Die Neigung der Läuferblätter sowie die Drehrichtung der Laufräder waren bei einigen Blättern gleich, bei anderen wiederum entgegengesetzt. Bei den Messungen am Ort war außerdem kein großer Unterschied in der Stromstärke festzustellen. Kann man in diesem Fall davon ausgehen, dass eine Neigung der Läuferblätter nach vorne oder nach hinten keinen großen Einfluss auf die Luftmenge hat? Nach der Euler-Gleichung für Blätter ändert sich nur der Gesamtdruck bei derselben Durchflussmenge... PS: Kleine Luftpumpe, kurze, gerade Blätter, nur in einer Richtung verschweißt, Nennstrom beträgt lediglich 4,5 A
Reply #22015-10-20
Die Läufer von Zentrifugalventilatoren können je nach Größe des Auslasswinkels in drei Arten unterteilt werden: hinten gebogene, vorne gebogene und radiale Typen. Die Neigung der nach hinten gebogenen Blätter ist entgegengesetzt zur Drehrichtung des Rades; der Einbauwinkel am Ausgang beträgt weniger als 90 Grad ; Die Ausgangsrichtung der radialen Läufer ist radial, der Einbauwinkel beträgt 90 Grad ; Bei den nach vorne gebogenen Blättern ist die Biegungsrichtung der Blätter gleich der Drehrichtung des Rades; der Auslasswinkel beträgt mehr als 90 Grad. Bei gleichen anderen Bedingungen erzeugen vorne gebogene Blätter einen höheren Gesamtdruck als radial gebogene oder hinten gebogene Blätter. Allerdings macht der dynamische Druck einen größeren Anteil am Gesamtdruck aus; dadurch entstehen größere Energieverluste im Strömungsweg, wodurch die Effizienz geringer ist. Die hinteren, gebogenen Blätter erzeugen einen geringeren Gesamtdruckhead, doch der Statische Druckhead macht einen größeren Anteil am Gesamtdruckhead aus. Dadurch sind die Energieverluste im Strömungsweg gering, was zu einer höheren Effizienz führt. Deshalb werden in den meisten Kesselventilatoren hinten gebogene Läufer verwendet.
Reply #32015-10-20
Vorne gebogene Blätter erzeugen einen höheren Gesamtdruck als radial gebogene Blätter bzw. Blätter mit hinten gerichteter Krümmung. Allerdings macht der dynamische Druck einen größeren Anteil am Gesamtdruck aus; dadurch entstehen größere Energieverluste im Strömungsweg, wodurch die Effizienz geringer ist. Die hinteren, gebogenen Blätter erzeugen einen geringeren Gesamtdruckhead, doch der Statische Druckhead macht einen größeren Anteil am Gesamtdruckhead aus. Dadurch sind die Energieverluste im Strömungsweg gering, was zu einer höheren Effizienz führt. Deshalb werden in den meisten Kesselventilatoren hinten gebogene Läufer verwendet.
Reply #42015-10-20
Selbst wenn Stromstärke usw. gleich sind, ist die Luftmenge unterschiedlich; umgekehrt sollte die Luftmenge bei umgekehrter Installation abnehmen.
Reply #52015-10-21
Ich kann im Moment nicht erkennen, ob es sich um eine Vorneigung nach vorne oder nach hinten handelt – TvT. Da es sich um Lüfter mit geringer Leistung und niedrigem Druck handelt, steht in den Büchern, dass eine Vorneigung nach vorne in der Regel bei Lüftern mit niedrigem Druck verwendet wird. Ich weiß also nicht weiter. Derzeit sind alle Lüfter so installiert, dass sie nach vorne geneigt sind – der Luftstrom sollte dadurch kaum unterschiedlich sein. Ich verstehe also nicht, was in diesem Fall den Luftstrom beeinflusst...
Reply #62015-10-21
Hinteres gebogenes Blatt: Hocheffizient, niedriger Druckkopf; Radial: Effizienz durchschnittlich, Druckhöhe mittel ; Vorwärts gebogene Blätter: Geringe Effizienz, hoher Druckkopf ; Raddurchmesser: Je größer der Durchmesser, desto höher der Druck ; Raddurchmesser: Je breiter das Rad, desto höher ist die Luftmenge ;
Reply #72015-10-21
Hast du den Laufrad vertauscht? Sie können sich die Beschriftung des Lüfters ansehen, um herauszufinden, ob es sich um einen Lüfter mit vorne oder hinten gerichteter Neigung handelt. Das hat Einfluss auf die Leistung – bei einem Fehler kann der Motor beschädigt werden
Reply #82015-10-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von shenconan am 21.10.2015 um 15:19 bearbeitet. Es handelt sich um die Kühllüfter des Heizers für die Beschichtungsschächte… Es gibt keine Beschriftung auf dem Gerät. Ich konnte nur die Beschriftung des Motors finden – 5,5 kW. Ich habe versucht, den Motor sowohl in der richtigen als auch in der falschen Richtung zu betreiben; der Stromverbrauch blieb mehr oder weniger gleich. Die Nennleistung beträgt 4 A, im Betrieb liegen die Werte bei 2,9–3 A. Wahrscheinlich wird der Motor dadurch nicht beschädigt
Reply #92015-10-21
Schauen wir uns dann die Temperatur des Heizers an. Wenn auch diese im normalen Bereich liegt, ist alles in Ordnung
Reply #102015-10-22
Ganz im Gegenteil. Blätter mit vorne gebogener Form weisen einen kleinen Durchfluss bei hohem Druck auf, während Blätter mit hinten gebogener Form die Schubkraft des Gases durch Zentrifugalkräfte erhöhen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.