Sehr geehrte Damen und Herren: Ich habe gerade mit einem Dampfheizer in Berührung gekommen, der Wasser zur Heizung mit Dampf erwärmt. Der Dampf gelangt in den Wärmetauscher, wo er zu Wasser kondensiert und anschließend aus dem Gerät abgeleitet wird. Da für das Projekt die Wärmemenge berechnet werden muss, wird im Systemdesign ein Dampfstrommesser verwendet, um den Dampfverbrauch zu messen. Ich würde gerne fragen, ob es möglich ist, den Dampfstrom durch die Messung des Kondenswasserdurchflusses mit anderen Durchflussmessern äquivalent zu ermitteln
Wenn LZ nicht sagt, welchen Durchflussmesser er verwendet, wie kann man dann andere Durchflussmesser nutzen?
Das Kondenswasser kann im gesättigten Zustand sein, und da die meisten Durchflussmesser eine Drosselfunktion haben, führt dies zu ungenauen Messungen des Flüssigkeitsvolumens. Deshalb sollte die Messung auf der Dampfseite erfolgen. Sie können versuchen, gesättigtes Wasser mit der Wirbelstrommethode zu messen – dabei wird darauf hingewiesen, dass es zu Vorkommen von Verdampfungskavitationen kommen kann. @jiaguoyun
Danke an Sie beide. Durchflussmesser mit Düse für Dampfmessungen, deren aktueller Entwurf zur Messung von Dampf dient. Ich möchte den Kondenswasserfluss mit einem elektromagnetischen Durchflussmesser messen, um anstelle des Dampfverbrauchs den Kondenswasserverbrauch zu ermitteln. Ich frage mich, ob das möglich ist.
Wenn die Menge an Dampf, der eintritt, annähernd der Menge an Kondenswasser entspricht, wird empfohlen, das Kondenswasser zu messen. Unabhängig von der verwendeten Durchflussmessung ist die Messung von Flüssigkeiten genauer als die von Gasen. Aber Sie müssen sicherstellen, dass das Kondenswasser vollständig aus Wasser besteht. Das bedeutet, Sie müssen allen mitteilen, welche Temperaturen und Drücke an den jeweiligen Messpunkten herrschen – insbesondere auch den Bereich der Flussmenge –, damit man geeignete Empfehlungen geben kann. Die elektromagnetischen Bedingungen sollten so gewählt werden, dass die Leitfähigkeit mindestens 5 μS/cm beträgt