Thread Content
Ausschalten: 1) Nachdem die Überwachungsstelle den Befehl zum Ausschalten des Sicherheitsventils erhalten hat, sollte vor der tatsächlichen Abschaltung dieses Ventils nochmals eine Bestätigung von der Bedienerstelle eingeholt werden. 2) Zunächst werden die Bleisiegel der Vor- und Nachstromventile des Sicherheitsventils entfernt. Anschließend wird dem Bediener mitgeteilt, dass nun das Vorstromhandventil geschlossen werden soll. Danach wird das Nachstromhandventil geschlossen. Dem Bediener wird mitgeteilt, dass das Sicherheitsventil nun deaktiviert ist, und es kann die Ventilwartungskraft herbeigerufen werden, um das Sicherheitsventil zu demontieren. In Betriebnahme: 1) Benachrichtigen Sie den Bediener, dass dieser Sicherheitsventil in Kürze in Betrieb genommen wird. Öffnen Sie zunächst das Ventil flussabwärts des Sicherheitsventils, um zu überprüfen, ob es Lecks an den Flanschen gibt. 2) Öffnen Sie anschließend langsam die Vorflanschventile des Sicherheitsventils, um die Leckstelle zu finden, und teilen Sie dem Bediener mit, dass das Sicherheitsventil in Betrieb ist. Versiegeln Sie die Ventile oberhalb und unterhalb des Sicherheitsventils mit Blei. Hinweise: 1) Beim Abschneiden muss zunächst der Handventil am Oberstrom geschlossen werden, anschließend das Handventil am Unterstrom. Bei Inbetriebnahme gilt umgekehrt. 2) Der Nebenventil des Sicherheitsventils darf unter normalen Betriebsbedingungen auf keinen Fall geöffnet werden. 3) Die Ventile im Ober- und Unterstrom müssen vollständig geöffnet sein, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
Ich frage: Wenn man sieht, dass das Gerät kurz vor dem Überdruck steht, kann man dann nicht manuell über eine Nebenleitung Entlastung schaffen? Muss man unbedingt warten, bis der Sicherheitsventil auslöst? Erfordert die Überprüfung der Sicherheitsventile keine menschlichen oder materiellen Ressourcen? Die Sicherheitsventil-Unterleitung kann ebenfalls mit einem Siegel versehen und dokumentiert werden; sie befindet sich nicht in einem unkontrollierten Zustand.
Natürlich ist es möglich, den Druck über Nebenkanäle abzulassen, doch in der Regel hat die Bedienerkabine keine Zeit, vor Ort eingreifen zu können. Deshalb muss der Druck durch das Öffnen des Sicherheitsventils selbst abgelassen werden – das ist auch einer der Zwecke der Installation eines Sicherheitsventils
Wenn das möglich ist, wäre das gut. Wenn es zeitlich möglich ist, ist es besser, den Druck vor Ort abzubauen.
Frage von Anfängern: Muss man vor dem Schneiden entleeren?
Das ist ein typisches Beispiel für jemanden, der unfähig ist und dadurch die ganze Truppe schadet – können die verschiedenen Regulierventile überhaupt nicht funktionieren? Kann die Nebenleitung der Regulierungsventile sich nicht bewegen? Muss man unbedingt in Eile alles erledigen, um die Sicherheitsventil-Verbindung anzuschließen? Warum stellt man nicht jemanden vor jede Ventil? ?
Können verschiedene Regelventile den Druck kontrollieren und gleichzeitig zur Entlastung vor Ort eingesetzt werden? Da der Druck vor Ort abgelassen werden muss, bedeutet das, dass der Druck im Gerät außer Kontrolle geraten ist und das Gerät sich in einem Notzustand befindet. In solchen Fällen muss der Druck so schnell wie möglich auf ein sicheres Niveau reduziert werden, um einen Überdruckunfall zu vermeiden.
Gut, außerdem muss man unbedingt eine ordentliche Aufzeichnung führen sowie die Nummern der Siegel notieren, damit es Nachweise gibt.