HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Jeden Tag eine Frage】Frage aus der Ausgabe 20151022

2015-10-22View Original

Thread Content

Teilnahmebelohnung: 2 Reichtum. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtum. Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerstromwandlers offen ist, dann wird der Stromwandlerwandler ( ). A. ohne Last arbeiten B. zerstört werden C. Der Sicherungsschalter schaltet ab 【Produktions- und Managementbereich】Wir suchen Moderator:innen sowie Personen für technische Diskussionen
Reply #22015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerers geöffnet ist, dann wird der Stromwandler (B, zerstört). A. Im Leerlauf arbeiten B. Zerstört werden C. Der Sicherungsschalter schaltet aus
Reply #32015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerers geöffnet ist, dann wird der Stromwandler (B).
Reply #42015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerstrommessers offen ist, dann wird der Stromwandlerwandler (C). A. ohne Last arbeiten B. zerstört werden C. Der Sicherungsschalter schaltet sich aus
Reply #52015-10-22
Teilnahmebelohnung: 2 Reichtum. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtum. Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerstromwandlers offen ist, dann wird der Stromwandlerwandler (B). A. ohne Last arbeiten B. zerstört werden C. Der Sicherungsschalter schaltet aus. Eine Öffnung der Sekundärspule ist auf keinen Fall zulässig – denn sobald dies geschieht, wird der gesamte Strom I1 auf der Primärseite zu einer Magnetisierungsströmung, was zu einem plötzlichen Anstieg von φm und E2 führt. Dadurch wird das Eisenkern übermäßig magnetisiert, es entsteht starke Hitze – bis hin zur Zerstörung der Spulen ; Gleichzeitig führt eine übermäßige Magnetisierung des Magnetwegs zu einem Anstieg der Fehler. Wenn der Stromwandler im normalen Betrieb ist, ist die Sekundärseite annähernd kurzgeschlossen. Wenn diese plötzlich geöffnet wird, ändert sich die Anregungsspannung von einem sehr kleinen Wert auf einen sehr hohen Wert. Dadurch entsteht in dem Eisenkern eine stark gesättigte Wellenform. In diesem Fall erzeugt die Sekundärspule bei Nullfluss des Magnetflusses hohe Spannungen – diese können Tausende oder sogar Zehntausende von Volt betragen. Das stellt eine Bedrohung für die Sicherheit der Mitarbeiter sowie der Messgeräte dar
Reply #62015-10-22
B、-------------------------------------------------
Reply #72015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerstromwandlers offen ist, dann wird der Stromwandlerwandler (b). A. ohne Last arbeiten B. zerstört werden C. Der Sicherungsschalter schaltet sich aus
Reply #82015-10-22
Das ist eine Frage aus dem Bereich Elektrotechnik. Ich denke, die richtige Antwort ist B.
Reply #92015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerers geöffnet ist, dann wird der Stromwandler ( ). A. ohne Last arbeiten B. zerstört werden C. Der Sicherungsschalter schaltet ab B
Reply #102015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerstrommessers offen ist, dann wird der Stromwandlerstrommesster (B)
Reply #112015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerers offen ist, dann wird der Stromwandler (B). A. ohne Last arbeiten B. zerstört werden C. Der Sicherungsschalter schaltet sich aus
Reply #122015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerstrommessers offen ist, dann wird der Stromwandlerwandler (B). A. ohne Last arbeiten B. zerstört werden C. Der Sicherungsschalter schaltet aus
Reply #132015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerstrommessers offen ist, dann wird der Stromwandlerwandler (C). A. ohne Last arbeiten B. zerstört werden C. Der Sicherungsschalter schaltet sich aus
Reply #142015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerstrommessers offen ist, dann wird der Stromwandlerwandler (C). A. ohne Last arbeiten B. zerstört werden C. Der Sicherungsschalter schaltet sich aus
Reply #152015-10-22
A. Betrieb ohne Last~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reply #162015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerstrommessers offen ist, dann wird der Stromwandlerwandler (B). A. ohne Last arbeiten B. zerstört werden C. Der Sicherungsschalter schaltet aus
Reply #172015-10-22
AAAAAA, Ausschlussverfahren – Zwei und Drei sind mehr oder weniger gleich
Reply #182015-10-22
Wenn die Sekundärspule des in Betrieb befindlichen Stromwandlerstromwandlers offen ist, dann wird der Stromwandlerwandler (A). A. im Leerlauf arbeiten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.