Messprobleme von Durchflussmessern mit Volumenstromrohr

2015-10-23View Original

Thread Content

In unserer Fabrik werden zur Unterstützung des Verbrennungsprozesses in den Alkalibrennöfen Durchflussmesser vom Typ „Gleichstrommessgerät“ verwendet. Doch der Durchfluss im Hauptrohr sowie in den vier Nebenleitungen unterscheidet sich stark voneinander: Am Ausgang der Luftpumpe beträgt der Durchfluss 70.000, während die vier Nebenleitungen zusammen weniger als 30.000 erreichen. Zwischen diesen Leitungen befinden sich Drosselklappen. Könnten Sie bitte die Ursache dafür analysieren?
Reply #22015-10-23
Wie groß sind die Fehler, wenn der Designdruck, die Temperatur und das Messbereich des Durchflussmessers mit den tatsächlichen Werten nicht übereinstimmen?
Reply #32015-10-23
Lüfterausgang 70.000 – wird dieser Wert durch einen Durchflussmesser ermittelt oder auf der Grundlage der Leistung des Lüfters berechnet? Falls er ebenfalls durch einen Durchflussmesser ermittelt wird, halte ich es für möglich, dass mit dem Durchflussmesser etwas nicht in Ordnung ist. Das könnte an einem Defekt des Durchflussmessers selbst liegen, an Problemen bei der Installation oder bei der Einstellung der Parameter – oder auch an einer falschen Auswahl des Geräts. Es sollten alle möglichen Ursachen geprüft werden.
Reply #42015-10-26
Bei der Überprüfung wurde ein Leck im mittleren Vorwärmerturbinenraum festgestellt. Wie wirkt sich das Hinzufügen einer Drosselklappe in die Mitte auf den Durchfluss aus?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.