Das Problem der Überwinterung der Anlage

2015-10-23View Original

Thread Content

Liebe Seeleute aus dem Norden: Wie übersteht man den Winter mit den Winterausrüstungen? Gibt es gute Lösungen – beispielsweise für die tägliche Wartung der Heizsysteme?
Reply #22015-10-24
Suchen Sie im Forum – ähnliche Fragen wurden bereits mehrfach diskutiert!
Reply #32015-10-24
Die Heizung der Anlage wird in jeder Schicht überprüft. Die Durchflussrohre für das Kreiswasser der Pumpen und Kühler sollten leicht geöffnet sein. Die Ersatzpumpen müssen im Voraus entleert werden. Auf Stellen im Wassersystem, die schwer zugänglich sind, muss regelmäßig geachtet werden. Dazu kann ein Temperaturmessgerät verwendet werden. Die Geräte verfügen zwar über Frostschutzfunktionen, doch es können trotzdem Probleme auftreten. Das Wichtigste ist, dass sich die Teammitglieder darum kümmern
Reply #42015-11-01
Hinweise zur Bedienung im Winter: Die Temperaturen an den Ausgängen der Luftkühler sollten angemessen erhöht werden, damit die Lüfter mit negativem Winkel arbeiten können. Zudem darf die Temperatur im Gehäuse des Luftkühlers nicht unter 0 liegen℃; Verringern Sie die Menge des Kühlmittels für die Pumpen angemessen – allerdings nicht zu stark. Überprüfen Sie außerdem den Rückflussspiegel, um sicherzustellen, dass das Kühlmittel ungehindert zirkulieren kann. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Schmieröl in allen Reservepumpen in gutem Zustand ist ; Verringern Sie den Wassermengenfluss im Kühler angemessen, um sicherzustellen, dass genügend Wasser für die Nebenleitung vorhanden ist ; Stellen Sie sicher, dass die Heizleitungen vollständig frei sind und regelmäßig überprüft werden ; Das Notentlüsungssystem entlässt pünktlich ; Jede stillstehende Steuerventil sorgt für die minimale Ventilstellung ; Der Anzeigedruckbehälter muss regelmäßig entlüftet werden ; Stellen Sie sicher, dass alle Entwässerungsgeräte ordnungsgemäß funktionieren ; Die Temperatur in den Pumpräumen sowie in den Räumen der Kompressoren darf nicht zu niedrig sein ; Die Schaltschrankanlage für die Wasserspiegelschalter muss regelmäßig überprüft werden ; Die Messgeräte für die Flüssigkeitsebene in den Glasplatten der Behälter müssen sorgfältig überprüft werden und außerdem mit Filz abgedeckt werden ; Für die Entlüftungsventile an den Tiefpunkten muss eine gute Isolierung gewährleistet werden ; Kontrollieren Sie die Flüssigkeitsebene in den Rückflusstanks, um zu verhindern, dass das zurückfließende Wasser die Leitungen gefriert ;
Reply #52015-11-03
Die Steuerung der Heizleitungen ist eigentlich ein Schwerpunkt der Winterbetreuung. Es wird empfohlen, bereits während des Baus die Heizleitungen ordnungsgemäß zu organisieren, die Zuleitungen und Rückleitungen zu planen sowie eine Übersichtskarte der Heizleitungen anzufertigen. Sollten Leckagen auftreten, müssen diese umgehend beseitigt werden. Die Begleitheizleitung sollte am besten aus Edelstahl sein – so ist es für immer gelöst
Reply #62015-11-04
In jenem Jahr wurde unsere Anlage vollständig stillgelegt. Alle Flüssigkeitsleitungen – einschließlich der Leitungen für Frischwasser, Entsalzwasser, Sauerstofffreies Wasser, Heißwasser zur Wärmeübertragung sowie die Leitungen für das Zirkulationskühlmittel – wurden leer gefegt~~~ Es war ein Jahr mit großen Umstellungen. Die in Betrieb genommenen Anlagen sind relativ leicht zu handhaben~~~
Reply #72015-11-04
Muss der Lüfter bei negativem Winkel im gegenüberliegenden Winkel eingestellt werden? Wie viele Grad sind angemessen? Wie wirkt sich das im tatsächlichen Betrieb aus?
Reply #82015-11-06
Schwerpunkte: wassergefüllte Materialien, Luftkühlung, Wasserkühlung, Kreislaufwasserleitungen, Wärmetauscherleitungen, Heizungen (am besten mit detaillierten Plänen, die genau dem Vorhandenen auf der Baustelle entsprechen), stillgelegte Leitungen usw
Reply #92015-11-06
Dieser Beitrag wurde zuletzt von „Hartkämpfer-Imperator“ am 7.11.2015 um 10:00 Uhr bearbeitet. Unsere Luftkühler verwenden drehbare Axiallüfter – die Lüfterblätter sind vollständig symmetrisch. Bei Drehung des Lüfters in die eine oder andere Richtung bleibt die Luftmenge im Allgemeinen gleich (d.h., wir müssen den Winkel der Lüfterblätter nicht anpassen; der Winkel bleibt derselbe, egal in welche Richtung der Lüfter dreht sich). Der Winkel der Lüfterblätter beträgt etwa zehn Grad. Natürlich kann man diesen Winkel auch anhand der Stromstärke sowie der tatsächlichen Kühlleistung anpassen. Wenn beispielsweise ein Lüfter bei 16 A ausfällt und derzeit nur noch 11 A benötigt wird, kann man den Winkel der Lüfterblätter erhöhen, um die Luftmenge zu steigern. Im Sommer wird der Lüfter so eingestellt, dass er die Luft nach außen bläst, um die Temperatur zu senken. Im Winter wird die Drehrichtung des Motors geändert, damit die Luft nach innen gesaugt wird – dadurch wird die Kühlleistung des Luftkühlers verringert. Auf diese Weise kann auch gewährleistet werden, dass die Temperatur innerhalb des Luftkühlers über 0 Grad liegt. Doch wenn unsere Lüfter in die entgegengesetzte Richtung laufen, strömt die heiße Luft nach unten, und obwohl der Motor über ein Band angetrieben wird, befindet er sich dennoch außerhalb des Luftraums des Lüfters. Dadurch ist die Kühlung des Motors nicht ausreichend – daher sind Motoren mit hohen Temperaturen erforderlich.
Reply #102015-11-07
Die Begleitheizleitungen müssen regelmäßig überprüft werden; es dürfen keine blinden Enden in den Leitungen vorhanden sein

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.