Thread Content
Entwurf und Bauplan für das Fällbecken zur Wasserversorgung und -entsorgung in der Wasseraufbereitungsanlage. Das Fällbecken sollte idealerweise zusammen mit dem Sedimentationsbecken errichtet werden. Die Wahl des Typs der Fällungskammer sowie die Festlegung der Fällungszeit sollten anhand der Eigenschaften des Rohwassers sowie auf Grundlage von Erfahrungen aus ähnlichen Anwendungen oder durch Versuche bestimmt werden. Bei der Planung von Klärbecken mit Trennwänden müssen folgende Anforderungen erfüllt werden: 1. Die Koagulationszeit sollte in der Regel zwischen 20 und 30 Minuten liegen ; Die Strömungsgeschwindigkeit in den Gängen der Koagulationsbecken sollte von groß nach klein abnehmen. Die Strömungsgeschwindigkeit am Anfang sollte bei 0,5–0,6 m/s liegen, während sie am Ende bei 0,2–0,3 m/s sein sollte ; Der Abstand zwischen den Trennwänden sollte größer als 0,5 m sein. Bei der Planung von Mechanischen Fällbecken müssen die folgenden Anforderungen erfüllt werden: 1. Die Fällzeit sollte bei 15–20 Minuten liegen ; 2 Im Becken befindet sich ein Mixer mit 3–4 Gängen ; 3 Die Drehzahl des Rührers muss anhand der Geschwindigkeit entlang der Kante der Platte durch Berechnung bestimmt werden. Die Geschwindigkeit sollte allmählich von 0,5 m/s in der ersten Stufe auf 0,2 m/s in der letzten Stufe abnehmen ; 4 In dem Teich sollten Vorrichtungen vorhanden sein, um einen Rückfluss des Wassers zu verhindern. Bei der Planung von Klärbecken mit Faltenwänden sollten die folgenden Anforderungen erfüllt werden: 1. Die Klärzeit sollte in der Regel zwischen 12 und 20 Minuten liegen ; 2. Die Geschwindigkeit im Koagulationsprozess sollte schrittweise verringert werden. Es sollten mindestens drei Abschnitte geben. Die Durchflussgeschwindigkeit in den einzelnen Abschnitten kann wie folgt sein: Erster Abschnitt: 0,25–0,35 m/s ; Zweiter Absatz: 0,15–0,25 m/s ; Dritter Absatz: 0,10–0,15 m/s ; Der Winkel der Klammern beträgt 90° bis 120° ; 4 Der dritte Absatz sollte in gerader Schriftform verfasst werden. Bei der Planung von Klärbecken mit Gitterstrukturen sollten folgende Anforderungen erfüllt werden: 1. Das Klärbecken sollte als mehrere Kammern umfassendes Vertikalströmungsbecken konzipiert werden ; 2 Die Fällungszeit sollte in der Regel bei 12–20 Minuten liegen. Bei der Behandlung von Wasser mit niedriger Temperatur und geringer Trübung kann die Fällungszeit angemessen verlängert werden. Die Strömungsgeschwindigkeit in den Vertikalschächten sowie an den Sieben und Öffnungen sollte von Abschnitt zu Abschnitt abnehmen. Es ist ratsam, die Struktur in drei Abschnitte aufzuteilen. Die jeweiligen Strömungsgeschwindigkeiten sind wie folgt: Im vorderen und mittleren Abschnitt beträgt die durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit 0,14–0,12 m/s, im hinteren Abschnitt 0,14–0,10 m/s ; Strömungsgeschwindigkeit durch das Gitter: Im vorderen Bereich 0,30–0,25 m/s, im mittleren Bereich 0,25–0,22 m/s ; Strömungsgeschwindigkeit in den Öffnungen zwischen den Schächten: Im vorderen Bereich 0,30–0,20 m/s, im mittleren Bereich 0,20–0,15 m/s, im hinteren Bereich 0,14–0,10 m/s. Die Koagulationsbecken sollten in Form von 2 oder mehr parallel geschalteten Gruppen angeordnet werden. 5 Im Koagulationsbecken müssen Entschlammungsanlagen vorhanden sein.
Empfohlene Lektüre: Schritte der Technologie zur Aufbereitung von Bergwerkswasser. Welche chemischen Mittel werden zur Wasserbehandlung eingesetzt? Entwicklungsrichtungen und Nachteile von Fällungsmitteln für die Wasserbehandlung. Analyse der Forschung und Investitionsmöglichkeiten in der Industrie für Eisensulfat in China von 2013 bis 2017. Drei Verarbeitungsmethoden sowie Anwendungsmöglichkeiten von Polyaluminiumchlorid unter www.pacmfrs.com. Wie wählt man geeignete Fällungsmittel für Textilfabriken aus?
Ich gebe Ihnen eine Bewertung, danke für Ihre Informationen. . . . . . . . . . . . . . . .
Die Fällzeit besteht im Allgemeinen aus zwei Phasen: schnelle Mischung und langsame Mischung.
Sehr guter Beitrag, danke für den Share
Gibt es Berechnungen und Pläne für Sedimentationsbecken?