Thread Content
Könnten Sie bitte helfen, das zu lösen? Danke.
Wozu dient die Beamtenmütze? Wie soll man sich sonst entspannen? Aber normalerweise verwenden wir eine Doppelventil- und Blindplattenlösung, um Lecks zu vermeiden, die sowohl zu Kontaminationen als auch zu Verschwendung führen würden
Ergänzung: Norm für die Planung von Metallrohren in der Petrochemieindustrie SH3012-2011, 8.1.11: An den niedrigsten Punkten der Rohre für brennbare Gase, die kontinuierlich in Betrieb sind, müssen Doppelventile installiert werden. Das abfließende Fluid muss in ein geschlossenes System geleitet werden; Gasleitungen für brennbare Gase sollen nur bei Start- und Stopvorgängen entleert werden. Dazu kann eine Ventil angebracht werden, sowie ein Gewindeschloss, ein Rohrverschluss oder eine Flanschabdeckung. Wenn an den Leitungen für brennbare Flüssigkeiten und Dämpfe ein Absperrventil installiert wird, müssen an den Enden Drahtstopfen, Rohrverschlüsse oder Flanschdeckel angebracht werden.
Es ist in den Vorschriften nicht ganz klar, aber vor Ort gibt es immer Doppelventile, einschließlich für das Entleeren an der Tiefststelle.
Giftige oder brennbare Gase sind bei Undichtigkeiten in den Ventilen kaum wahrnehmbar, daher werden Dichtstopfen oder Flansche verwendet.
Unter Berücksichtigung von Druck- und Mediumsfaktoren sollten an den Entlüftungsventilen von Rohrleitungen für brennbare Flüssigkeiten und Gase feste Stopfen angebracht werden; Bei korrosiven Medien kann auch ein Rohrverschluss verwendet werden ; Für Sonderanforderungen können Blindplatten verwendet werden. In einigen Entwurfsbüros sind die Entlastungs- und Entlüftungsventile in den Bereichen mit einem Druck über 5 MPa doppelt abgeschlossen. In den Hochdruckbereichen werden zur Entlastung oder Entlüftung Flanschdeckel verwendet, während in den Niedrigdruckbereichen Gewindeschraubenstopfen eingesetzt werden.
Deine Antwort ist genau das, was ich wollte, danke.
Allein die Ventile reichen nicht aus, da eine Undichtigkeit in den Ventilen wahrscheinlich ist. Der Einsatz von Blindflanschen zur Abdichtung ist die geeignete Methode, während Dichtstopfen in der Regel für Ventile mit Gewindestücken verwendet werden. Gewindeventile sollten nicht für Chemikalien eingesetzt werden.