Magnetoelektrischer Höhenmesser, zweidrahtig, 4-20mA – Im Normalbetrieb funktioniert er einwandfrei. Nach ein oder zwei Tagen wird das Signal jedoch abnormal stark und erreicht den vollen Messbereich; dadurch wird der Modul beschädigt. Was ist der Grund dafür? Die Hersteller der Füllstandsmesser haben bereits mehrere Geräte ausgetauscht – bei allen tritt dasselbe Problem auf. Liegt das Problem an den Anschlüssen des Messgeräts oder handelt es sich um einen Mangel am Gerät selbst? Wie erkennt man Probleme mit den Anzeigekabeln? Der Multimeter zeigt an, dass die 24VDC-Stromversorgung in Ordnung ist, und auch die Kaskadentests funktionieren einwandfrei. Ich bitte um Hilfe! Ich bitte um Hilfe von hilfsbereiten Menschen, danke!
Wenn ein Problem mit der Leitung vermutet wird, kann man den Ort verlassen. Verbinden Sie einen Transmissionsmodul im Kontrollraum mit dem AI-Kanal und überprüfen Sie, ob es weiterhin beschädigt ist
Danke für die Antwort. Dieser Schaltmodul brennt nicht sofort aus – zuerst sind die Signale abnormal, danach kommt jemand vom Hersteller, um es zu überprüfen. Während dieser Überprüfung brennt es aus. Das ist schon mehrmals passiert, als wäre es verflucht. Als das Signal abnormal war, wurde es mit einer separaten Stromversorgung getestet – doch das Signal blieb weiterhin falsch. Ich weiß nicht, ob zu diesem Zeitpunkt bereits das Messgerät defekt war. Außerdem ist unklar, ob es mit dem Medium zusammenhängt – das Medium sind Wasser und Dichlorethan. Bei der Messung des Höhenunterschieds beträgt der Dichtefehler 1/1,25. Zuvor wurde vermutet, dass flüchtige Gase auf der Oberseite des Tanks die internen Schaltkreise des Messgeräts beschädigen könnten. Doch bei dem letzten Defekt des Moduls wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um das Messgerät zu schützen.
In der Regel tritt dieses Phänomen nicht auf. Die Wahrscheinlichkeit eines Defekts am Messgerät selbst ist gering. Es ist eher notwendig, zu überprüfen, ob es Kurzschlüsse in den Stromleitungen gibt – oder gegen den Erdboden
Wie wird überprüft, ob die Leitungen gegen Masse isoliert sind? Das bedeutet doch, dass nach Entfernen der beiden Leitungen kein Spannungswert gegen Masse gemessen werden darf, oder?
Überprüfen Sie sorgfältig die Isolierung und den Erdung der Leitungen. Man kann das mit einem Isolationsmessgerät (oder anderen Geräten zur Überprüfung der Isolierung und Erdung) überprüfen.
Übertrieben ausgedrückt: Die induzierte Spannung hat deinen Modul zerstört.
Der Modul ist verbrannt – es muss also einen Kurzschluss geben, oder es herrscht zu hoher Stromfluss?
Oder ist es ein Problem mit der Leistung des Instruments? Ich weiß es auch nicht, ich habe nur Zweifel!
Ich bin schon einmal auf so eine Situation gestoßen: Eine Uhr an Ort und Stelle zeigte tagsüber unregelmäßig verrückte Werte an, außerdem ist eine Uhr sogar durchgebrannt. Bei der Überprüfung war jedoch mit allen Uhren alles in Ordnung. Später, vor Ort, etwa zwanzig bis dreißig Meter vom Messgerät entfernt, gab es ein kleines Modernisierungsprojekt, bei dem eine Schweißmaschine verwendet wurde. Da der Schweißen nicht an einem einzigen Ort stattfand, hat der Schweißer vermutlich keine Lust gehabt, ständig Kabel mitzunehmen – deshalb wurde die Erdung der Schweißmaschine einfach an den Fundamenten der Rohrleitungsstruktur befestigt. Zuerst habe ich es auch nicht bemerkt; aus dieser Entfernung dürfte es wohl keinen Einfluss haben. Als ich den Messwert angeschaut habe, stellte sich heraus, dass der Wert jedes Mal anstieg, sobald die Schweißpistole in Betrieb genommen wurde. Ich habe den Schweißer gebeten, es auszuprobieren – tatsächlich wurde dadurch der Zeiger des Messgeräts beeinflusst. Der Schweißer sollte daher die Erdung des Schweißgeräts an eine andere Stelle verschieben. Nachdem das geschehen war, zeigte das Messgerät keine Störungen mehr an. Bis jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, was genau passiert ist. Wahrscheinlich gibt es unter der Erde etwas, das die Fundamente der Konstruktion mit den Auflagerstrukturen verbindet. Persönliche Meinung, nur zur Information.
Das angeschlossene DCS-System~~~
Ich sage nichts, setze mich einfach leise auf einen kleinen Hocker und lerne ernsthaft*.
Die Störfestigkeit des Moduls ist schlecht. Außerdem empfehle ich Ihnen, die Leitungen zu überprüfen. Darf ich außerdem fragen, von welchem Hersteller das Modul stammt? Dieser Hersteller bietet auch 4-20mA an – www.xzaks.com
Die Stromversorgung des DCS-Systems ist instabil, möglicherweise gibt es ein Problem mit der angezeigten Leistung.
Danke für eure Antworten. Ich habe wieder ein anderes Tabellenformat ausprobiert – das aktuelle funktioniert bisher ganz gut... Der Grund dafür ist immer noch nicht ganz klar
Wir beschäftigen uns auch mit magnetostrictiver Effekt-Technologie und können Proben zur Verfügung stellen – der Betreiber kann sie gerne kostenlos ausprobieren
Am Monitor sind nur zwei Kabel. Kann mir bitte jemand erklären, wie das funktioniert und wie man die Verbindungen herstellt? Danke
Ob die Systemerdung ordnungsgemäß ist, kann ebenfalls dazu führen, dass die Schaltplatten durch induzierte Spannungen beschädigt werden. Es wird empfohlen, einen Sicherheitsabschalter in der Schaltung einzubauen.