Teilnahmebelohnung: 2 Reichtum. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtum. Welche der folgenden Angaben bezüglich der hydraulischen Berechnungsmethoden für Heizsysteme in Innenräumen ist richtig? ( ) (A) Bei der hydraulischen Berechnung eines Doppelrohrsystems für warmes Wasser im mechanischen Kreislauf kann der durch die Abkühlung des Warmwassers in den Heizkörpern und Rohren entstehende Druck aufgrund der Schwerkraft vernachlässigt werden. (B) Bei der hydraulischen Berechnung von Warmwasserheizsystemen wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet. (C) Bei der hydraulischen Berechnung von Niederdruck-Dampfsystemen wird ebenfalls in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet. (D) Bei der hydraulischen Berechnung von Hochdruck-Dampfsystemen wird in der Regel die Methode des Reibungsverlusts pro Einheitslänge verwendet. 【Produktion und Management】Wir suchen aktive Nutzer sowie Technik-Experten, die sich uns anschließen möchten
Reply #22015-10-26
Welche der folgenden Angaben bezüglich der hydraulischen Berechnungsmethoden für Heizsysteme in Innenräumen ist richtig? (c) (A) Bei der hydraulischen Berechnung von Systemen mit zwei Rohrleitungen für warmes Wasser im mechanischen Kreislauf kann der durch die Abkühlung des Warmwassers in den Heizkörpern und Rohrleitungen entstehende Druck aufgrund der Schwerkraft vernachlässigt werden. (B) Bei der hydraulischen Berechnung von Warmwasserheizsystemen wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet. (C) Bei der hydraulischen Berechnung von Niederdruckdampfsystemen wird ebenfalls in der Regel die Methode der äquivalenten Längen angewandt. (D) Bei der hydraulischen Berechnung von Hochdruckdampfsystemen wird in der Regel die Methode der Reibungsverluste pro Einheit Länge verwendet
Reply #32015-10-26
(C) Bei der hydraulischen Berechnung von Niedertemperaturschornsteinen wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet
Reply #42015-10-26
B--------------------------------------
Reply #52015-10-26
Welche der folgenden Angaben bezüglich der hydraulischen Berechnungsmethoden für Heizsysteme in Innenräumen ist richtig? (B) (A). Bei der hydraulischen Berechnung von Systemen mit zwei Rohren für warmes Wasser im mechanischen Kreislauf kann der durch die Abkühlung des Warmwassers in den Heizkörpern und Rohren entstehende Druck aufgrund der Schwerkraft vernachlässigt werden (B). Bei der hydraulischen Berechnung von Warmwasserheizsystemen wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet (C). Bei der hydraulischen Berechnung von Niedrigdruck-Dampfsystemen wird ebenfalls in der Regel die Methode der äquivalenten Längen angewandt (D). Bei der hydraulischen Berechnung von Hochdruck-Dampfsystemen wird hingegen in der Regel die Methode der Reibungsverluste pro Einheitslänge verwendet
Reply #62015-10-26
Welche der folgenden Angaben bezüglich der hydraulischen Berechnungsmethoden für Heizsysteme in Innenräumen ist richtig? ((B)) Bei der hydraulischen Berechnung von Heizsystemen mit Warmwasser wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet
Reply #72015-10-26
Nun, auch zu dieser Frage weiß ich es nicht., B., Hoffentlich tippe ich richtig
Reply #82015-10-26
Welche der folgenden Angaben bezüglich der hydraulischen Berechnungsmethoden für Heizsysteme in Innenräumen ist richtig? (B)
Reply #92015-10-26
Welche der folgenden Angaben bezüglich der hydraulischen Berechnungsmethoden für Heizsysteme in Innenräumen ist richtig? (B)
Reply #102015-10-26
Bei der hydraulischen Berechnung von Heizsystemen mit Warmwasser wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet
Reply #112015-10-26
Welche der folgenden Angaben bezüglich der hydraulischen Berechnungsmethoden für Heizsysteme in Innenräumen ist richtig? (C) (A) Bei der hydraulischen Berechnung von Systemen mit zwei Rohren für warmes Wasser kann der durch die Abkühlung des Warmwassers in den Heizkörpern und Rohren entstehende Druck aufgrund der Schwerkraft vernachlässigt werden (B). Bei der hydraulischen Berechnung von Warmwasserheizsystemen wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet (C). Bei der hydraulischen Berechnung von Niederdruckdampfsystemen wird ebenfalls in der Regel die Methode der äquivalenten Längen angewandt (D). Bei der hydraulischen Berechnung von Hochdruckdampfsystemen wird hingegen in der Regel die Methode der Reibungsverluste pro Einheit Länge verwendet
Reply #122015-10-26
(B) Bei der hydraulischen Berechnung von Heizsystemen mit Warmwasser wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet
Reply #132015-10-26
Die Antwort ist B.......................................
Reply #142015-10-26
Welche der folgenden Angaben bezüglich der hydraulischen Berechnungsmethoden für Heizsysteme in Innenräumen ist richtig? (B)
Reply #152015-10-26
(B) Bei der hydraulischen Berechnung von Heizsystemen mit Warmwasser wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet
Reply #162015-10-26
Welche der folgenden Angaben bezüglich der hydraulischen Berechnungsmethoden für Heizsysteme in Innenräumen ist richtig? (B) (A). Bei der hydraulischen Berechnung von Systemen mit zwei Rohren für warmes Wasser im mechanischen Kreislauf kann der durch die Abkühlung des Warmwassers in den Heizkörpern und Rohren entstehende Druck aufgrund der Schwerkraft vernachlässigt werden (B). Bei der hydraulischen Berechnung von Warmwasserheizsystemen wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet (C). Bei der hydraulischen Berechnung von Niedrigdruck-Dampfsystemen wird ebenfalls in der Regel die Methode der äquivalenten Längen angewandt (D). Bei der hydraulischen Berechnung von Hochdruck-Dampfsystemen wird hingegen in der Regel die Methode der Reibungsverluste pro Einheitslänge verwendet
Reply #172015-10-26
Welche der folgenden Angaben bezüglich der hydraulischen Berechnungsmethoden für Heizsysteme in Innenräumen ist richtig? (b) Bei der hydraulischen Berechnung von Heizsystemen mit Warmwasser wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet
Reply #182015-10-26
Welche der folgenden Angaben bezüglich der hydraulischen Berechnungsmethoden für Heizsysteme in Innenräumen ist richtig? (C) (A) Bei der hydraulischen Berechnung von Systemen mit zwei Rohren für warmes Wasser kann der durch die Abkühlung des Warmwassers in den Heizkörpern und Rohren entstehende Druck aufgrund der Schwerkraft vernachlässigt werden (B). Bei der hydraulischen Berechnung von Warmwasserheizsystemen wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet (C). Bei der hydraulischen Berechnung von Niederdruckdampfsystemen wird ebenfalls in der Regel die Methode der äquivalenten Längen angewandt (D). Bei der hydraulischen Berechnung von Hochdruckdampfsystemen wird hingegen in der Regel die Methode der Reibungsverluste pro Einheit Länge verwendet
Reply #192015-10-26
(C) Bei der hydraulischen Berechnung von Niedertemperaturschornsteinen wird in der Regel die Methode der äquivalenten Längen verwendet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.