Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 328104062 am 26.10.2015 um 23:41 geändert. Wie der Titel schon sagt: Meiner Erinnerung nach (der Ventilpositionierer wurde vor drei bis vier Jahren demontiert, daher habe ich nur vage Erinnerungen): Ein Ventilpositionierer kann als ein Rückkopplungssystem angesehen werden. Er besteht aus einer Düse, einem Rückkopplungsstab, einer Abdeckplatte, einer Kamme sowie Schrauben zur Einstellung der Auslenkweite und des Nullpunkts usw. (Mechanische Positionierer: z.B. von Shanghai Valve Special, Ningxia Wuzhong, Fisher). Bei intelligenten Positionierern verstehe ich nach dem Öffnen des Geräts nichts – bitte entschuldigen Sie. 1. Welche Funktion hat der Rückkopplungshebel? Wird der Luftdruck der Düse durch eine Feder ausgeglichen? Geben Sie bitte eine detaillierte Erklärung. 2. Was sind die Folgen, wenn beim Gasdruckregler des Heizofens (einziger Kreislauf, Rückwirkung) der Positionierer eine Vorwirkung hat, der Aktuator ebenfalls eine Vorwirkung hat und der Ventilkörper ebenfalls eine Vorwirkung hat – und bei einem FC-Ventil der Ventilstab des Positionierers abbricht? 3. Was umfasst die tägliche Wartung von Ventilen, und wie verhindert man das Abrutschen des Rücklaufstabs? Selbststeuernde Messgeräte
Welche Folgen entstehen, wenn der Stab des Positionierventils abbricht? Der Regelventil wird in die Endposition fahren.
Der Ventilpositionierer und das Regulierventil bilden einen Schließkreis mit Rückkopplung. Der Rückkopplungshebel ist dabei die Rückkopplungseinheit des Steuerkreises. Wenn der Rückkopplungshebel ausfällt, wird es zu einem offenen System – in diesem Fall erreicht die Ausgabe des Positionierers ihren maximalen Wert.
Stimme dem Obigen zu: Der Positionierer wirkt als negative Rückkopplung. Wenn die Ventile vertikal montiert sind, fällt der Rückkopplungshebel in Richtung Schließen – dadurch bewegen sich die Ventile in Richtung Öffnen.
Der Rückkopplungsstab, der den Positionierer mit dem Regelventil verbindet, ist abgefallen; dadurch hat der Positionierer keine Rückkopplung mehr und fungiert als pneumatischer Verstärker mit hoher Verstärkung. Wenn der Positionierer eine direkte Wirkung hat, d.h. bei zunehmendem Signal nimmt auch die Ausgabe zu, dann löst sich der Ventilstab und die Ausgabe erreicht ihren maximalen Wert. Bei einer inversen Wirkung hingegen sinkt die Ausgabe auf Null.
Für den Gasdruckregler des Heizofens ist kein Positionierstab vorgesehen.
1. Die Funktion der Rückkopplungsstange besteht darin, eine negative Rückkopplung zu gewährleisten, wobei dies über ein Koppelmechanismus erreicht wird; 2. Wenn der Stab des Positioniersventils abbricht, entsteht eine positive Rückkopplung. Wenn die Eingangsgröße des Positioniersystems zunimmt, steigt auch die Ausgangsgröße – aufgrund der positiven Rückkopplung erreicht die Ausgangsgröße schließlich ihren maximalen Wert. Umgekehrt sinkt die Ausgangsgröße, wenn die Eingangsgröße zunimmt, bis sie letztendlich null wird. 3. Die tägliche Wartung von Ventilen beinhaltet vor allem die Überprüfung, ob der Ventilstab fest sitzt, ob alle beweglichen Teile reibungslos funktionieren, ob die Verbindungsstellen fest sind und ob es zu Leckagen kommt...
So besonders – was ist daran besonderes?