Analyse von Drucklecks bei der Wasseraustauschplatte unter hohem Druck
Thread Content
Kürzlich wurde an einem DN300-Plattenwärmetauscher mit 5 Strängen der Druck auf 30 bar getestet, wobei der Druck allein auf das Gerät ausgeübt wurde; dieses Gerät besteht aus etwa mehr als 500 Platten. Aber nach vier Versuchen ist es immer noch nicht gelungen – die genauen Umstände sind wie folgt:1. Bei dem Testdruck tropfte Wasser an einer Stelle. Beim Öffnen des Geräts stellte sich heraus, dass der Kleber unter dem Dichtband etwas zu dick war.
2. Nach dem Austausch des Dichtbands wurde der Druck auf 20 erhöht – plötzlich sprang ein Dichtband aus seiner Position heraus und es kam zu einem starken Wasserverlust.
3. Das Dichtband schien in Ordnung zu sein; es wurde wieder eingebaut und zusätzlich 10 mm fester angezogen. Bei einem Druck von 30 gab es keinen Wasserverlust mehr. Nach zwei Minuten hielt der Druck jedoch nicht an – wieder sprang ein Dichtband aus seiner Position heraus.
4. Auch das Dichtband schien in Ordnung zu sein. Die Position der Platten wurde geändert und das Dichtband erneut ausgetauscht. Bei einem Druck von 28 sprang wieder ein Dichtband aus seiner Position heraus. Das Gerät wurde überprüft – mit den Platten und Dichtbändern schien alles in Ordnung zu sein. Die festen und beweglichen Teile hatten eine Dicke von 110 mm und zeigten keine Verformungen.
Welche Probleme könnten dazu führen, dass plötzlich so viel Wasser austritt? Außerdem: Bei der Berechnung der Stärke reichte die Stärke des verwendeten Schraubens nicht aus. Weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängt? Bitte um Rat! Warum schießt der Gummistreifen plötzlich heraus?