Thread Content
Bei der Einfuhr eines bestimmten Geräts war ursprünglich ein Wurzelventil vorhanden. Später wurde die Anforderung gestellt, ein Steuerungssystem einzubauen – deshalb wurden zusätzliche Regelventile hinzugefügt, darunter zwei Ventile vorne und hinten sowie ein Bypass-Stopfen. Die Ingenieure entfernten das ursprüngliche Wurzelventil. Ist das möglich?
Das ist eine eher seltene Situation. Es wird empfohlen, die Eingangs- und Ausgangsventile der Anlage beizubehalten.
Nein, ein Punkt wird zu zwei Punkten – die Funktionen sind unterschiedlich. Bei einem Notfall wird das Schließen eines Ventils zum Schließen von zwei Ventilen. Einfache Probleme wurden verkompliziert.
Der Ingenieur hat die ursprüngliche Wurzelschleuse entfernt – das ist nicht machbar
Können Sie etwas detaillierter erklären? Die beiden Betriebszustände beim normalen Einsatz des Regelventils im Vergleich zum Einzelgebrauch des Umleitungswegs?
Es ist am besten, ihn beizubehalten. Auch bei selbstregelnden Ventilen gibt es eine Vor- und Rückstellung – unter normalen Bedingungen sollte das kein Problem sein. Sollte es jedoch zu einem Inneren Leck kommen oder in Notfällen, kann man einfach die Hauptventile schließen
Wenn die Entfernung der Rohrleitungen, durch die das Gerät in den Regelventilblock eingeführt wird, sehr kurz ist, beeinträchtigen diese Rohrleitungen nicht die Wartung des Geräts. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit von Störungen während des normalen Betriebs sehr gering. Die Abschaltventile sowie die Umleitventile vor und hinter dem Regelventilblock können fest verschlossen werden, sodass es zu keiner Leckage kommt – was wiederum die Wartung des Geräts nicht beeinträchtigt. Zudem können diese Ventile auch weggelassen werden.
Es ist am besten, ihn beizubehalten. Auch wenn es hinter dem Regulierventil ein Ventil gibt, gehört dieses Ventil eigentlich zum Regulierventil und hat keine Eigenschaften eines Wurzelventils.
Wird die Regulierventilgruppe anstelle des Wurzelschalters an Ort und Stelle eingebaut? Wenn dem so ist, macht es nichts aus, die Wurzelpumpe wegzulassen – ein weiterer Ventil bedeutet schließlich einen weiteren Leckpunkt.
Betrachten wir die Sache aus einer anderen Perspektive: Ohne Selbstregelung, ohne Regulierungsventile sowie Vor- und Rückstellventile – wird dann das Wurzelnventil keinen Leckagen aufweisen? Nein, das wird es trotzdem. Ob man ihn benötigt oder nicht, ist eigentlich kein großes Problem. Aus Gründen der Ästhetik und des Kosteneinsparns wird empfohlen, den Wurzeldruckventil als Steuerungs- bzw. Absperrventil zu verwenden.
Die Prozessingenieure sind der Ansicht, dass die Regelventilgruppen in der Umgebung der Anlage platziert werden sollten, und auch bei der Verrohrung wird diesem Vorschlag Folge geleistet. Bei verschiedenen Projekten sind einige Eigentümer der Ansicht, dass dies sehr gut ist: Bei der Verwendung eines Umgehungsventils kann man gleichzeitig die Anzeigen auf den Geräten beobachten und die Bedienung vornehmen. Aber wenn es viele Geräte derselben Art gibt, sind einige Eigentümer der Ansicht, dass das nicht gut ist. Sie schlagen vor, die Regulierventile zentral zu platzieren und sie gemeinsam zu bedienen, wodurch sie im Vergleich zur vorherigen Lösung weiter von den Geräten entfernt sind.
Ihr Prozessingenieure haben recht – es ist durchaus sinnvoll, die Regelventile neben der Anlage zu platzieren. Zwar wird dadurch die Aufstellung vor Ort etwas unübersichtlich, aber in dieser Unordnung gibt es trotzdem Ordnung. Wenn man alle Regulierventile zusammenlegt, ist das ehrlich gesagt optisch ansprechend. Doch wenn viele Ventile beieinander sind, kann es bei Wartungsarbeiten oder beim Wechseln der Handventile zu Fehlbedienungen kommen – das stellt eine große Herausforderung für die spätere Verwaltung dar.
Der Platz vor Ort ist eng, um jedes Gerät herum befinden sich Leitungen und Ventile, was die Bedienung und Wartung erschwert.
Man sollte sie nur dann abschalten, wenn es unbedingt notwendig ist. Dadurch wird die Verbindung vor und hinter dem Ventil nicht beeinträchtigt. Wenn jedoch die gesamte Leitung abgeschnitten werden muss, kann so ein Leck im Umleitungsweg verhindert werden~~
Es wird empfohlen, es beizubehalten; natürlich gibt es Alternativen, die in Betracht gezogen werden können
Wenn die Ventilgruppe in der Nähe des Wurzelventils liegt, kann sie weggelassen werden; ansonsten ist es am besten, sie beizubehalten.
Die Hauptventile der Anlage dienen in der Regel aus Sicherheitsgründen dazu, im Falle eines Brandes, eines Lecks oder anderer Unfälle sicherzustellen, dass die Automatikventile durch Ausfall der Stromversorgung, des Gaszufuhrs oder aufgrund von Schäden nicht mehr funktionieren. In solchen Fällen ist das manuelle Schließen der Hauptventile der Anlage die wichtigste Maßnahme.