Druckregelung des Dampfkessels in Industriekesseln

2015-10-28View Original

Thread Content

Diskussionskontext: Ein WNS4-1,0-M-Kessel mit Biomassebrenner, der gesättigten Dampf bei einem Zieldruck von 0,96 MPa erzeugt. Der Druckschalter schaltet bei einem Druck von 0,98 MPa ein, während der Sicherheitsventil bei einem Druck von 1,04 MPa öffnet. Verwirrungspunkt: Da der Betriebsdruck des Kessels nur 0,02 MPa von dem Schwellenwert des Druckschalters entfernt ist, wird dieser bei einer Verringerung der Last leicht ausgelöst und gibt einen Alarm ab. Diskussion: Bitte teilen Sie Ihre Meinungen zu dieser Situation mit – wie kann eine automatische Steuerung zur Reduzierung der Last gewährleistet werden, damit der Druckschalter nicht auslöst?
Reply #22015-10-28
Zusatz: Der Betriebsdruck liegt nur 0,02 MPa unter dem oberen Limit von 0,98 MPa, wodurch der zulässige Schwankungsbereich sehr eng ist.
Reply #32015-10-30
Es gibt keine andere Möglichkeit – man muss den Dampfdruck senken, denn der Nenndruck des Kessels wurde zu niedrig gewählt. Man sollte mindestens 1,25 Mpa wählen.
Reply #42015-11-09
Was Sie sagen, stimmt tatsächlich – es ist notwendig, einen Kessel mit 1,25 MPa auszuwählen. Das Problem ist, dass es jetzt bereits Öfen mit 1,0 MPa gibt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.