Thread Content
Wasserstoffperoxid-Tank, 1 Stück: φ2,76×3,68 m, VN=20 m bei Raumtemperatur 27. 5 % Salz, Säuren und Laugenbehälter befinden sich in derselben Lagerzone. Wird Wasserstoffperoxid zur Errichtung eines Deichs oder einer Brandmauer verwendet? Muss das Volumen des Deichs dem gesamten effektiven Volumen der Behälter – also 20 m³ – entsprechen?
Ich möchte noch fragen: Wie groß sollte der Abstand zwischen dem Lagerbehälter für Wasserstoffperoxid und den Lagerbehältern für Salzsäure oder Flüssiglaugen sein? Wie groß sollte der Abstand zwischen dem Salzsäurebehälter und den Behältern mit Salzsäure oder Flüssigalkali sein?
@ylb913 @Übel ist vollbracht @WeiserVerstand @jacques0920
Man sollte Deiche gegen Brände bauen! Ist es jetzt nicht so, dass man eine einzelne Kiste bzw. einen einzelnen Damm verlangt?
Die Laugenbehälter sowie die Säurebehälter, die ich gesehen habe, verfügen weder über Deichanlagen noch über andere Schutzmaßnahmen gegen Überschwemmungen. Stattdessen gibt es um sie herum Absperrwände, die nur 20 cm über dem Boden liegen. Das Wichtigste ist, dass in diesen Absperrwänden ein Entwässerungssystem vorhanden sein muss. Mit Wasserstoffperoxid sollte es genauso sein.
Wasserstoffperoxid ist ein starker Oxidationsmittel und gehört zur Brandgefahrklasse A. Gemäß den Bauvorschriften müssen daher Brandbremswände errichtet werden.
In unserer Fabrik sind die Lagerbehälter für Wasserstoffperoxid mit Dämmwänden ausgestattet
Wir bauen Feuerschutzdämme; die genaue Entfernung wurde nicht gemessen. Es muss doch Standards geben, und die Bauarbeiter wissen das sicher. Ich hoffe, ich kann dir helfen
Ein Lagerbehälter für Wasserstoffperoxid wurde als Oxidationsmittel zur Unterstützung der Verbrennung eingestuft und in die Feuergefahrklasse A eingeteilt. Für Tanks der Klasse A müssen Brandwälle errichtet werden; der Abstand wird gemäß den Abschnitten 4.1–4.2 der Bauvorschriften bestimmt
Held, wenn der Anteil der Geräte mit der höchsten Brandgefahr weniger als 5 % beträgt und im Falle eines Unfalls die Gefahr nicht auf andere Bereiche übergehen kann oder durch Brandschutzmaßnahmen eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden kann, kann man sie wie Geräte mit einer niedrigeren Brandgefahr einstufen. Müssen auch die Wasserstoffperoxid-Tanks mit Feuerdämmen ausgestattet werden? Kann man eine Schutzwand bauen?
Du meinst damit wohl den Fabrikgebäude oder die brandschutztechnischen Abtrennungen im Fabrikgebäude – nicht die Lagerbehälter
Die Brandgefahr in dem Tanklager wird anhand des gefährlichsten Tanks bestimmt
Mein Herr, in welcher Norm oder in welchem Paragraphen ist das festgelegt? Danke!
Sowohl die Experten als auch mein Vorgesetzter sagen das. Es sollte in den Vorschriften für den Bauwesen- und Petrochemiebereich sein, schauen Sie mal nach
Tatsächlich werden hauptsächlich Dämme errichtet; die Korrosionsschutz- und Entwässerungssysteme müssen gut funktionieren
Wenn Wasserstoffperoxid ausläuft, sollte es mit Wasser verdünnt werden – dann kann es sich selbst zersetzen. Es handelt sich dabei schließlich nicht um ein brennbares Material. Sauerstoff abzutrennen, kein Problem – auch in der Luft ist Sauerstoff vorhanden, und der ist ebenfalls zur Verbrennung notwendig.
Für Schutzdämme: Einzelne Behälter ergeben jeweils einen eigenen Damm; der Abstand zwischen den Dämmen beträgt die Hälfte der Gesamthöhe des Behälters. Erfüllung der Anforderungen an das Gesamtvolumen