Thread Content
Ich möchte Sie um Rat fragen: Bei der Einstellung des Ventilpositioniers – wenn beispielsweise die Öffnungsgrad des Ventils zu niedrig ist, bei 25 % bereits eine Öffnung von 0 erreicht wird – ändert sich der Nullpunkt, nachdem zunächst der Öffnungsgrad eingestellt wurde und anschließend die Strecke des Ventils justiert wurde, im Vergleich zum Nullpunkt nach der ersten Einstellung? Muss der Nullpunkt dann neu eingestellt werden? Falls sich der Nullpunkt tatsächlich ändert, entspricht der Wert dieser Änderung dann der Änderung der Strecke des Ventils? Wenn beispielsweise die Strecke des Ventils im Vergleich zum ursprünglichen Zustand um etwa 20 % zunimmt, steigt dann auch der Nullpunkt entsprechend um 20 %?
Wenn es sich um einen mechanischen Positionierer handelt, ist eine wiederholte Einstellung zu 100 % notwendig. Eilen Sie nicht damit, den Nullpunkt und das maximale Wertebereich zu setzen. Nutzen Sie stattdessen 10 % und 90 % des Wertebereichs als Nullpunkt und maximales Wertebereich. Falls der Nullpunkt oder das maximale Wertebereich nicht an der richtigen Stelle liegen, justieren Sie sie etwas – nach Erfahrung sollte die Anpassung etwa die Hälfte der Abweichung betragen (anpassen Sie entsprechend den tatsächlichen Bedingungen). Sobald sowohl 10 % als auch 90 % korrekt sind, wird noch einmal die eigentliche Nullpunkt- und Vollstreckungswert überprüft – in der Regel liegt dann kein großer Unterschied vor. Stellen Sie die Stellung ein – schauen Sie nicht direkt auf die Seite, an der die Ventilklappe geschlossen ist. Es reicht aus, wenn man auf die Position von 3 % oder 97 schaut. In der Anfangsphase, in der das Ventil gerade geöffnet wird, ist die Linearität sehr schlecht; es gibt außerdem eine Totzone. Deshalb genügt es, am Ende noch einmal zu überprüfen, ob das Ventil tatsächlich geschlossen ist. Es ist nicht notwendig, sich darüber Gedanken zu machen, welches Signal bei vollständiger Schließung angezeigt wird. Jedenfalls kann man mit einem Signal von 3 % mit der Aktion beginnen; wenn das Signal unter 3 % liegt, kann man sie einfach ausschalten.
Die Einstellung des Nullpunkts hat nur geringen Einfluss auf den Messbereich. Auch die Einstellung des Messbereichs hat nur einen geringen Einfluss auf den Nullpunkt – doch es gibt trotzdem einen Einfluss. Deshalb muss man die Einstellungen ein- oder zweimal wiederholen.
Das bedeutet also, wenn der Messbereich um 20 % erhöht wird, dann steigt auch die Nullpunktlage etwas an – beispielsweise um 5 %. Ist das richtig?
Das ist es, was ich meine............