Zu Hause gibt es nur Phasen- und Neutralleitungen, kein Erde-Kabel – es handelt sich dabei um ein Landhaus. Aus verschiedenen Gründen ist jetzt ein Erde-Kabel wie in einer Fabrik notwendig. Wie kann man dieses Kabel erstellen?
Einen Erdungspunkt neben dem Haus anbringen
Wenn die Anforderungen nicht hoch sind, kann man es einfach selbst aus Winkelstahl herstellen; manchmal ist es notwendig, etwas Salz in den Boden zu mischen.
Nachdem es eingebettet wurde, wie kann man überprüfen, ob die Arbeit ordnungsgemäß durchgeführt wurde? Mit welchen Geräten und nach welchen Vorschriften wird die Überprüfung durchgeführt?
Welchen Wert sollte der Erdschlusswiderstand haben?
Manche haben mir gesagt 100 Ohm, andere 5 Ohm
Der Erdfestwiderstand wird in der Regel nach den Anforderungen an die Erdung von Elektrogeräten bestimmt. In der Regel wird 4 Ohm gefordert, bei höheren Anforderungen 1 Ohm und bei niedrigeren Anforderungen 15 Ohm. Die Messung des Erdfestwiderstands erfolgt mit einem speziellen Messgerät für den Erdfestwiderstand. Es gibt alte Modelle, die man per Hand bedienen muss – ähnlich wie ein Winkelmesser. Neuere Modelle sind digital. Der Erdwiderstandsmessgerät verfügt über drei Erdpole, die jeweils mit den drei Anschlusspolen des Messgeräts verbunden sind.
Nachdem die Erdung vorgenommen wurde, sollte man mit einem Widerstandsmesser den Widerstandswert überprüfen. In der Regel soll der Widerstand der Erdung bei elektrischen Geräten unter 10 Ohm liegen; bei Geräten mit automatischer Steuerung reicht ein Wert von unter 4 Ohm aus.
Man kann sich die „SHT_3081-2003_Vorschriften für die Erdung von Messgeräten in der Petrochemieindustrie“ ansehen und etwas daran ändern.
Man misst den Widerstand des Erdungsstabs mit einem Erdwiderstandsmesser – das kostet etwa ein paar hundert Yuan und ist auf Taobao erhältlich. 1. Der Widerstand des unabhängigen Schutzanschlusses gegen Blitze sollte kleiner oder gleich 10 Ohm sein ; 2. Der Widerstand des unabhängigen Schutzleiters muss kleiner oder gleich 4 Ohm sein ; 3. Der Widerstand des isolierten Erdungsanschlusses für den Kommunikationsverkehr sollte 4 Ohm nicht überschreiten ; 4. Der Widerstand des unabhängigen Gleichstrom-Grundanschlusses sollte kleiner oder gleich 4 Ohm sein ; 5. Der Widerstand des Antistatik-Entladungssystems sollte in der Regel kleiner oder gleich 100 Ohm sein ; 6. Der gemeinsame Erdungskörper (kombinierte Erdung) sollte eine Erdwiderstandswert von nicht mehr als 1 Ohm aufweisen. In der Fabrik wurde vor einiger Zeit einmal alles überprüft – der Erdungszustand aller Tanks sowie der Gebäude in der gesamten Fabrik. Erdfestigkeitswiderstand: Wenn man einen Stahlrohr einbetont, kann der Widerstand hoch sein. Falls möglich, sollte man mehrere solcher Stahlrohre einbetonen und ihre oberen Enden miteinander verbinden – ähnlich wie bei einer Parallelschaltung von Widerständen. Dadurch wird der Gesamtwiderstand verringert. Die Anzahl der eingebrachten Stahlrohre hängt von den Anforderungen ab. Die Erdelektroden, die von der allgemeinen Gebäudebasis ausgehen, erfüllen in der Regel die Anforderungen.