Probleme bei der Montage von Ausgleichsseilen für stationäre Anlagen

2015-10-30View Original

Thread Content

Hilft mir bitte jemand – ich habe hier einige vertikale Kompressorgasbehälter mit einer Standfußbasis; Einige weitere horizontale Speichertanks. Die Konstruktionen werden alle mit den im Fundament eingebauten Elementen verschweißt. Ich möchte fragen: In einem solchen Fall, bei dem es keine Bodenbolzen gibt – muss man dann unbedingt Flachdämpfer und Schrägdämpfer zusammen verwenden, oder reichen allein Flachdämpfer aus, sofern die horizontalen und vertikalen Anforderungen erfüllt sind?
Reply #22015-10-30
Ohne Bodenbolzen kann man auch Flachdämpfer verwenden. Für die Montage ist es jedoch einfacher, Schrägdämpfer zum Ausrichten zu nutzen. Flachdämpfer werden in der Regel bei Pumpen verwendet
Reply #32015-10-30
Bei einem unserer kürzlichen Bauprojekte gab es beim Einbau der Ausrüstung ein Problem mit der Position der Bodenbolzen. Nach dem Aufstellen der Ausrüstung war diese etwas verdreht – bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass die Position der Eingänge und Ausgänge etwas verschoben war. Das ist schon etwas seltsam – es geschah nach dem ersten Modellieren und dem Einsetzen der Fundamentbolzen. Irgendjemand stellte damals Fragen dazu. Später wurde die Konstruktion anhand der tatsächlichen Maße der eingetroffenen Geräte angepasst. Wenn man sich das Gerät selbst ansieht, sind die Bohrlöcher für die Schrauben an den Eingangs- und Ausgangsflanschen nicht ausgerichtet (die beiden oberen Bohrlöcher sind nicht horizontal). Diese Herstellungsqualität ist wirklich beschämend. Schließlich musste man, um die Rohre anzubringen, den Boden unter den drei Beinen durchtrennen. Nachdem alle Richtungen vertikal ausgerichtet worden waren, wurden die Beine wieder zusammengefügt. Das war nur ein Seitenhieb – jetzt zum Wesentlichen: Bei Schrägstählen kann die Höhe durch unterschiedliche Einfügedichten angepasst werden, das ist bei Geradestählen undenkbar. Ähnlich wie bei der Ausrichtung von Pumpen gibt es auch hier unter der Basis Schrägstäbe. Bei der Ausrichtung des Motors werden dann Stücke aus Eisen oder Kupfer mit einer Dicke von einigen Millimetern verwendet. Dabei geht es nicht mehr um Schräg- oder Flachstäbe, sondern einfach um solche Eisen- oder Kupferstücke.
Reply #42015-11-02
Die Funktion von Ausgleichseisen besteht erstens darin, Lasten weiterzuleiten, und zweitens darin, die Ausrichtung zu gewährleisten. Ich denke, bei Geräten mit geringen Anforderungen kann man auf Ausgleichseisen verzichten, sofern es Vorrichtungen zum Einfügen gibt und die Genauigkeit ausreicht, um eine horizontale Ausrichtung zu gewährleisten
Reply #52016-07-14
Diesen Beitrag hat zuletzt Jinbei Zhisou am 14.07.2016 um 09:12 bearbeitet. Kann die Grundlage eines horizontalen Lagertanks durch Holzplatten anstelle von Eisenplatten ersetzt werden? Da dieses Phänomen aufgetreten ist, gibt es dazu geltende Vorschriften? Danke!
Reply #62016-07-16
Man kann auf keinen Fall Holzbretter als Unterlage verwenden – sonst geht das nach einer Weile kaputt
Reply #72016-07-16
In der Regel wird eine Kombination aus flachen und schrägen Eisen verwendet, wobei die flachen Eisen oben und unten liegen und die schrägen Eisen in der Mitte. Flache Schrauben gewährleisten die Kontaktfläche zwischen Boden der Anlage, Grundoberfläche und Unterlegplatten, während Schrägschrauben zur Höhenanpassung dienen. Es gibt dennoch Unterschiede bei der Montage von Ausgleichshebeln für bewegliche und unbewegliche Anlagen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.