Fehlererscheinungen des Dunham Bush-Kühlsystems

2015-11-02View Original

Thread Content

Kühlung per Luftkühlung – Doppelkopf-Kühlmaschine mit vollständiger Abgeschlossenheit. Die eingestellte Ausgangstemperatur beträgt 7 Grad Celsius, in Wirklichkeit sind es jedoch 14 Grad. Der Flüssigkeitsspiegel im Verdampfer ist nicht sichtbar. Der Druck bei niedrigem Druck liegt bei 560 kPa, beim hohen Druck bei über 1200 kPa. Im Auslassrohr des Economizers sind viele Blasen zu sehen. Im Rückführrohr an der Oberseite befindet sich mehr als die Hälfte Flüssigkeit – oder ist es Öl? )。 Hilfe, was sind die Ursachen für das Kühlsystemproblem?
Reply #22015-11-05
Ist das Problem gelöst? Es wird empfohlen, die Düse anzupassen und 2 Fässer Kühlmittel hinzuzufügen.
Reply #32015-11-12
Ist das Kühlmittel R22? Der Druck bei niedrigem Druck beträgt 5,6 kg – das ist noch in Ordnung. Wie hoch ist die Belastungsrate? Gibt es ein elektronisches Expansionsventil? Wenn ja, wie groß ist dessen Öffnungsgrad? Wie hoch ist die Abgastemperatur? Bei etwa 100 Grad fehlt Fluor; bei unter 50 Grad ist die Überhitzung des Abgases zu gering. Ist der Apparat voll belastet?
Reply #42016-03-10
Wie lange hat es gedauert und wie gut ist die Wärmeaustauscheffizienz des Verdampfers?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.